Hallo Zusammen,
ich habe gleich noch eine Frage im Zusammenhang mit Fi-Schutzschalter.
Situation: Im Keller existiert ein Pumpensumpf in dem später eine Pumpe betrieben wird, die das Abwasser in den Kanal pumpen soll. Gibt es in der VDE0100 eine Aussage darüber wie eine solche Pumpe abgesichert sein muß (FI-500mA oder FI-30mA)
Im voraus schon einmal Danke für die Mühe
Gruß
Scotty
BID = 30912
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
Es gilt hier VDE0100 Teil 737
"Errichten von Niederspannungsanlagen - Feuchte und nasse Bereiche und Räume und Anlagen im Freien"
mfg Joe
_________________
BID = 31434
pfohl@elektromeister.net
Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
Zitat :
"Errichten von Niederspannungsanlagen - Feuchte und nasse Bereiche und Räume und Anlagen im Freien"
In der alten(1990) ist ein FI nicht gefordert, hast Du da einen anderen Kenntnisstand?
mfg
Marcus
BID = 31455
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
Nee, nur für Steckdosen ist ein FI gefordert. Für Betriebsmittel nur forderung nach entsprechendem IP-Wasserschutz. Aktuelle ist Stand 2002-01
mfg Joe
_________________
BID = 31467
pfohl@elektromeister.net
Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
Zitat :
joe hat am 10 Sep 2003 20:53 geschrieben :
Nee, nur für Steckdosen ist ein FI gefordert.
Genau das meine ich. In der alten ist ein FI für Steckdosen in feuchten und nassen Raäumen nicht gefordert, sondern nur im Freien.
mfg
Marcus
BID = 31476
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
Ja nur für Steckdosen im freien oder die fürs freie verwendet werden.
Besorg dir mal ne aktuelle VDE, alte anzuwenden macht keinen Sinn.
mfg Joe
_________________
BID = 31651
Bubu83
Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Apropos VDE, woher kriegt man die so einigermaßen bezahlbar (Azubi)??
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!