Autor |
USV ohne Netzanbindung + Metallisches Gerät |
|
|
|
|
BID = 481192
rhg-rottal Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Rotthalmünster
|
|
Hallo Forum,
ist es gefährlich ein Gerät - mit metallischem Gehäuse (Schutzklasse 1?) und dem großen Stecker (Schukostecker?) bei dem auch der (Schutzleiter?) gebraucht wird - an eine geladene USV ohne Netzanbindung anzuschließen?
Was passiert denn z.B. wenn das Gerät defekt ist und das Gehäuse unter Spannung stehen würde? Der Schutzleiter ist ja dann unterbrochen, bzw. endet bei der USV!
Hoffe ich habe mich gut genug ausgedrückt, ist als Laie nicht so einfach
Hintergrund ist das Betreiben eines solchen Gerätes unabhängig von der Netzversorgung.
vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhg-rottal am 13 Dez 2007 17:53 ] |
|
BID = 481201
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
|
Der Schutzleiter ist in der USV vom Netzeingang zum Lastausgang natürlich durchverbunden.
Wenn am Netzeingang aber nichts angeschlossen ist, liefert die USV aus ihrem Akkupack und dem Wechselrichter eine Spannung von 230V an den angeschlossenen Verbraucher.
Diese Spannung hat aber dann keinen Bezug zu einem Erdpotential.
Wenn also durch einen Isolationsfehler das Metallgehäuse des Verbrauchers mit der USV-Ausgangsspannung Kontakt hätte, wäre das eine erdpotentialunabhängige Spannung, das Anfassen des Gehäuses also ungefährlich.
Soviel ich weiß, haben gute USVen aber eine Überwachung am Ausgang. Da in dem beschriebenem Fehlerfall durch den Schutzleiter ja auch eine Verbindung zum USV-Gehäuse bestünde, würde diese den Ausgang abschalten und einen Fehler anzeigen.
So meine ich, sind zumindest die Verhältnisse bei den größeren APC-USVen.
Gruß, Tom.
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Dez 2007 18:07 ] |
|
BID = 481273
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Solange an der USV nur EIN Gerät gleichzeitig angeschlossen ist, kein Problem.
|
BID = 481449
rhg-rottal Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Rotthalmünster
|
Hi nochmals,
ja es handelt sich um APC USV´s. Danke für den Hinweis.
@sam2
kannst du mir den technischen Hintergrund erklären warum das so ist, dass ich da nur 1 Gerät anschließen darf?
vielen Dank
mfg
|
BID = 481458
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Wenn ein Gerät angeschlossen ist und einen Körperschluss hat so besteht kein Spannungspotenzial gegen Erde ( deiner Standfläche).
Damit etwas passiert müssen 2 Fehler gleichzeitig auftreten.
Ein Körperschluss und eine defekte Anschlussleitung z.B.
Wenn 2 Geräte angeschlossen sind und eines hat einen Körperschluss
so braucht beim 2. Gerät nur 1 Fehler auftreten und das Gehäuse steht unter Spannung.
123abc
|
BID = 481460
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Weil es ein potentialfreies System ist. Dann gilt die Schutztrennung als erfüllt, solange nur ein Verbraucher angeschlossen ist.
Das Problem ist, daß die Sicherheit nur besteht, solange es keinen Erdschluß gibt. Ein Erdschluß würde aber nicht auffallen. Er hebt jedoch die Potentialfreiheit auf und macht ein TN daraus. Wenn dann ein zweiter Isolationsfehler auftritt, gibt es keinerlei Schutz gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung.
Wenn man mehr als einen Verbraucher anschließt, muß man andere Schutzmaßnahmen ergreifen. Z.B. ein IT-System daraus machen und einen Isolationswächter einbauen. Oder ein TN daraus machen und einen FI einbauen.
|
BID = 481461
rhg-rottal Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Rotthalmünster
|
ah ja,
vielen dank für die ausführliche Erklärung, ich hab das Prinzip jetzt verstanden.
mfg
|