Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Ja aber sicher doch! Ich bin zur Zeit nur sehr beschäftigt - zum Glück
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 528876
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hallo zusammen,
Reihenklemmen sind eine schöne sache. Gut zu Prüfen und sieht Sauber aus.
Es gibt dazu auch andere Meinungen. Zusätzliche Fehlerquelle und bei Oberwellen entstehen Brandgefahren bei N-Trennklemmen ...
In der Fachzeitschrift de 16/2005 gab es 3 Beiträge dazu.
Leider nicht Freigeschaltet.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Jun 2008 21:30 ] |
|
BID = 529207
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
In dr normalen Wohnungsinstalltion sind ME Reihenklemmen fehl am Platz, da hier die Leitungen selterner Getauscht werden wie die LSS.
Aber in Industrieanlagen würde ich auch welche verweden, wenn sie eine gewisse Größe übersteigen. Ich habe noch nie einen Verteiler komplet mit Reihenkelemmen aufgeabt, was sie doch einiges kosten.
|
BID = 529582
emal007 Gesprächig
Beiträge: 130
|
Hi,
soweit ich weis, sind in Verteilungen im Gewerblichen/Industrie Bereich Reihenklemmen sogar in der VDE vorgeschrieben. Die Fundstellen sind: DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500), DIN EN 60439-3 (VDE 0660 Teil 504), DIN VDE 0603, DIN EN 60204-1 (VDE 0113-Teil 1) und DIN 43871
Schöne Grüße
Emal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emal007 am 22 Jun 2008 10:36 ]
|