Staubsauger wirft LSS Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
| Autor |
|
|
|
BID = 485875
Neo2005 Der Neo halt
|
|
Zitat :
Tobi P. hat am 27 Dez 2007 19:39 geschrieben :
|
Die Durchführung einer Wiederholungsprüfung nach DIN VDE0100-610 (darum handelt es sich nämlich dabei) ist nichts, was man innerhalb von vier Tagen lernt. Dabei muss man auf jede Menge Details und Kleinigkeiten achten und das lernt man nur durch eins: Erfahrung. Diese Art der Wiederholungsprüfung obliegt nur erfahrenen Elektrofachkräften, die genau wissen was sie tun. Ich selbst war drei Jahre lang fast täglich mit einem erfahrenen Prüfer aus unserem Betrieb unterwegs, bevor ich die ersten eigenverantwortlich auszuführenden Aufträge übernommen habe.
|
Hi Tobi!
Weiß nicht ob du oft mir Leiharbeitern zu tun habt aber da kommt es schon mal vor das ein Kommunikationselektroniker geschickt wird und eine Zulassung als Elektrofachkraft hat.Hatte auch schon mal einen Elektromaschinenbauer da. So ist das eben!!
Wiederholungsprüfungen werden nach DIN VDE 0105 ausgeführt. Wenn die Anlage 30 Jahre alt ist wirst du sie zu 95% nicht durch die DIN VDE 0100-610 kriegen. Mann kann versuchen die Anlage durch die 0100-610 zu bekommen aber ohne am Ende nach zu bessern wird es nicht gehen.
Wenn sollte diese Prüftätigkeit eine Elektrofachkraft übernehmen welche sich mit Anlagen auskennt eine gewisse Berufserfahrung mitbringt und was schön wäre wenn sie bestimmte Seminare im Jahr besucht um sie auf denn neusten Stand zu bringen z.B.DIN VDE 0100-410.
Das wäre ein fast perfekter Prüfer.
Gruß
Neo
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in |
|
BID = 485922
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
|
Wichtige Größe bei deinen Basteleien ist der Spannungsabfall - alles, was am Leitungswiderstand verloren geht, wird als Wärme in der Wand verbraten und an der Steckdose ist weniger Spannung,, deswegen wurde ein maximaler Gesamt-Abfall von 4% festgelegt, 1% bis zum Zähler, 3 dahinter. Mit diesen 3% kommt man bei 16A auf ca. 13m mögliche Leitungslänge, bei 13A über 20. Bei deinen 80m wird es über 4 oder 6A kaum noch hinausgehen...
Kurzfassung: bei normalen Wohnungssteckdosen spart dir 13A die Spannungsabfallberechnung, bei Längen >25m sollte man generell rechnen. Das ist, neben der Verlegung in wärmegedämmten Wänden und der Häufung mehrerer Leitungen, auch der Hauptkiller für bestehende 16A-Absicherungen bei Änderungen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 486067
bluebyte Schriftsteller
    
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
|
Hallo,
danke für Eure Hilfe
Denke, ich habs jetzt verstanden
_________________
Gruß
bluebyte
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003032 Heute : 7051 Gestern : 15227 Online : 286 29.12.2025 20:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0370121002197
|