markusU21 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: klagenfurt
|
|
Hallo
Habe mir einen Wechselstromzwischenzähler gekauft, um in meiner
Garage den stromverbrauch extra abzulesen.
Weiß aber nicht genau wie ich den anschließen muß.
Der Zähler hat 4 Anschlüße.
Ich würde in wie folgt anscließen(von links nach rechts):
Zuleitung braun
Ausgang braun
Zuleitung blau
Ausgang blau
http://www.voltus.de/oxid.php?cl=de.....2920d |
|
BID = 499488
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Markus,
erstmal willkommen im Forum!
Da ist der Zähler ja wohl deutlich älter als Du selber...
Üblicherweise sollte ein Schaltplan innen im Deckel der Klemmenabdeckung sein.
Wenn nicht: Für die gängige Schaltung stimmt Deine Annahme.
Gruß,
sam2
|
|
BID = 499493
markusU21 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: klagenfurt
|
Danke für die schnell Antwort.
Leider ist kein Schaltplan im Deckel,
deshalb habe ich nochmal nachgefragt.
Kann man das auch ausmessen?
mfg Markus
|
BID = 499515
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Braucht man nicht ausmessen:
Der kommenende, ungezählte Aussenleiter(Phase) kommt an Klemme 1.
Die Klemme 2 ist für dich nicht relevant/zugänglich.
Der abgehende Aussenleiter an Klemme 3.
Die Klemmen 4/5 sind ein massiver Block, an ihr kann der Neutralleiter durchgeklemmt werden.
Also, so wie von dir gemutmasst.
|
BID = 499516
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn Du trotzdem mal messen willst:
2 Klemmen haben praktisch keinen Widerstand gegeneinander -> N (Ein- und Ausgang egal, üblicherweise links Netz, rechts Last)
2 Klemmen haben einen geringen Widerstand gegeneinander und einen höheren gegenüber den N-Klemmen -> L (Netz links, Last rechts)
_________________