bibus Gerade angekommen
Beiträge: 11
|
Hallo,
bei der Instalation eines Raumthermostats benötigt man ja den Schutzleiter nicht (Thermostat ist schutzisoliert). Und da wollte ich fragen ob man den Schutzleiter (markiert) auch als eine Steuerleitung verwenden darf um damit die Nachtabsenkung zu steuern.
Vorhandenes Kabel hat nur 4 Adern:
1. Ader: L (schwarz)
2. Ader: N (blau)
3. Ader: PE (Nachtabsenkung ???) (grün-gelb + Kennzeichnung als stromführende Leitung)
4. Ader: Steuerphase (Ventil auf oder zu) (braun)
Danke im voraus
bibus
|
BID = 38480
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
|
Hallo Bibus,
der grün-gelb isolierte Draht darf ausschliesslich als Schutzleiter verwendet werden.
Egal, was andere evtl. sagen, ist es einfach verboten und nicht VDE-konform, den grün-gelben Draht für andere Zwecke zu missbrauchen.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
|