Messprobleme Isolationswiderstand Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Messprobleme Isolationswiderstand |
|
|
|
|
BID = 559153
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Wie sieht das denn aus, wenn du das mit richtigen X- oder Y-Kondensatoren, z.B. aus dem Computerschrott oder der Entstörung von Staubsaugermotoren etc. testest ? |
|
BID = 559164
Multivibrator Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: BW
|
|
An die Batterien habe ich auch schon gedacht und habe gleich neue eingelegt. Das wars nicht.
Ich kann leider erst morgen an einem Kondensator messen, wie's halt so ist, Kondensator hier, Messgerät auf der Baustelle...
Weitere Überlegung,
alle N's und die PE's liegen ja im Prinzip paralell auf, zumindest die innerhalb eines FI-Kreises, das heißt, es würden sich bei nicht abgeklemmter Leitung die Kapazitäten aller Leitung addieren.
Aber selbst dann, sollte es schneller gehen.
Hmmm, echt blöd.
|
|
BID = 559182
Satman Gesprächig
Beiträge: 169 Wohnort: Oberfranken
|
Ja, das meinte ich ja mit dem Messen an der Schiene.
Nur so am Rande. Ich hab mal ein 190 m langes ALU 4x50 durchgemessen
und dann vorzeitig die Messung abgebrochen. Danach zwei Adern zusammengehalten und es hat einen kleinen Funken gegeben. Die Leitung war
noch nicht angeklemmt. Jetzt kann mal jemand die Kapazität dieser Länge ausrechnen.
Gruß Karl
|
BID = 559197
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Jetzt kann mal jemand die Kapazität dieser Länge ausrechnen. |
Wenn man den genaueren Aufbau kennt, ist das garnicht so schwierig, denn auch für Wellenwiderstand und Kapazität eines einzelnen Leiters über Erde gibt es längst Formeln, in die man nur ein paar Zahlen einsetzen muss.
Was dabei herauskommt, wird natürlich vom Daumenwert 100pF/m abweichen, aber das ist vielleicht der Faktor 2, jedenfalls keine Zehnerpotenzen.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 559516
Multivibrator Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: BW
|
GuMo,
so, nun hab ich an verschiedenen Kondensatoren gemessen.
MKP 200nF -> Riso sofort auf >200MOhm
MP3 X2 0.68µF -> Riso klettert rasch auf <200MOhm
MP3 X2 2,2µF -> steig langsam auf <200 MOhm
Im Vergleich zu der Messung an 2,2µF, steigt der Wert bei mir in der Installation deutlich langsam, leider.
Es kann ja eigentlich nicht sein, dass sich bei mir in der Installation
Mikrofaräder verstecken...
Gruß MV
|
BID = 559552
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Mich wundert dabei, dass die MP-Kondensatoren so schlecht sein sollen.
Oder sind die schon uralt ? Oder hast du wieder die Messung nicht zuende geführt ?
Zu deinen Leitungsmessungen fällt mir nun auch nicht mehr viel ein.
Zwar wäre es theoretisch möglich, dass der Isolationswiderstand so gerade eben über 200M liegt und deshalb die Annahme 5*tau nicht mehr stimmt.
Das sollte dann nicht so stabil bei 200,001M sein, sondern sich von Baustelle zu Baustelle und je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Ebbe und Flut ..., deutlich unterscheiden.
Vielleicht fragst du mal den Hersteller danach. Der sollte die Macken seiner Schaltung kennen.
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182104902 Heute : 1389 Gestern : 5799 Online : 502 1.10.2024 10:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.052384853363
|