Bemessung von Kabeln und Leitungen in öffentlichen Gebäuden |
|
|
|
|
BID = 524084
Jogger Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
|
Hallo Kollegen,
ist Euch eine Norm oder Verordnung bekannt, in der gefordert wird, dass Stromkreisleitungen in öffentlichen Gebäuden grundsätzlich mit einem Querschnitt von 2,5 mm² installiert werden müssen? |
|
BID = 524087
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ja - wenn sie aus Alu waren...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 524090
Jogger Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Es handelt sich schon um Kupferleitungen. Angeblich soll es eine Vorschrift oder Norm geben, die 2,5mm² Cu in öffentlichen Gebäuden vorschreibt.
|
BID = 524091
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Weitverbreitetes Märchen: Meist aber in Verbindung mit Steckdosen!
Gerade Beleuchtungstromkreise sind oftmals in 1,5mm² ausreichend dimensioniert.
|
BID = 524114
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
je nach entfernung zwischen verteiler und Steckdose sind 2,5mm2 aber dennoch erforderlich. allerdings auch in privathaushalten.