Aloha,
Das Problem mit Leitungen in der Wand ist ja allgemein bekannt. Nun habe ich es auch.
Es geht darum ein Regal ueber der Tuer aufzuhaengen, auf der anderen Seite der Wand ist in aehnlicher hoehe eine Kontrolllampe fuer das Dachbodenlicht(und der entsprechende schalter).
Erstmal entwarnung, ich habe noch nicht gebohrt...
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mir so ein tolles Leitungssuchgeraet gekauft (von Mannesmann) das hat an meinen Testwaenden (da wo ich den Leitungsverlauf kenne) ganz gut funktioniert, also habe ich mal versucht herauszufinden, wo da ueber der Tuer ueberall Leitungen sind.
Laut dem Geraet: UEBERALL, es scheint kaum einen freien cm² zu geben, auch die Messung in einigen cm ueber der Wand brachte kein Ergebnis. :/
Wen muss ich nun anrufen um mir 2 Loecher in die Wand bohren zu lassen ... und wieviel wird das vermutlich kosten. (Ich wohne in einer Mietwohnung, der Vermieter ist mein zukuenftiger Schwiegervater, also wuerde ich nur sehr ungerne die Leitungen anbohren )
Viele Gruesse, Niy |
|
BID = 531160
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
|
Rufe am besten den Schwiegervater in spe an.
Wenn der die Leitungen anbohrt, hat der sich sozusagen selbst ins Knie geschossen.
DL2JAS |
|
BID = 531166
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Was ist das denn für ein Teil?
Wäre nicht der erste Ramsch, den die Brüder MANNESMANN liefern (vorsichtig ausgedrückt). Wie sagte doch Stiftung Warentest/ARD Ratgeber Technik vor Jahren? Die BRÜDER MANNESMANN, welche noch nichtmal wissen, wie man "Werkzeug" schreibt (weil offenbar auf dem Weg nach China das "k" von der Druckvorlage gefallen war)...
Daher:
Ruf einen Elektriker, der hat ein vernünftiges Gerät!
Andere Möglichkeit:
Den Putz an der vorgesehenen Stelle kleinflächig vorsichtig abkratzen, bis Du auf Stein/Holz stößt.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 531167
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Hallo
Montiere die Lampe ab und schau mal in welche Richtung die Leitungen weggehen.
Aber als erstes Spannungsfrei schalten. Am besten den FI raus.
Oder kann man durch klopfen an der Wand evtl den Leitungsverlauf feststellen
Ich habe mir mal bei Conrad nen Prüfstift mit Taschenlampe von Fluke gekauft. Der funktioniert da sehr präzise in Sachen Leitungs (Spannungserkennung) Benutze den Oft bei Reperaturen von GSPs oder WA wenn ein Kontakt nicht schaltet
mfg francy
|
BID = 531168
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Achtung:
Nicht jede Leitung muß Netzspannung führen!
Aber auch das Anbohren von Fernmelde- oder Erdungsleitungen wird von Vermietern nicht besonders gerne gesehen...
Das mit dem Klopfen ist hochgradig unzuverlässig. Es kann nur ein Hinweis sein, wenn überhaupt.
|
BID = 531198
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Niy hat am 28 Jun 2008 18:01 geschrieben :
|
.....Erstmal entwarnung, ich habe noch nicht gebohrt.... |
...endlich mal jemand der fragt bevor er die Karre in den Sand gefahren hat
...zu den Leitungssuchgeräten muss man sagen das die meissten (oder alle )
mit mineralhaltigem Putz oder mineralhaltiger Tapeten derartige Ergebnisse zeigen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 531212
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wie meinen?
Ich kenne zwaer keine signifikant mineralhaltige Tapete, aber dafür auch keinen NICHT mineralhaltigen Putz!
|
BID = 531219
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
| Auf Papier kaschierte Metallfolien, meist aus Aluminium. Durch spezielle Oberflächenbehandlungen (bedrucken, ätzen, oxidieren, prägen, handkolorieren) lassen sich reizvolle Reflexe erzeugen.
Da diese Tapeten nicht ganz einfach zu verarbeiten sind, werden ähnliche Glanz-Effekte oft durch den Aufdruck von Metallpigmenten erzeugt. |
...beim Putz beziehe ich mich auf metalliche bestandteile nicht auf Sand, Gips, o.ä.
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 531222
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Offtopic :
|
Vielleicht ist über der Tür aber auch nur ein Stück des früher gern verwendeten "Ziegeldrahtgewebes" verbaut... |
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 531224
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
|
*g*
Also bohrt auch ein Elektriker fuer mich Loecher, dann ist ja alles gut ^^
das geraet scheint wechselnde Magnetfelder anzumessen (wenn man nen kleinen magnet dran vorbeibewegt piept es, beim stillstand nicht).
Werde aber das Geraet mal aufmachen und schauen, ob es wirklich mit einer Hallsonde arbeitet.
Ich hasse diese seltsamen Schraubenzieher, zum schraubendrehen sind zu instabil, und zum Spannungen ueberpruefen zu inpraezise Da hat mir mein Vaddi so ein tolles Testteil fuer gegeben... (so ein zweipoliger Spannungstester)
Jetzt fehlt nur noch eine Antwort, was nimmt ein Elektriker dafuer, dass er zwei Loecher gebohrt hat? ^^
Greetz
|
BID = 531226
Desinfector Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Fegefeuer
|
Es gibt Metallsucher, bei denen man mit der anderen Hand großflächig sie
zu sondierende Wand berühren muss.
Ich hatte mal so ein Teil auf dem QS-Tisch und kannte das vorher auch nicht.
Das Teil hatte nur einen auf "Warnung" gemacht.
Also es hat immer alles mögliche angezeigt.
Erst als ich mit einer Hand die Wand "festgahalten" hatte, beruhigte sich das
Gerät und zeigte auch richtig an.
|
BID = 531237
Onra Schreibmaschine
Beiträge: 2488
|
Wenn es kein Fachwerkhaus ist, hat der Türsturz mit ziemlicher Sicherheit eine Stahlbewehrung.
Gibt es noch Bauunterlagen?
Onra
|
BID = 531238
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Niy hat am 28 Jun 2008 23:23 geschrieben :
|
Ich hasse diese seltsamen Schraubenzieher, zum schraubendrehen sind zu instabil, und zum Spannungen ueberpruefen zu inpraezise
|
Deshalb heißen die ja auch nicht Schraubendreher,sondern Lügenstift
Zitat :
|
Jetzt fehlt nur noch eine Antwort, was nimmt ein Elektriker dafuer, dass er zwei Loecher gebohrt hat?
|
Gar nichts,denn nur zum Löcher bohren kommt der auch nicht vorbei
P.S.
Hat deine Tastatur keine Umlaute?
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 531241
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Niy hat am 28 Jun 2008 23:23 geschrieben :
|
.....Ich hasse diese seltsamen Schraubenzieher, zum schraubendrehen sind zu instabil, und zum Spannungen ueberpruefen zu inpraezise ....
|
...zum schrauben dürfen die Teile ja auch gar nicht verwendet werden das steht ja sogar auf dem Etikett was bei neuen Schraubenlügedrehziehern vorne drumklebt
...ihre Bauform ist halt etwas ungünstig gewählt statt der Schlitzklinge sollte da einfach ne Messspitze dran sein
oder man sollte die Herstellung komplett einstellen
Zitat :
Kleinspannung hat am 29 Jun 2008 01:39 geschrieben :
|
....Gar nichts,denn nur zum Löcher bohren kommt der auch nicht vorbei ..... |
...wenn gerade kein anderer Auftrag vorliegt, warum nicht
besser als nutzlos in der Werkstatt hocken, da verdient man nix
...ach übrigens der zuverlässigste Leitungssucher ist und bleibt der 6ér Bohrer
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 531259
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Also Primus, jetzt müßte eigentlich Georg vorbeikommen und Dir den Unterschied zwischen "metallisch" und "mineralisch" beibiegen!
@ Onra
Nein, auch in Nicht-Fachwerkhäusern war jahrhundertelang (und vielfach noch bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus) üblich, Türstürze aus Holz auszuführen. Erst danach wurde auf stahlarmierte umgestellt.
Aber ein guter Leitungssucher kann doch eben zwischen Matall und netzspannungsführemder Leitung unterscheiden. Man muß das Gerät aber auch zu bedienen wissen!
Warum sollte man solch einen Kleinauftrag ablehnen? Gar soc dicke voo sind die Auftragsbücher auch noch nicht wieder...
Und Berechnung nach Aufwand, das dürfte vor allem von der Anfahrt abhängen. Rüsten, Prüfen und Bohren sollte innert max. 30 min erledigt sein.
|