Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis Suche nach: stromkreis (4291) |
|
|
|
|
BID = 537958
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
Zitat :
Evil-Kev hat am 29 Jul 2008 14:44 geschrieben :
|
aha ok... also doch nich ganz mein bi-metall
naja hab halt sehr wenig mit hausinstallation zu tun wird jetzt auf anhieb sagen wir benutzen bei uns im werk nich ein solch ein LAR aber wir haben auch groß genug dimensioniert und nen eigens für uns gebautes industriekraftwerk... ich angeber ^^
naja ist mir neu aber danke für die auskunft!!!!
|
...oh hah das könnte ärger geben
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 537988
Evil-Kev Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Oberbarnim
|
|
quatsch da gibts keinen ärger!
So genaue daten:
Im erdreich verlegte Leitung: ca. 10m--> NYY-J 5x 6mm²!
Absicherung in der UV im haus dann 3x 32A!
In der UV in der Hütte als erstes 4 Poliger Fi 35A 30mA!
Pro Stromkreis: B16A LS Schalter
1. Stromkreis 1x Steckdose (für die Heizung im Winter)
2. Stromkreis 2x Steckdose + 3 Lampen á max. 60W
Alle Schalter und Steckdosen natürlich feuchtraum IP54!
Für die verlegung in der Hütte NYM 3 bzw. 5x 1.5mm²!
Abnahme übernimmt nen anderer bekannter von ihm!
So noch irgentwas nich i.O.?
Danke schon mal für alles was noch kommt und für das was kam...
Muss meine Praxis Erfahrungen eben noch sammel auf manchen gebieten!
Mfg Kevin |
|
BID = 537995
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offtopic :
| Doch, es gibt langsam Ärger:
Bitte schreibe Deine Beiträge sorgfältiger!
Insbesondere die Benutzung von Großbuchstaben an den dafür im Deutschen vorgesehenen Stellen erleichtert das Lesen.
Wir sind hier schließlich nicht im Dschädd... |
Ansonsten:
Es gibt keine 35A-FI. Nimm daher einen mit 40A.
Welche Leistung hat der Saunaofen? Darf der überhaupt mit 32A vorgesichert werden?
16A bei 1,5mm² ist ziwemlich knapp.
Besser die neuen Stromkreise mit 13A absichern. Oder mit 2,5mm² verlegen. Das kann auch schon vom Spannungsfall her nötig sein (mal nachrechnen!).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 537996
Drehfeld Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: sehnde
|
Was für eine Absicherung hast du für die Schukos vorgesehen?
_________________
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.Zu spät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drehfeld am 29 Jul 2008 20:04 ]
|
BID = 538162
Evil-Kev Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Oberbarnim
|
Ok, Chef.
Hab ich vorhin im Baumarkt gesehen dachte es gibt auch 35A Fi's!
Ich werd jede Phase einzeln in der Hütte mit B16A LS-S absichern!
Denn im Haus in der Uv sind nur 32A Schraubsicherungen drin!--> Da werd ich jetzt auch nichts Verändern!
Der Sauna- Ofen hat ca. 8kW!
Verlege für die Steckdosen und Lampen 1,5mm² und für die Sauna an sich 5x4mm²!
Warum sollte 1,5mm² nich reichen? Nehme jetzt mal die Verlegeart C, 2 Belastete Adern und komme auf eine Belastbarkeit von 19,5A bei 30°C!
Bei dem 5 fachen Strom Schaltet mein LS sofort ab! Da lieg ich auch mit nem B13 nich weit drunter!
Bis dann
|
BID = 538178
Bergfrosch Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Luzern/Schweiz
|
Nur so am Rande:
30° C? Sauna? Ich kann mich an keine Sauna erinnern, welche im Betrieb bloss 30° C warm war... oder gibt es im Saunaraum kein Licht?
Gruss
Philipp
|
BID = 538194
Evil-Kev Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Oberbarnim
|
Licht direkt in der Sauna läuft über den Hauptanschluss der Sauna bei dem Umbau gehts nur um den rest der Hütte in der die Sauna integriert ist!
|
BID = 538210
Sebra Schriftsteller
Beiträge: 665
|
Ich kenn mich mit dem Anschluss einer Sauna nicht wirklich aus. Daher meine Nachfrage: Sollte sie nicht mit EINEM DREIFACHEN LS abgesichert sein? Motoren können doch kaputt gehen, wenn da plötzlich mal eine Phase fehlt, hab ich mir sagen lassen. Wie siehts da bei einer Sauna aus?
mfg
sebra
|
BID = 538229
Ralph Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
|
@Sebra:
Sagen wir mal so mit 2 Phasen wirds eben nicht so (schnell) warm. Ich würde sagen es dreht sich bei ordentlicher Wärmeisolierung der Sauna eigentlich nur um den Aufheizvorgang. Das halten der Temperatur bei geschlossener Tür ist weniger ein Problem mit einer Phase weniger.
|
BID = 538237
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Nochmals zur Absicherung:
Auch Schuko-Steckdosen sind nicht gerade glücklich mit 16A, denn jeder 16A LSS (A,B,C,D) lassen das (bis zu) 1,45-fachen des Nennstroms fließen also 23,2A was nicht jeder Steckdose gefällt!
Was spricht gegen eine Absicherung mit B13 bzw. B10 außer 5€ mehr aufwand?
|
BID = 538355
Evil-Kev Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Oberbarnim
|
B10 kann ich vergessen die Heizung die da Betrieben werden soll hat rund 3,2kW!
B13 Dürfte das auf dauer ja auch nich mitmachen! Werd für die 1 Steckdose (für die heizung) 2,5mm² legen hat er gerade noch auftreiben können!
|
BID = 538364
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Sehr wohl würde ein B13 dauerhaft 3,2kW bei 230V halten!
Schau Dir mal die Auslösekennlinien von Leitungsschutzschaltern an...
Aber 2,5er mit B16A ist dann die bessere Lösung.
Perfekt wäre K16.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Jul 2008 11:42 ]
|
BID = 538413
Evil-Kev Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Oberbarnim
|
ich leg 2,5mm² ist nun die einfachste lösung!
|