Informationen zu Stromstoßschaltungen

    







BID = 507562

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH
 

  


Hallo

Ich habe schon des öfteren Fragen bzw. Probleme mit Stromstoßschaltungen (im Folgenden nur noch SSS):


nun zu meiner wichtigesn Frage:

3-leiter SSS mit getastetem N:

Ist diese SSS in DE bzw. AT noch zulässige?
Denn bei manchen Installtionen braucht man diese Schaltung (Leuchten anzeige mit Glimmlampe bzw. beim Adernsparen)

Und wie verhält es sich in Altanlagen mit SSS bei den die Taster auf unterschiedlichen Außenleitern liegen?
Können diese durch N-tasten abgelöst werden, oder muss man die gesamte Anlage erneuern?
(Mir ist klar, dass es einen Kurzschluss gibt wenn man 2 Tater drückt und das es Probleme mit der Stromkreistrennung gibt.)


Vielen herzlichen Dank!


BID = 507627

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7474

 

  

...du meinst wohl THA und nicht SSS oder

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 507666

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Nein ich meine vornehmlich SSS, aber auch Infos zu THA würden mich nicht stören!

MFG.
Shark1

BID = 507856

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1406
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
shark1 hat am 13 Mär 2008 20:23 geschrieben :

Nein ich meine vornehmlich SSS


3-Leiter SSS mit getastetem N gab es AFAIK nicht und wäre IMHO auch nicht zulässig.

Lutz


BID = 507857

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Gab es und war auch zulässig.

BID = 508018

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
sam2 hat am 14 Mär 2008 15:28 geschrieben :

Gab es und war auch zulässig.


Hallo Sam2

Kannst du mir noch sagen seit wenn diese SSS nicht mehr zulässig ist?

Vielen Dank!

BID = 508045

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7659
Wohnort: Wien


Zitat :
3-leiter SSS mit getastetem N:

Ist diese SSS in DE bzw. AT noch zulässige?

Tkotz, Europa Fachkunde Elektrotechnik A 23 meint für Österreich zu diesem Thema: "Das Schalten des Neutraleiters ist aber nur in Steuerstromkreisen, z.B. in der Dreileiterschaltung zulässig." Demnach ist sie in A noch in vollem Umfang zulässig. Das Buch ist unsere HTL-Lehrbasis von 2004.



_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 508161

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Vielen Dank!

Und wie sieht es in DE aus, ist es hier verboten oder doch erlaubt (was sagt die VDE)?

MFG.
Shark1


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187991322   Heute : 10550    Gestern : 11123    Online : 412        28.12.2025    16:26
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0288848876953