Autor |
Absicherung für UV ja oder nein???? |
|
|
|
|
BID = 473899
stefanwarti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Landkreis Sangerhausen
|
|
Hallo
Haben ein Haus gekauft, dort wurde die Elektrik vor ein paar Jahren schon komplett erneuert.
Zuleitung Freileitung -> HAK im DG mit 3x Schraubsicherung von dort aus ca. 10m Leitung zum Zähler im OG.
Daneben Sicherungskasten mit FI und mehreren 16A Automaten.
An diesen hängen Licht+1xSD DG / Licht+Steckdosen OG / Waschhaus (Licht/Steckdose/Ölheizung) / Garage (Kraftstrom / Licht / Steckdose)
Von diesem Sicherungskasten geht ein 5x10mm² Kabel ca. 8-10m ins EG wo ein 12er Sicherungskasten hängt Dort ist 3x20A für den herd und der Rest 16A für Licht und Steckdosen Erdgeschoß + Kellerlicht.
Nun meine Frage ich habe den Sicherungskasten im OG mal geöffnet, weil ich wissen wollte wo das EG angeklemmt ist. Dabei stellte ich fest dieses Kabel ist an den Fi geklemmt und mehr nicht.
Bin Elektroniker und fasse normalen Strom nicht an, aber müßte das Kabel nicht eine Sicherung haben?
Habe schon 2 Elektriker gefragt, der eine sagt : Auf alle Fälle einen 3er Automat 32A rein. Der andere war der Meinung Fi und Hauptsicherung im HAK im DG reichen aus. Bin jetzt etwas verwirrt. soweit ich weiß ist der Fi ja zum Personenschutz da. Oder ist der gleichzeitig eine Sicherung?
Demnächst soll noch ein 21kw Durchlauferhitzer dran, der wird allerdings im ersten Kasten über nen 3x32A mit 6mm2 angeschlossen, schreibt so der Hersteller vor.
Oh ziemlich lang der Text. Erzählen geht einfacher als schreiben.
MfG
Stefan |
|
BID = 473906
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
Zitat :
stefanwarti hat am 19 Nov 2007 22:37 geschrieben :
|
.... HAK im DG mit 3x Schraubsicherung .... |
...wieviel A
Zitat :
stefanwarti hat am 19 Nov 2007 22:37 geschrieben :
|
....3x20A für den herd .... |
...warum 20A
Zitat :
stefanwarti hat am 19 Nov 2007 22:37 geschrieben :
|
....Demnächst soll noch ein 21kw Durchlauferhitzer dran,..... |
...reicht die HAK Sicherung dafür hat der VNB dem zugestimmt
Zitat :
stefanwarti hat am 19 Nov 2007 22:37 geschrieben :
|
....der wird allerdings im ersten Kasten über nen 3x32A mit 6mm2 angeschlossen,.... |
...das wäre dann gut
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 473912
stefanwarti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Landkreis Sangerhausen
|
Sicherung im HAK müßten 63A sein. Werde aber morgen früh wenns hell ist nochmal genau schauen
3x 20A für den Herd war so. Hatten wir aber auch so in den 2 Mietwohnungen vorher.
Habe beim Stromversorger wegen DLE angefragt, die Dame sagte sie hat es notiert und mein HAK sollte ausreichen. Sie wollen sich melden. Bisher noch keine Info. Da sich das anmelden muß hatte mir ein Nachbar erzählt, leider nicht der Verkäufer von dem Ding, Er weiß davon nichts.
DLE muß ich jetzt abwarten, ich soll mich gedulden hieß es auf Nachfrage ich bekomme einen Brief wo alle Infos drinnstehen.
Meine Sorge ist halt ob das mit dem Kabel zur UV im EG ohne extra Sicherung so richtig ist. Was passiert wenn das Kabel mal nen Kurzschluß hat?
MfG
Stefan
|
BID = 473915
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...was ist es den für ein FI Nennstrom / Fehlerstrom
...und ist der HAK verplombt oder hat die Plombe einer geklaut
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 473916
stefanwarti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Landkreis Sangerhausen
|
Also auf dem Fi steht folgendes
Hager
40 A 0,03A
IP40 4-polig.
HAK weiß ich gar nicht ob da ne Plombe dran ist. Da kann ich erst morgen früh im hellen gucken. in der Ecke ist keine Lampe
|
BID = 473970
stefanwarti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Landkreis Sangerhausen
|
So habe mir heute früh unsere HAK angeschaut.
Auf dem Kasten steht 63A 600V
Da die Plombe locker ist, konnte ich den Kasten öffnen. Es sind 3x 35A Schraubsicherungen drin.
|
BID = 473974
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
stefanwarti hat am 20 Nov 2007 10:30 geschrieben :
|
Es sind 3x 35A Schraubsicherungen drin. |
Dann wird es aber eng mit dem Durchlauferhitzer.
Lutz
|
BID = 474013
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Damit ist deine Frage beantwortet: Solange der HAK mit 35 A gesichert ist, kannst Du dir eine separate Absicherung des 40A FIs oder der 10mm²-Leitung sparen. Eine selektive Absicherung ist so eh' nicht möglich. Auch Dein Durchlauferhitzer bräuchte hier keine separate Vorsicherung.
Die Situation ändert sich, wenn Du nach Zustimmung Deines VNBs auf 63A verstärken darfst.
|
BID = 474014
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zumindest im jetzigen Zustand kann an diesem Hausanschlu KEIN solcher DLE betrieben werden.
Also erstmal ab zum konzessionierten Fachbetrieb. Der fragt beim VNB an, ob und ggf. in welcher Höhe Kosten für die notwendige Verstärkung des Hausanschlusses anfallen.
Wenn da noch Schraubsicherungen drin sind, kann es sein, daß auch der HAK und ggf. die Leitung gewechselt werden müssen.
Daher ist von "kost nix" bis zu etlichen Tausend Euros alles drin!
Ggf. alternativ die Installation eines ausreichend großen WW-Speichers in Erwägung ziehen.
Zumindest ist somit geklärt, daß der zweite Eli Recht hat:
Den Kurzschluß- und den Überlastschutz auch für die weiterführende Hauptleitung sowie für 40A-FI leistet die Hausanschlzusicherung.
Ein zusätzlicher 32A-LS dort wäre sogar von Nachteil.
|
BID = 474024
stefanwarti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Landkreis Sangerhausen
|
Hallo
Danke für die Antworten. Na da bin ich ja jetzt erleichtert.
DLE hat uns der alte Heizungsbauer verkauft. Weil die Ölheizung mit WW-Speicher steht im Nebengebäude am anderen Ende vom Hof. Die haben damals eine Zirkulation-Leitung (Energievernichtungsmaschine sagt mein neuer Heizmensch)eingebaut. Deswegen hatte uns der alte Heizmensch nen DLE verkauft, damit wir die Zirkul. weglassen können. Habe viele von unseren Bekannten auch so, allerdings hatte uns keiner vorher gesagt das wir das anmelden müssen.
Sollte der Stromversorger ja sagen ohne das was geändert werden muss, da ist es ja doof wenn der DLE mal ne Macke hat, ist dann das ganze Haus tot. Also dann doch erhöhen lassen.
Werde beim Stromversorger nochmal anfragen. Die sind irgendwie langsam.
MfG
Stefan
|
BID = 474036
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
stefanwarti hat am 20 Nov 2007 14:46 geschrieben :
|
Weil die Ölheizung mit WW-Speicher steht im Nebengebäude am anderen Ende vom Hof. Die haben damals eine Zirkulation-Leitung (Energievernichtungsmaschine sagt mein neuer Heizmensch)eingebaut. |
Tja, entweder oder. Kann der WW Speicher nicht näher ins Haus? Denke mal die Zirkulation ist ein muss. Sonst wird das mit Warmwasser nix. Die Pumpe kann man ja bedarfsgerecht schaten.
Lutz
|
BID = 474066
stefanwarti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Landkreis Sangerhausen
|
Hallo ello22
Leider ist die Heizung mit internen WW-Speicher. Zirk. läuft jetzt schon nur bei Bedarf per Funksteckdose. Man muß dann aber immer 5min. warten bis WW da ist. Damit keiner das ausschalten vergißt, haben wir einen Anlegethermostat eingebaut. Und dann kühlt das Wasser trotz Dämmung der Rohre auch wieder aus. Da ist mir das Öl zu Schade. Deshalb ja der DLE der seit 2 Monaten nur rumliegt Schade um das Geld
|
BID = 474076
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
stefanwarti hat am 19 Nov 2007 23:32 geschrieben :
|
...
Hager
40 A 0,03A
IP40 4-polig. |
Zitat :
stefanwarti hat am 19 Nov 2007 23:32 geschrieben :
|
....
in der Ecke ist keine Lampe |
...kauf dir mal ne Taschenlampe
Zitat :
stefanwarti hat am 20 Nov 2007 10:30 geschrieben :
|
....
Da die Plombe locker ist, ....
|
...ah ja, jetzt ist sie locker wenn das mal kein Ärger gibt
...die letzte HAK Verstärkung die ich beim VNB in Auftrag gegeben habe hat dem Kunde etwa 300€ gekostet
(HAK von 3*NH25A auf 3*NH63A und Zählervorsicherung von 3*NH25A auf 3*NH50A )
...der hat sich gefreut
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 474096
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da kann er sich aber auch freuen!
Für eine Verstärkung in dieser Höhe zahlt man hier meist niedrig vierstellig...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 474196
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Nur 300€? Glück gehabt, als ich das letzte Mal nen HA von 63A auf 200A verstärkt habe, hat das mal eben 12000€ gekostet. Und glücklicherweise war die Trafostation direkt nebenan, denn am Ortsnetzkabel wäre das nicht mehr drin gewesen.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|