Wie Elektromotor 380V anschließen ?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  08:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Wie Elektromotor 380V anschließen ?
Suche nach: elektromotor (499)

    







BID = 450588

Hörbi

Gerade angekommen


Beiträge: 5
 

  


Hallo zusammen.

Habe einen älteren Drehstrommotor,Typenschild 380V Dreieck.
Der Motor hatte original einen Stern-Dreieckschalter und ist damit auch gelaufen(Probe).
Mußte den Schalter entfernen,weil dieser nicht Spritzwassergeschützt ist und man mir gesagt hat,7,5Kw geht auch ohne St-Dreieckschalter.

Hab dann ein in Klebbbr eingebaut und selbst angeschlossen.
Durchgang von U1 nach U2,V1 nach V2 und W1 nach W2.
Wie an eigentlich einen 380-220V Motor anschließt.

Der Motor wurde heute von einem Elektriker angeschlossen.Wie er mir sagte,mit einem Schütz und je Phase eine Sicherung.

Eingeschaltet,kurz gezuckt und die Sicherungen waren durch.

Hab nun gelesen,daß es Unterschiedlich ist,ob der Motor 380-220V oder nur ein 380V ist.
Bei einem 380V darf man nur 2 Brücken einbauen(quer) und nicht 3 nebeneinander.
Wäre dann aber eine Sternschaltung?
Und wie sähe es dann aus mit dem Durchgang,wie oben geschrieben oder wäre das dann falsch?

Vielen Dank,Martin

BID = 450595

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6670
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

 

  

Das ist eine Reklamation! Hol den Elektriker? zurück und er soll Dir den Motor richtig anschließen! Beim Probelauf daneben stehen bleiben!

Gruß
Bernd

_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!

Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!

BID = 450639

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Was soll das bedeuten?


Zitat :
Hab dann ein in Klebbbr eingebaut und selbst angeschlossen.
Durchgang von U1 nach U2,V1 nach V2 und W1 nach W2.
Wie an eigentlich einen 380-220V Motor anschließt.


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 450763

Hörbi

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Hallo,

hab den Text kopiert und eingefügt.

Sollte eigentlich Klemmbrett heißen.Systemfehler.

Wundert mich,daß der Elektriker sagt es geht direkt im Dreieck.

Werde mich nach einem Stern-Dreieck-Schalter in der Richtung IP 50 umsehen.
Ist halt im Freien und muß daher spritzwassergeschützt sein.

Gruß,Martin

BID = 450765

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Dann ist aber IP50 völlig ungeeignet!
Denn die zweite Ziffer (hier: 0) benennt den Feuchtigkeitsschutz (hier: keiner)...
Im Freien liegt man mit IP44 aufwärts meist richtig.

BID = 450776

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094


Zitat :

......
Durchgang von U1 nach U2,V1 nach V2 und W1 nach W2.
...



dat kann so net funktionieren
wenn schon - dann U1 nach W2 , V1 nach U2 und W1 nach V2-dann hättest den Motor im Dreieck geschaltet.


Mach mal n Foto vom Typenschild

Gruß Surf

BID = 450783

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Mit der angegebenen Verschaltung der Brücken dürfte der Motor gar nichts tun... denn beide Enden jeder Wicklung wären an den gleichen Außenleiter angeschlossen. Erklärt aber erst recht kein Auslösen des LSS.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 450794

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,

Ein Motor mit direkten Anlauf benötigt andere Sicherungen wie ein Motor in Sterndreieck.

Richtwert aus der Moeller Tabelle 7,5KW 400V

Anlauf bei 6mal In
direkt = 32A
Sterndreieck 16A

Es reicht nicht nur den Motor anders Anzuschließen.
Auch die Sicherung ist zu tauschen.
Der Motor vor Ort kann andere Daten haben.


http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518

mfg sps




[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Aug 2007 16:26 ]

BID = 450813

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

Gabs nicht auch eine Vorschrift (TAB?), das ab 4KW Motoren generell nur über Stern/Dreieck anlaufen dürfen? Würde das Problem mit dem Anlaufstrom auch lösen.

Gruß Martin

BID = 450826

Hörbi

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Heute Nachmittag hab ich mit dem Elektirker telefoniert.

Er meint nun auch,daß es nur mit Stern-Dreieckschaltung geht.
Die Anfangslast ist zu groß.
Wegen einer größeren Sicherung hat er nichts erwähnt.
Könnte man das doch mal versuchen?
Der Motor braucht mit der Last etwa 5s,bis er auf Nenndrehzahl ist.

Angeschlossen sei alles richtig.
Ich hab mich an den Farben der Windungsenden orientiert und bei einem anderen Motor geschaut,wo was hinkommt.
Die Windungsenden liegen normal immer 1 nach rechts versetzt?

Auf dem Typenschild steht lediglich 380V Dreieck.
Bild könnte ich frühestens am WE machen.

Gruß,Martin

BID = 450835

Hörbi

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Kleine Korrektur.

Hab mir die Anschlüsse vom originalen Sterndreieckschalter notiert.

U1 grau;V1 rot;W1 weiß

W2 weiß;U2 grau;V2 rot

So habe ich das dann auch am Klemmbrett angeschlossen.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182427000   Heute : 959    Gestern : 5094    Online : 233        30.11.2024    8:22
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0253450870514