Autor |
Wenn ich das licht einschalte, gehen die Steckdosen aus |
|
|
|
|
BID = 462748
bruellmuecke001 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wendelsheim
|
|
Hallo,
wer kann mir helfen. Ich habe bei meinem Sohn im Zimmer einen neuen Lichtschalter installiert. Er funktioniert auch. Nur ist das Problem, wenn ich das Licht in dem Zimmer einschalte, gehen die Steckdosen aus und umgekehrt. Habe schon die Verkabelung überprüft. Sie stimmt. Was habe ich hier falsch gemacht. Kann es sein, das irgendwo im Stromkreis so eine Art Relais ist, das vielleicht einen Schlag weg hat? Der Fehler ist definitiv nur in diesem Zimmer. Bin für jeden Tipp dankbar, da ich von dieser Materie absoluter beginner bin.
Gruß
bruellmuecke001 |
|
BID = 462750
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
Zitat :
bruellmuecke001 hat am 8 Okt 2007 21:57 geschrieben :
|
....Habe schon die Verkabelung überprüft. Sie stimmt.... |
...das glaube ich nicht
...ist das ein Wechselschalter
...wieviel Adern sind daran angeschlossen und wo
...sind noch andere Klemmen in der Schalterdose
...Bild
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 462751
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
Zitat :
| Habe schon die Verkabelung überprüft. Sie stimmt. |
Zitat :
| da ich von dieser Materie absoluter beginner bin. |
Passt nicht wirklich zusammen.
Wenn Du absoluter "beginner" auf dem Gebiet bist.
Sollte dann nicht eher ein Fachmann Arbeiten im Zimmer
Deiner Kinder ausführen ?
_________________
mfg
Rasender Roland
|
BID = 462755
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
rasender roland hat am 8 Okt 2007 22:09 geschrieben :
|
Sollte dann nicht eher ein Fachmann Arbeiten im Zimmer
Deiner Kinder ausführen ?
|
Wenn man seine Kinder nicht sonderlich mag,kann man das auch selber machen...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 462771
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
|
ui .. wir habens erfundn...die neue art von "wechselschaltung" mal licht. mal steckdose ....
_________________
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
|
BID = 462777
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Tja, da die Funktion nicht wie gewünscht ist, glaube ich kaum dass die Verdrahtung stimmt. Zumindest nicht die am Schalter Den Rest gliedere ich jetzt mal in drei Teile:
1. Erklärung des Fehlers
Ist eigentlich recht eindeutig was da passiert ist. Der Schalter ist ein Wechselschalter und hat drei Kontakte: Einen Öffner, einen Schliesser und einen gemeinsamen Kontakt. An den gemeinsamen Kontakt muss der Aussenleiter der Zuleitung und der Aussenleiter der zu den Steckdosen abgehenden Leitung angeschlossen werden, an den Schliesser kommt der Aussenleiter der Leuchtenzuleitung und der Öffner bleibt unbelegt. Schliesser und Öffner können auch vertauscht werden, das manifestiert sich letztendlich nur an der Stellung der Wippe.
Du hast den Aussenleiter der Steckdosen statt auf den gemeinsamen Kontakt allerdings auf einen der geschalteten Kontakte gelegt und somit wechselt der Schalter jetzt zwischen Leuchte und Steckdosen.
2. Behebung des Fehlers und Prüfung auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
Der unwichtige Teil der Geschichte besteht jetzt darin, eben diese eine Ader auf den richtigen Kontakt am Schalter zu legen. Der bei weitem wichtigere Teil der Geschichte besteht im Nachweis der Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahmen mittels eines Schutzmaßnahmenprüfgeräts. Für Laien nicht durchführbar, da sowohl das Prüfgerät als auch die notwendige Fachkenntniss zur Interpretation der Messergebnisse fehlt.
3. Rat
Fachmannn holen und in Zukunft bitte nicht selbst an der Anlage basteln. Auch das vermeintlich einfache auswechseln eines simplen Lichtschalters ist halt doch nicht so einfach wie es aussieht. Da du als letzter an der Anlage gearbeitet hast, bist du zudem - auch als Laie - voll haftbar für alle Fehler, auch wenn sie bereits vorher vorhanden waren.
Gruß Tobi
@Alf: Mit der Art von Wechselschaltung quäl ich immer die Azubis im ersten Lehrjahr, wenn sie sich an der Brettmontage versuchen dürfen
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 462851
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Die kenn ich auch... die Mutter eines Mitschülers fand es völlig normal, daß sie immer entweder nur Licht einschalten oder Radio hören konnte
Sie hat es ernsthaft nicht einmal ändernswert gefunden wie ich sie darauf hingewiesen habe, daß das mit minimalem Aufwand zu ändern wäre.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 462891
bruellmuecke001 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wendelsheim
|
Hallo zusammen,
Vielen dank für die Tipps. Habe es hinbekommen. Der Tipp von Tobi P. war optimal.
Das habe ich probiert und siehe da, ES GEHT.
P.S. Ich liebe meine Kinder
Bis denne,
bruellmuecke001
|
BID = 462895
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Servus!
Damit hast du den unwichtigen Teil der Sache erfolgreich abgeschlossen. Ich schrieb aber auch was vom Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Das wäre dann nämlich auch noch zu erledigen, denn die korrekte Funktion ist zweitranging Wichtig ist die Sicherheit der Anlage im Fehlerfall, die durch diese Prüfung nachgewiesen wird (oder auch nicht, je nach Messergebnis).
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 463152
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...tja das wars wohl...
...und fertig die notwendigen Messungen um die Sicherheit der Anlage nachzuweisen werden geradezu meisterlich unter den Teppich gekehrt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 463209
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Boah, Primus ,krieg Dich wieder ein ! Als ob Du ne VDE0100-Messung machen würdest, nur weil Du nen Schalter umgeklemmt hast. @Brüllmuecke001: Du solltest Dich aber vergewissern, dass sich nicht eine Kralle des Schalters in eine Ader gebohrt hat, sowas ist nämlich schnell passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 11 Okt 2007 0:55 ]
|
BID = 463210
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Ja, der Primus,Fenta,evtl. Tobi und ein paar andere haben das Schutzmaßnahmeprüfgerät auch im Bett dabei
Ich meine man sollte unterscheiden,ob das der Bastel-Wastel macht oder einer der in etwa weiß wieso und warum die kleinen Elektronen durch die Leiter flitzen...
Erinnert mich an meinen Großvater.Der war Bäcker von Beruf,hat aber die Abenteurlichsten Konstruktionen gebaut.Gestorben ist er allerdings an Krebs
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 463246
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Zitat :
Kleinspannung hat am 11 Okt 2007 01:15 geschrieben :
|
Ja, der Primus,Fenta,evtl. Tobi und ein paar andere haben das Schutzmaßnahmeprüfgerät auch im Bett dabei
:80:
|
Bei manchen Frauen wär das sicher nicht verkehrt
*mal ne kleine erfrischende Isolationswiderstandsmessung durchführ*
|
BID = 463272
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
In Anbetracht dessen, was mich das Ding gekostet hat, ist das auch kein Fehler
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 463274
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
@TobiP: Heul' doch...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|