So ist es.
Diese Installation ist recht verzwickt!
Es könnte z.B. gut sein, daß mindestens die Herdleitung mehr als einen N enthält. Das muß man vor Ort auseinanderklamüsern und sauber durchmessen.
Ich zähle nämlich 8 N und 7 PE, von denen einer noch der örtliche PA sein könnte.
Einzig klar ist:
Es handelt sich um ein TN-(C-)S-System. Daher gibt es entgegen Deiner Annahme nirgends in dem Unterverteiler oder in den Endstromkreisen einen Nulleiter (PEN). Auch nicht in der Zuleitung ab dem Hauptverteiler. Und das ist auch gut so...
Stattdessen separate Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE).
Wenn die von Dir angegebene Verleghart (B1) zutrifft, dann dürfen die Stromkreise (sofern sie nicht die Längengrenzen überschreiten) vermutlich wie folgt abgesichert werden:
1,5er mit max. 16A (das ist aber für allgemeine Steckdosenstromkreise weder nötig noch empfehlenswert)
2,5er mit max. 25A (das wird für einen halbwegs vernünftigen Betrieb des Herds auch erforderlich sein)
Vorsicherung (in der HV) z.B. mit Neozed 35A (wenn dort LS, wäre der sehr teure E-Typ nötig, daher vorzugsweise Schmelzsicherung)
Dies gilt nur, wenn FI verwendet wird und es bei reinen Wechselstromkreisen bleibt. Außerdem dürfen keine weiteren begrendenzen Faktoren wie Häufungen etc. vorhanden sein.
Empfehlung (sofern die genannten Voraussetzungen zutreffen, was geprüft werden muß):
für Herd einen K25er
für Einzelgeräte wie WaMa je einen K16
für allgemeine Licht- und Steckdosenkreise je einen C13 oder K13
dies in Verbindung mit einem FI 40A/30mA
Da der Unterverteiler erneuert wird, besteht übrigens sowieso keine Wahlmöglichkeit mehr in Sachen FI!
Der Einbau von 30mA-FI-Schutzschaltern (einem oder mehreren) ist inzwischen - netzformunabhängig - für alle Stromkreise mit Schukosteckdosen verpflichtend vorgeschrieben. Und auch da gilt wieder Wowereit.
Wobei auch vorher nur noch unkluge oder völlig unwissende Elektriker ohne gearbeitet haben...
Gerade bei Vorhandensein von Kindern wäre alles andere aber mindestens fahrlässig, ich würde sogar sagen, grob fahrlässig!
Denn es gab und gibt keinen besseren Personen- und Brandschutz als eben 30mA-FI für alle Stromkreise!!!
Das Auslöseproblem mit dem Laptopnetzteil etc. liegt - wie schon von anderen erwähnt - nicht am Bemessungsstrom, sondern an der Charakteristik der H-LS. Die sind außerdem noch gefährlich, weil sie bei Leitungsüberlastung nicht rechtzeitig abschalten. Daher der Name "H wie Hausbrand"...
Mit B13 hält das Netzteil, mit C13 oder K13 dann auch der große Staubsauger. 16A-Absicherung ist im Allgemeinen nicht mehr erforderlich. Selbst praktisch alle seit etlichen Jahren verkauften Großgeräte (WaMa, SpüMa) begnügen sich mit 10A, höchstens 13A. Nur einige noch im Bestand befindliche alte MIELE etc. brauchen wirklich zeitweise volle 16A. Wobei ein C13 das üblicherweise auch halten würde.
An die Mitleser:
Der Querschnitt zum Herd und zur WaMa ist nach meinem - gewöhnlich gut kalibrierten Augenmaß - eindeutig 2,5mm². Die übrigen Stromkreise haben 1,5mm².
Ne Anmerkung noch zu dem Glaubenssatz des Fragestellers:
Zitat :
|
| ich glaube die elektriker die das installiert haben wussten was sie machen, sonst hätten sie keine 200 wohnungen auf diese weise installiert, oder? |
Einerseits gilt da - wie ego richtig erwidert hat - nicht das demokratische Prinzip ("Leute, eßt Kot - Milliarden Fliegen können nicht irren..."), andererseits wurden die diesbezüglichen Vorschriften im Laufe der Zeit verschärft. Eben wegen der - trotz Einhaltung der damaligen Bestimmungen - vorgekommenen Brandfälle! Was damals also regelkonform war, ist heute oftmals unzulässig. Und wieder der Berliner Regierende Bürgermeister...
Deine Anlage muß (wegen Erneuerung des UVs) und kann ohne großen Aufwand (keine Änderungen an Endstromkreisen erforderlich) insoweit die Regeln für Neuanlagen erfüllen.
Für wenig Geld kannst Du also ne hervorragende Anlage bekommen.
Daher laß Dich auch vom örtlichen Fachmann nicht abspeisen mit so Sachen wie "da machen wir einfach lauter B16er rein, wie gewöhnlich" oder "FI für das Bad genügt".
Und sage ihm gleich, daß Du ein ausführliches Meßprotokoll ausgehändigt bekommen möchtest!
Schon wird oft viel sorgfältiger gearbeitet...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"