BID = 551448

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681
 

  



Zitat :
Du stellst Dir das etwas zu einfach vor. Die Sicherung fliegt eben gwerade NICHT!
Wenn ich noch mal drüber nachdenke... hast Du Recht.

Sie könnte mit dem alten unveränderten Herd, der auf Wechselstrombetrieb umgeklemmt wurde, in der nächsten Wohnung auslösen. Nämlich genau dann, wenn LX und Ly im Gerät intern gebrückt sind, und da nun tatsächlich L2 und L3 (Drehstrom) angeschlossen werden (Kurzschluss). Außerdem bliebe der dritte Kreis im Herd auch kalt, weil dem dann der zweite N fehlen würde. Wie auch immer, jedenfalls würde sich in der neuen Wohnung der Mieter mit Drehstromanschluss der Herd bemerkbar machen.
Aber darum geht es ja hier nicht.


Zitat :
Ist 5x1,5 überhaupt zulässig als Herdanschlusskabel?
Wenn das Gerät einen richtigen Drehstromanschluss bekommt und die Leitung nicht überlasten kann, ja.


Zitat :
@ lurch
Ja, man darf. Aber laß Dir vom Mieter unterschreiben, daß Du ihn darauf hingewiesen hast, daß die Herdanschlußleitung mind. 2,5mm² haben muß!!!

Das verstehe ich nicht so recht. Warum den Mieter auf etwas hinweisen, was eine Fachkraft, die einen Herd anschließt, eh wissen müsste? Bzw. müsste der Mieter dann ja auch unterschreiben, dass er diese Info auch an den Eli weitergibt, der den Herd anschließt. Dient das nur dazu, sicherzustellen, dass ein anderer Herd möglichst richtig angeschlossen wird? Ist die juristische Absicherung des Vermieters nicht auch so gegeben?
Dann könnte man ja auch einen anderen Zettel schreiben (und unterschreiben lassen), auf dem der richtige Wechselstrom-Anschluss des Herdes erklärt ist (evtl mit Skizze...). Eventuell noch eine Klausel in den neuen Mietvertrag für einen Nachmieter einfügen, wie der Herdanschluss durch wen zu erfolgen hat...


Gruß, Bartho

BID = 551498

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Da diese Prtoblematik des öfteren auftritt, gehe ich immer folgendermassen vor: Ich lege einfach alle drei Aussenleiter der Herdleitung(5x2,5) gemeinsam auf einen LS, und gut ist.

Nennstrom 16A, _sicher im Anschluss. Alles andere führt nur zu Ärger mit dem Mieter und schlimmer dem Vermieter. Dem ist schrecklich ergal, wo das Problem genau liegt, er möchte nur nicht von seinen Mieter gestört werden.

BID = 551528

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Da geht aber nur in ganz kleinen Wohnungen oder bei Leuten, die nie richtig kochen.

Sonst ist spätestens beim Feiertagsbraten Ende im Gelände!

Und dann wird der Vermieter sogar zur Unzeit gestört...

BID = 551532

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Du hast schon wieder falsch gedacht.


Zitat :
Bartholomew schrieb:
Sie (die Sicherung) könnte mit dem alten unveränderten Herd, der auf Wechselstrombetrieb umgeklemmt wurde, in der nächsten Wohnung auslösen. Nämlich genau dann, wenn LX und Ly im Gerät intern gebrückt sind, und da nun tatsächlich L2 und L3 (Drehstrom) angeschlossen werden (Kurzschluss). Außerdem bliebe der dritte Kreis im Herd auch kalt, weil dem dann der zweite N fehlen würde.


Kurzschluß gibt es keinen. Es passiert stattdessen Folgendes:
Der Herd wird angeschlossen (nach Farbe, vielleicht wird sogar an der Herdanschlußdose nachgemessen, nicht aber am Klemmbrett des Herdes selbst).
2/3 funktioniert gut. Und das restliche Drittel sogar sehr gut!
Weil dieser Teil nämlich jetzt plötzlich 400V bekommt statt der 230V, für die er ausgelegt ist...
So schnell war das Nudelwasser noch nie heiß!

BID = 551548

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

Ach Mist

Hast Recht, meine Variante tritt nur dann auf, wenn die Leitung am Herd selber auch noch mal umgeklemmt wird (so, wie sie für einen Drehstromanschluss angeklemmt wird, aber ohne, dass die Brücken geändert werden).

Ein schönes Bild dazu gibt es auf der Seite von Josef Scholz:
http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss/Herdanschluss.html

Für die Umklemmung auf Wechselstrombetrieb müsste eine Brücke zwischen 1 und 3 gesetzt werden, die N-Brücke müsste weg. Die Adernzuordnung wäre dann:
1: Brücke zu 3
2: Lx1
3: Lx2
4: N1
5: N2

Würde das dann in der neuen Wohnung so angeklemmt:
1: Brücke zu 3
2: Lx
3: Ly
4: Lz
5: N ,
so wäre Stromkreis 2 der neue Schnellkoch/-backkreis, da zwischen Lx und Lz gelegen. Ly müsste alleine die Stromkreise 1 und 3 versorgen.

Besser wäre es natürlich, dann so anzuklemmen:
1: Brücke zu 3
2: Lx
3: Ly
4: N
5: Lz ,
denn dann erhielte man sogar zwei Schnellkoch/-backkreise (1 und 3)

Bei IT-Klemmkonfiguration (Brücke zwischen 2,3 und 4,5; kein N-Anschluss) wären es derer sogar drei.


Gruß, Bartho

BID = 551606

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7575
Wohnort: Wien

Also ich persönlich würde ja 2 Adern abklemmen und einen B20A für den Herd setzen wie Sam2 angeregt hat, von den 5 Adern der Herdzuleitung nur 3 nützen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431500   Heute : 5463    Gestern : 5094    Online : 396        30.11.2024    22:02
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0242109298706