Ersatz von Neozed-Sicherungsblock durch Leitungsschutzschalter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 02 8 2024  04:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Ersatz von Neozed-Sicherungsblock durch Leitungsschutzschalter
Suche nach: neozed (1332) leitungsschutzschalter (1234)

Problem gelöst    







BID = 436099

Heidjer

Gerade angekommen


Beiträge: 16
Wohnort: Adendorf
Zur Homepage von Heidjer
 

  


Hallo zusammen,

ich überlege, in meiner Hausverteilung (Einfamilienhaus) die vorhandenen Vorsicherungen hinter dem Zähler, die als Neozed-Sicherungsblöcke mit 3x20A sowie 3x16A ausgeführt sind, aus Platzgründen auszuwechseln gegen Leitungsschutzschalter. Die dahinter liegenden jeweiligen Stromkreise sind mit FI-Schaltern 30mA sowie Leitungsschutzschaltern der Auslösecharakteristik B, für unser BHKW mit der Auslösecharakteristik K in den jeweils erforderlichen Stromstärken abgesichert. Vor dem Zähler befindet sich bereits ein SLS (selektiver Leitungsschutzschalter).

Meine Fragen an die community:
1. Ist ein Ersatz von neozed-Sicherungen durch Leitungsschutzschalter überhaupt zulässig?
2. Wenn ja, mit welcher Auslösecharakteristik?

Danke an Alle!

BID = 436102

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

 

  

Hallo Heidjer,

16 und 20A Neozed als Vorsicherung?
Werden 2 verschiedene Verteiler damit versorgt?
Für eine Verteilung sind nur 3 Schicherungen nötig.
Kann es sein, das die Sicherungen für Endstromkreise im Keller sind?
Zum versogen einer Wohnung sind 20A Vorsicherung zu wenig.
Welchen Querschnitt und Aderzahl haben die Leitungen zum Verteiler? Welchen Wert hat der SLS und welchen die LS?


Die Tab bzw. Din 18015 fordert einen Querschnitt bis zum Wohnungsverteiler der mit 63A belastbar ist.

Wenn schon ein selektiver Leitungsschutzschalter vorhanden ist und Querschnitte ausreichen, sollten weitere Vorsicherungen nicht nötig sein. Die Neozed können möglicherweise ganz entfallen.




Sicherungen sollen zueinander Selektiv sein.
Das bedeutet nur die Sicherung die dem Fehler am nächsten liegt,löst aus.

16A und 20A in reihe zu B16, wird die Vorgabe nicht erfüllen.

Bei Schmelzsicherungen zu LS gibt es einen Faktor 1,6.
Also bei 16A in Verteiler 32A als kleinste Vorsicherung.
Die Hersteller der LS machen dazu Angaben in den Technischen Daten.

Hier ein Link zur Hauptstromversorgung
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf

mfg sps

Welcher Versorger ? TAB vorhanden?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 11:45 ]

BID = 436125

Heidjer

Gerade angekommen


Beiträge: 16
Wohnort: Adendorf
Zur Homepage von Heidjer

Hallo SPS,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Zu Deinen Fragen:

An ersten 3x20A Block hängt die Wohnung, an den 3x16A die separate Garage mit Schuppen und eigener Unterverteilung über 5x2,5 mm².
Am zweiten 3x20A Block hängt das BHKW mit eigener Unterstation (Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Überspannungsschutz "C") ebenfalls über 5x2,5 mm².
Die Endkreise für die Wohnung sind im gleichen Zählerschrank mit 6 mm² Leitungen zwischen Vorsicherung und Endsicherung.
Die Installation des Hausanschlusses erfolgte 1988, die 3x20A waren bisher dafür immer ausreichend.

Versorger: E.ON Avacon Netz GmbH; TAB: bei Errichtung der Anlage in 1988 nein, jetzt ja.

BID = 436128

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo Heidjer,



Mit Selektiv wird das kaum möglich sein.
kanst du Fotos machen?

SLS Strom?

Anzahl der Stromkreise (LS) in der Verteilung Garage?

Anzahl der Stromkreise (LS)in der Verteilung BHKW?


Wenn in den Verteiler für Garage und BHKW je max. 3 Sicherungen sind, können diese an den Anfang versetzt werden.
In der Hauptverteilung können dann die Schmelzeinsätze gegen die LS ausgetauscht werden.

mfg sps



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 14:18 ]

BID = 436141

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

16A-Nezozed auszutauschen, macht keine Sinn, Weil die Breite zumindest bei Lasttrennschaltern identisch ist (bei standardsockeln nicht).

Allerdings sind die 20A auch sehr knapp. Das reicht zwar gerade so für ne mittlere Wohnung ohne elektr. Heizung und Warmwasserbereitung (aber mit E-Herd), aber es ist keinerlei Reserve vorhanden.

Außerdem sollten C-Ableiter mindestens mit 4mm², besser mit 6mm² angebunden sein, 2,5mm² ist definitiv zu mager!

Auslösetechnisch kann man Neozedsicherungen nicht durch LS ersetzen, da ist einfach eine viel zu geringe Selektivität vorhanden.

MfG; Fenta

BID = 436153

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7560
Wohnort: Wien

Krzterisch gefragt: na und? Mit vertretbarem Aufwand wird hier kaum hochgesichert werden können, warum also nicht den aktuellen Stand beibehalten wenn kein grob höherer Bedarf in naher Zukunft zu erwarten ist?
Hierzulande sind 3x25A pro Wohnung Standard im allgemeinen Wohnbau bis jenseits der 100m2! Elektrische Heizung und Warmwasserbereitung ist bei vorhandenem BHKW auszuschließen, damit bleibt jede Menge Leistung für jeglichen erdenklichen Schwachsinn!
Wenn kein Elektroherd vorhanden ist reicht für eine durchschnittliche Wohnung auch 1x25A, man sollte halt weder Lan-Parties mit 15 Teilnehmern feiern oder schweißen wollen...

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 436219

Heidjer

Gerade angekommen


Beiträge: 16
Wohnort: Adendorf
Zur Homepage von Heidjer

Danke an alle Autoren!

Da es weder Breite einsparen wird (das ist der einzige Grund, warum ich einen Wechsel in Erwägung gezogen habe), noch auf Grund der fehlenden Selektivität möglich ist, bleibe ich bei den Neozed-Blöcken.

MfG
Heidjer

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heidjer am 12 Jun 2007 21:04 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181775403   Heute : 276    Gestern : 5180    Online : 619        2.8.2024    4:02
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0585420131683