Nein!
Du hast den Sinn einen Potentialausgleichs immer noch nicht verstanden...
Denn gerade bei nichtleitender Hauptwasserleitung ist es sehr wichtig, daß die (leitfähigen) Innenleitungen mit dem Hauptschutzleiter verbunden werden!!!
Das hat nichts damit zu tun, eine Rohrleitung als Erder zu benutzen.
Wenn die Elektriker alle Leitungen neu verlegt haben, müßten sie - bei fachgerechtem Arbeiten - in jedem Falle einerseits einen Hauptpotentialausgleich errichtet haben (in diesem Fall dürfte der auch ohne Erder ausgeführt werden) und andererseits für jedes Badezimmer nen örtlichen PA.
Falls es bei Euch weder metallische Gas- noch Heizungsrohre oder andere einzubeziehende Teile (Kabelanschluß, Dachantenne etc.) gibt, kann es durchaus sein, daß der ganze HPA in der Verbindung des Hauptschutzleiters mit besagtem Wasserrohr besteht.
Es ist dann sicherlich eine gute Idee, im Rahmen der Antennengeschichte diesen um einen Erder zu ergänzen und den Schirm damit zu verbinden.