3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene |
|
|
|
|
BID = 453449
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
|
Hallo,
ich habe eine Verständnissfrage.
L1,L2,L3 soll mit je einem FI abgesichert werden.
Darf ich die 3x N Leiter wieder nach dem RCD auf eine Schiene Klemmen, oder brauche ich 3 getrennte?
Gruß
|
|
BID = 453453
Schusi Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Biebelsheim
|
|
Zitat :
| Darf ich die 3x N Leiter wieder nach dem RCD auf eine Schiene Klemmen, oder brauche ich 3 getrennte? |
Du brauchst für jeden FI eine Eigene N-Schiene
Gruß Stephan |
|
BID = 453575
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Der Vollständigkeit halber: Der Betrieb von Drehstromverbrauchern oder 2-Phasenverbrauchern ist so nicht möglich!
|
BID = 453627
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Pit0711 hat am 27 Aug 2007 16:29 geschrieben :
|
L1,L2,L3 soll mit je einem FI abgesichert werden. |
Das wären zweipolige RCDs, einpolige gibt es nicht.
Lutz
|
BID = 453650
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
dann schmeiss ich die 2 poligen raus und hole mir einen 4 poligen.
die kleinen hatte ich halt zufällig noch in der Bastelkiste liegen
|
BID = 453681
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wieviele stromkreise sollen denn mit dem/den FI(s) geschützt werden?
Grundsätzlich gilt: Je mehr FI du einsetzt desto ausfallsicherer ist deine Anlage.
Wenn die FI vorhanden und Platz genug ist, würde ich sie auch verwenden. Eventuell zusätzlich zu einem 4pol..
|
BID = 453701
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
Ist für ein kleines Wochenendhaus.
Keller + EG, 20kw peak hab ich errechnet wenn alle elektrischen Geräte in Betrieb sind, was aber eh nie der Fall sein wird.
Ich habe alles aber auf 30kw dimensioniert.
Stromkreise:
3 Steckdosenkreise
4 Lichtkreise
1x Indu-Herd
1x Durchlauferhitzer
1x CEE blau für Gartengeräte / Partys
|
BID = 453828
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Herd und Durchlauferhitzer sind Drehstromverbraucher, somit kannst Du nur 4-polige FIs einsetzen.
|
BID = 453886
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Mißverständlich.
Nur für die Drehstromverbraucher können ausschließlich 4-pol-FI verbaut werden.
Für die übrigen (WEchsel-)Stromkreise hingegen eignen sich 2-polige sehr wohl! Oder man hängt sie mit auf den (bzw. einen der) 4-poligen.
|
BID = 454009
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
Ich habe mich mal verkünstelt.
Zeichnerisch nicht ganz nach Norm aber sollte eigentlich verständlich sein.
Die 3x35A kann ich noch aufstocken oder?
Findet jemand große Fehler?
Gruß
|
BID = 454014
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Schau prinzipiell sehr gut aus.
Und wenn das wirklich ein 63A-FI ist (der übrigens - wie alle FI - auch den N trennt), könnte man seine Vorsicherung durchaus erhöhen. Fragt sich nur, wozu? Wenn da nicht grad ein dicker DLE dahinterhängt, wirst Du auch die 35er kaum zur Auslösung bringen!
Ich würde es erstmal so belassen.
Ach ja:
Bist Du sicher, daß die 1,5er Endstromkreise mit 16A gesichert werden dürfen? Das sollte man vermeiden und je nach Verlegeart ist es auch gar nicht mehr zulässig!
Zumeist reicht 13A oder 10A aus, oder man geht auf 2,5mm².
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 454015
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
Zitat :
sam2 hat am 29 Aug 2007 16:58 geschrieben :
|
Schau prinzipiell sehr gut aus.
Und wenn das wirklich ein 63A-FI ist (der übrigens - wie alle FI - auch den N trennt), könnte man seine Vorsicherung durchaus erhöhen. Fragt sich nur, wozu? Wenn da nicht grad ein dicker DLE dahinterhängt, wirst Du auch die 35er kaum zur Auslösung bringen!
Ich würde es erstmal so belassen.
Ach ja:
Bist Du sicher, daß die 1,5er Endstromkreise mit 16A gesichert werden dürfen? Das sollte man vermeiden und je nach Verlegeart ist es auch gar nicht mehr zulässig!
Zumeist reicht 13A oder 10A aus, oder man geht auf 2,5mm².
|
- Ich glaub der Neozed Sockel schafft nur 35A (Baumarkt), muss ich aber nacher nochmal Prüfen
- Ich hatte noch ne Stange B16A im Keller, dachte das ist bis 25m 1,5mm² die Traditionelle Art.
Ich werd wohl B10er kaufen gehen.
Eine Frage habe ich noch. Ich möchte evtl einen DEHN ÜSS einbauen.
Der kommt vor den SLS oder ?
|
BID = 454017
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Und wenn das wirklich ein 63A-FI ist |
kann man das ganze NeozedElement auch gleich weglassen, die Billigausfuehrung ist in der Regel eh mist, da nicht fingersicher.
|
BID = 454018
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
Zitat :
ego hat am 29 Aug 2007 17:20 geschrieben :
|
Zitat :
| Und wenn das wirklich ein 63A-FI ist |
kann man das ganze NeozedElement auch gleich weglassen, die Billigausfuehrung ist in der Regel eh mist, da nicht fingersicher.
|
doch ist sie
|
BID = 454068
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
Pit0711 hat am 29 Aug 2007 17:14 geschrieben :
|
- Ich glaub der Neozed Sockel schafft nur 35A (Baumarkt), muss ich aber nacher nochmal Prüfen
- Ich hatte noch ne Stange B16A im Keller, dachte das ist bis 25m 1,5mm² die Traditionelle Art.
Ich werd wohl B10er kaufen gehen.
Eine Frage habe ich noch. Ich möchte evtl einen DEHN ÜSS einbauen.
Der kommt vor den SLS oder ?
|
1. Also wenn er ein VDE-Zeichen trägt, muss er 63A verkraften!
Wenn er keines trägt, dann ist er reif für seinen letzten Weg in das Müllheizkraftwerk.
Würde aber bei 63A eh einen Sicherungslasttrennschalter empfehlen.
2. 16A-LSS und 1,5mm²
Das war früher so zulässig! Leider kam es Aufgrund der Toleranzen von LSS (ein LSS schaltet erst bei dem 1,45-fachem des Nennstroms sicher ab) in zu Bränden. Deswegen hat die VDE das geändert. Nun ist 16A für 1,5mm² nur noch in bestimmten Fällen möglich. Leider gibt es aber noch zu viele Elektriker die das nicht beachten!
Also mit 10A machst du sicher alles Richtig, wenn du nicht gerade extreme Bündelung hast!
3. Also wenn der VNB das nicht explizit zulässt bzw. fordert, dann muss der ÜSS hinter dem Zähler angeordnet werden. Also am besten mit dem VNB abklären.
Wer macht eigentlich die nötigen Sicherheits-Messungen?
MFG.
Shark1
|