Autor |
Kabelquerschnitt?? |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 401026
Deniz Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Duisburg
|
|
Hallo,
Welches Kabelquerschnitt nehme ich für welches Motor?
(mm² = KW-Leistung)
Gruß
Deniz |
|
BID = 401028
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
|
Moin Deniz,
so pauschal geht das nicht. Da brauchste die Motordaten, die Leitungs/Kabellänge, die Verlegeart.
Gruß Volker |
|
BID = 401031
Deniz Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Duisburg
|
hi,
besser gesagt welchen querschnitt kann man für welchen Nennstrom benutzen?
Gruß
Deniz
|
BID = 401099
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
|
BID = 401127
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Aber immer darauf achten, dass Leitungen und Kabel gegen Kurzschluss und Überlast geschützt sind!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 401177
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo Deniz,
so einfach ist es nicht.
Anlaufstrom, Verlegeart, Häufung, Art der Sicherung, Spannungsfall ... haben einfluß auf die Planung.
Ein Problem bei Motoren ist der Anlaufstrom
Bei zu kleiner Sicherung, Löst diese aus.
Deshalb sehe ich zuerst in der Tabelle von Moeller nach um einen ersten eindruck zu bekommen.
Moeller hat Tabellen mit angaben zu Strom und Absicherung.
Diese sind nur Richtwerte für die Planung.
Es zählt die Daten vom Gerät vor Ort.
Die Angaben für die Sicherung , decken in der Regel den Anlaufstrom ab.
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518
Weitere angaben zum Motor und Tabellen im Schaltungsbuch bei Moeller.
Moeller hat auch eine Seite zur Planung
http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp
Gehe mal deine Anwendung mit Motorstarter Direkt durch.
Da werden auch Angaben zur Leitung, Sicherung und Geräten gemacht.
Da gibt es eine Lösung mit Motorschutzschalter und Motorschutzrelais.
Spannungsfall und Personenschutz ist extra zu berechnen.
Leitungsauswahl Überlastschutz ...
Dazu hat ABB 2 PDF
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....0.pdf
Gruß sps
|
BID = 401290
Deniz Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Duisburg
|
Nabend,
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Hab da mal auf den Seiten nachgeschaut.
z.B.: auf der Seite von Möller.
Stimmt das!?!
Drehstrommotor 7,5 KW 400V Verlegeart B2
max. Leitungsläne zum Motor 65m
das die Leitung zum Motor 2.5 mm² ist??
finde es ein bisschen zu klein als querschnitt.
Gruß
Deniz
|
BID = 401371
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, warum?
7,5kW entsprechen 10,8A pro Phase, mit etwas Blindleistung ist mann bei ca 13A.
so dürftig sind die 2,5² da nicht.
Für den Spannungsabfall gilt die einfache Leitungslänge, da symmetrischer Verbraucher.
(Ich würde in diesem Fall aber auch 4² verlegen, wenn es meine ist.)
GRuß Topf_Gun
|
BID = 401379
Yangaroeh Gelegenheitsposter
Beiträge: 55
|
Zitat :
Deniz hat am 23 Jan 2007 22:04 geschrieben :
|
Nabend,
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Hab da mal auf den Seiten nachgeschaut.
z.B.: auf der Seite von Möller.
Stimmt das!?!
Drehstrommotor 7,5 KW 400V Verlegeart B2
max. Leitungsläne zum Motor 65m
das die Leitung zum Motor 2.5 mm² ist??
finde es ein bisschen zu klein als querschnitt.
Gruß
Deniz
|
Hi!
Also rein nach Spannungsfall (A~1,81mm² ) und Absicherung her gesehen reicht ein 2,5mm².
Da ist dann aber noch keine Häufung berücksichtigt.
Aber laut DIN VDE 0298-4 - 30°C Tabelle ist ein 2,5² bei B2 Verlegeart mit 20A belast- und absicherbar.
Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist.
Der Motor steht nicht zufällig in einer feuergefährdeten Betriebsstätte? Sonst muss nach DIN VDE 0100-482 nämlich auch noch ein RCD mit höchstens 300mA mit rein.
Gruß
Yangaroeh
|
BID = 401429
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
@Yangaroeh
Zitat :
Yangaroeh hat am 24 Jan 2007 11:35 geschrieben :
|
... Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist.
...
|
Direkt Anlauf 400 V 7,5KW Motor aus der Moeller Tabelle
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518
Die kleinste mögliche Sicherung ist 32A.
Da der Motor einen Anlaufstrom ca.6 mal IN haben kann.
Sonst fliegt die Sicherung bei 16A oder 20A.
Es wird mit der Sicherung der KS-Schutz erreicht und mit dem Motorschutzrelais der Überlastschutz.
Ein Motorschutzschalter kann beides übernehmen.
Somit ist bei beiden Lösungen, die Leitung mit dem am Motorschutz eingestellten Nennstrom des Motors gesichert.
Bei 7,5KW sollte eine Stern-Dreieck Schaltung gemacht werden. Nur in diesem Fall kann eine 16A Sicherung eingebaut werden.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jan 2007 15:12 ]
|
BID = 401434
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
Sicherungen mit besonderen Kennlinien können auch eine Lösung sein. Zum Beispiel LS als K Type.
Das muß ich noch rechnen.
Bei der Moeller Tabelle steht noch, das bei NH_Sicherungen als aM Type Sicherung = Bemessungsstrom gewählt wird.
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jan 2007 15:43 ]
|
BID = 401441
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo zusammen,
lösung LS als K Type.
Motor 7,5 KW 400V In= 16,2A Sicherung 16A
Anlaufstrom 6*15,2A = 91.2A
Anlauf dauer 5 Sek.
Siehe Kennlinie für C16 LS, die Sicherung löst aus.
Siehe Kennlinie für K16 LS, die Sicherung löst nicht aus.
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jan 2007 16:19 ]
|