Hallo Heidjer,
16 und 20A Neozed als Vorsicherung?
Werden 2 verschiedene Verteiler damit versorgt?
Für eine Verteilung sind nur 3 Schicherungen nötig.
Kann es sein, das die Sicherungen für Endstromkreise im Keller sind?
Zum versogen einer Wohnung sind 20A Vorsicherung zu wenig.
Welchen Querschnitt und Aderzahl haben die Leitungen zum Verteiler? Welchen Wert hat der SLS und welchen die LS?
Die Tab bzw. Din 18015 fordert einen Querschnitt bis zum Wohnungsverteiler der mit 63A belastbar ist.
Wenn schon ein selektiver Leitungsschutzschalter vorhanden ist und Querschnitte ausreichen, sollten weitere Vorsicherungen nicht nötig sein. Die Neozed können möglicherweise ganz entfallen.
Sicherungen sollen zueinander Selektiv sein.
Das bedeutet nur die Sicherung die dem Fehler am nächsten liegt,löst aus.
16A und 20A in reihe zu B16, wird die Vorgabe nicht erfüllen.
Bei Schmelzsicherungen zu LS gibt es einen Faktor 1,6.
Also bei 16A in Verteiler 32A als kleinste Vorsicherung.
Die Hersteller der LS machen dazu Angaben in den Technischen Daten.
Hier ein Link zur Hauptstromversorgung
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf
mfg sps
Welcher Versorger ? TAB vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 11:45 ]