N-Trennklemmen mit ruhigen Gewissen einbauen?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 12 7 2026  21:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
N-Trennklemmen mit ruhigen Gewissen einbauen?

    







BID = 517647

Player24

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: groß-Zimmern
 

  


Hallo zusammen.

Googl und co könnte mir nicht weiterhelfen,
vielleicht kann mich von euch einer aufklären.

Vor der Frage erstmal eine Aufbauerklärung.

Ich habe in einer Unterverteilung auf deren Hutschiene 6 Reihenklemmen 16mm2 verbaut sind.
1*N-Durchgangsklemme,
1*N-Trennklemme,
1*PE und die dazugehörigen
Durchgangsklemmen für L1,L2 und L3.

Der Neutralleiter geht nun als 10mm2 über einen 4pol FI auf die N-Trennklemme diese versorgt nun alle weiteren Etagenklemmen über eine N-Sammelschiene mit Null.
(auf die anderen Bauteile geh ich wegen der Übersicht nicht weiter ein)

Ich hoffe das war verständlich

Nun zu meiner Frage:
Rein vom logischen her sollte die N-Trennklemme zur Nulleinspeisung genügen, aber wenn ich mir den Schieber anschaue verblüfft mich doch die Kontaktfläche zur N-Sammelschiene die wirklich sehr klein ist.

Kann mir jemand verständlich erklären warum das so ok ist?
Was sagt die VDE dazu?
Eine Website auf der geschrieben steht das es mit sicherheit erlaubt ist würde mir eigentlich auch schon genüge.

Bedanke mich im vorraus

Gruß MP

BID = 517651

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Die sagt, daß ein Nulleiter (PEN) nicht schaltbar sein und daher NIE über eine N-Trennklemme geführt werden darf. Deswegen heißt sie ja auch N-Trennklemme (und nicht etwa PEN-Trennklemme)...
Oder was meintest Du nun wirklich?
Ein klein wenig konfus, Dein Text.

Und:
Willkommen im Forum!

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Apr 2008 23:10 ]

BID = 517656

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Poste bitte ma den Hersteller bzw. frag doch dort einmal nach.
Ein Foto würde auch weiter helfen.


BID = 517665

Player24

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: groß-Zimmern

Danke schonmal für die schnellen Antworten!

Bin leider auf der suche nach einem Beispielfoto gescheitert.
Wenn ich morgen zeit hab werd ich mal vorbeifahren und eins machen.

Geht übrigens um Weidmüller wenn ich das so richtig in erinnerung hab.
Mußte eben bei der suche nach Bildern festestellen, das die Kontaktfläche bei Wago um einiges größer zu sein scheint als die bei Weidmüller

Mir gehts eigentlich nur um die Kontaktfläche der N-Trennklemme zur N-Sammelschiene, die mir als zu klein erscheint um alle Restlichen Klemmen mit N zu versorgen.

Nehmen wir mal zb. an die Belastung von L1 ist zu einem bestimmten Zeitpunkt um das vielfache höher als die von L2 und L3 dann besteht doch die Möglichkeit das die N-Trennklemme an der Verbindung zur N-Sammelschiene abbrennt!? oder hab ich jetzt einfach nur nen Denkfehler?

MP




BID = 517680

henniee

Schriftsteller



Beiträge: 888
Wohnort: Schmallenberg

Wieso nimmt man eine N-Trennklemme zur Einspeisung?
Ich nehme eine Einspeiseklemme und die Endkreise dann mit N-Trennklemmen (z.B. Dreistockklemme oder sowas).

BID = 517805

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Ich kapiers auch nicht ganz.

Die Unterverteilung braucht doch zur Anspeisung keine Trennklemme.

Und da ich ausnamslos 1+N pol. (bzw. 3+N) Leitungsschutzschalter verwende, brauche ich auch zu den Stromkreisen keine Trennklemmen (wenn sie nicht sowieso direkt an den LS angeschlossen werden)

BID = 517859

Player24

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: groß-Zimmern

Die Frage ist nicht wieso man sowas machen sollte sondern obs erlaubt bzw. bedenkenlos einsetzbar ist.

Angenommen du machst die Verteilung eines Kunden auf und entdeckst das die Einspeisung über eine Trennklemme geführt wurde, deren Verbindung zur N-Sammelschiene dir etwas unterdimensioniert vorkommt.

Was sagst du dem Kunde?


1) So lassen und denken, läuft ja schon 2 Monate so?
2) Das ganze austauschen gegen eine normale Einspeisklemme (was einen Ausfall der Verbraucher zufolge hätte der eventuell nicht nötig gewesen wäre...)
3) Versuchst Herauszufinden ob das so OK ist...?

Ich will einfach nur wissen ob das ganze so OK ist und wenn ja wo es geschrieben steht.

Wie sollte die N-Einspeisung Dimensioniert sein und darf man sie überhaupt über Trennklemme einspeisen?

Ich will keine Diskussion anfangen was Ihr im einzelnen machen würdet, weil das meine Frage leider auch nicht beantworten würde

Bilder konnte ich heute leider nicht machen vielleicht komm ich morgen dazu.

MP

BID = 517902

Surfer

Inventar



Beiträge: 3085

Dann gib Gas,denn Bilder könnten die Situation vor Ort wesentlich besser darstellen.

Gruß Surf

P.S. Vielleicht mal das Wort "will" mal überdenken,da man ja eine Frage stellt und eine Aussagekräftige Antwort erwartet.

BID = 517920

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Sorry, wo ist hier das Problem?

Wenn dir ein Hersteller eine Klemme für einen gewissen Nennstrom verkauft, dann darf du getrost davon ausgehen das die Klemme auch hält was sie verspricht!

N-Sammelschine über N-trennklemme einspeisen ist bei mir gang und gebe, gefällt mir wesentlich besser als mit diesen anderen Klemmen, die schlimmstenfalls gar nicht unter die abdeckung passen. Ausserdem lässt sich so bei nicht über FI laufenden Anlagenteilen bequem eine Gesaamtisomessung durchführen.

BID = 517943

Player24

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: groß-Zimmern

@Surfer
Ich muß zugeben das Wort "will" war nicht gerade angebracht. SORRY!

@ego
Eigentlich hast du Recht. Warum mach ich mir Gedanken über Herstellerangaben, er Garatiert ja dafür.


Werde trotdem versuchen morgen Bilder zu machen. Vielleicht teilt einer meine Meinung das der Schieber etwas mickrig ist.

MP

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Player24 am 23 Apr 2008 23:46 ]

BID = 517977

:andi:

Inventar



Beiträge: 3224
Wohnort: Bayern

Zerleg mal eine 16A Neozed-Sicherung und schau dir den Querschnitt des Schmelzleiters an. Minimal.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 518008

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7692
Wohnort: Wien


Zitat :
:andi: hat am 24 Apr 2008 01:52 geschrieben :

Zerleg mal eine 16A Neozed-Sicherung und schau dir den Querschnitt des Schmelzleiters an. Minimal.

Alternativ betrachte man eine entsprechende Diazed-Patrone, da ist meistens ein Stück Draht offen sichtbar.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 518015

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Was soll dieser Vergleich?

Zitat : :andi: hat am 24 Apr 2008 01:52 geschrieben :

Zerleg mal eine 16A Neozed-Sicherung und schau dir den Querschnitt des Schmelzleiters an. Minimal.

Der wird ja auch im Normalbetrierb schon merklich heiß, was eine Klemme tunlichst unterlassen sollte...

BID = 518023

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Die Sicherung soll ja auch abbrennen. Wenn das die Trennklemme macht hast wirklich ein großes Problem!

BID = 518082

Player24

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: groß-Zimmern

So hier nun die Bilder.
Teilt jemand meine Meinung oder habt ihr keine bedenken?








      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192374649   Heute : 4528    Gestern : 4345    Online : 341        12.7.2026    21:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.131139039993