Zitat :
Impulseigenzustand hat am 13 Sep 2007 18:04 geschrieben :
|
Da muss ich doch nochmal nachfragen: Die Leitungen sind auf 20 Jahre Dauerbelastung ausgelegt? Bei einem DLE wird die Leitung ja nur ab und zu belastet, auch wenn ich gerne mal ausgiebig dusche...
|
Richtig:
Auf 20 Jahre Dauerbetrieb bei Bemessungslast (und somit höchstens 70°C am Leiter).
Wenn es keine Dauerlast ist, hält die Leitung logischerweise länger. Zwar unterproportinal (weil das Material auch bei Raumtemperatur einer Alterung unterliegt), aber doch deutlich.
Und das ist auch gut so - denn wer möchte alle 20 Jahre sämtliche Stromleitungen im Haus erneuern...?
In der Praxis sind daher Werte von 50 Jahren und mehr kein Problem.
In Deinem Fall liegt jedoch eine erhebliche Überlast vor, die zu einem Anstieg der Leitertemperatur auf deutllich über 70°C führen wird. Und da steigt nicht nur die Alterung überproportional, sondern das PVC wird regelrecht zerkocht. Im Endeffekt, bis es leitend wird und die Sache mit einem dezenten Lichtbogen zum Leitungsbrand mutiert...