Spannungseinbruch bei großer Last

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 31 10 2024  00:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Spannungseinbruch bei großer Last

    







BID = 435245

Strömling

Schreibmaschine

Beiträge: 1377
Wohnort: Berlin
 

  


@crawlerz
ein FU würde ich aus mehreren Gründen in diesem Fall nicht einsetzen,selbst wenn sich sowas mal günstig aus der Bucht fischen lässt.

Hauptgrund:
http://www.iem.ing.tu-bs.de/paper/2003/reza_03.htm


BID = 435262

Stromfresser

Gelegenheitsposter



Beiträge: 88
Wohnort: Hamburg

 

  

Was heißt denn "im Viertelstundentakt"?
Die Pumpe schaltet sich jede Viertelstunde für eine Minute ein, oder wie?

Die Pumpe wird ja wahrscheinlich ein Ausgleichsgefäß o.ä. auffüllen.
Und zweitens wird eine 11KW Pumpe wohl im Dreieck laufen.
Wann tritt der Spannungsfall denn genau auf? Im Sternanlauf, beim Dreickumschalten?
Ich würde evtl. vorschlagen, die Pumpe nur im Stern zu betreiben, wenn die Fördermenge dann noch ausreicht.
Dadurch wird sich natürlich deine Taktung verändern.

Gruß

BID = 435399

crawlerz

Gerade angekommen


Beiträge: 8

Hi, Stromfresser ich vermute auch das die Pumpe im Dreieck läuft, ist aber uninteressant, da Pumpe wie gesagt unzugänglich und von der Pumpe nur ein 5 Adriges Kabel hoch kommt, somit stellt sich ja auch gar nicht die Frage nach Stern-Dreieck-Anlauf und Einfluss auf die Schaltungsart kann ich auch nicht nehmen.

@ Strömling Danke für den sehr Interessanten Link.

BID = 435408

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Zur Erläuterung meines Vorschlags vom Anfang:
Ein verstärkter Anschluß bedeutet i.d.R. eine Verringerung des vorgelagerten Netzinnenwiderstands.
Und damit würde auch die Spannung bei Lastzuschaltung nicht mehr so weit einbrechen.

Wobei 3x250A für ein privates Wohngebäude (EFH) schon reichlich ist.

Hoffentlich handelt sich wenigstens um einen Kunden, wo Kosten keine Rolle spielen...

BID = 435437

crawlerz

Gerade angekommen


Beiträge: 8

Danke und ja es handelt sich um einen Kunden wo Geld absolut keine Rolle spielt, die Lösung von Problemen steht im Vordergrund, Finanzen sind da eher nebensächlich.

BID = 435463

ua

Stammposter



Beiträge: 258

Tach Zusammen,

also wenn Kosten keine Rolle spielen, verkauf Deinem Kunden doch ne große Online-USV (gibts auch im Bereich 200-400kVA) von Benning oder MGE/APC.

SCNR, muß wohl an der Hitze liegen ...

Grüße

ua

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am  8 Jun 2007 21:18 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182260154   Heute : 46    Gestern : 4669    Online : 564        31.10.2024    0:29
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0449390411377