| Autor |
|
Allpolige Abschaltbarkeit von Installationsverteilern |
|
|
|
|
BID = 29238
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
|
Hallo zusammen.
Ich erinnerre mich duester das ein Unterverteiler allpolig abschaltbar sein muss(3-pol. Schalter), bezeiht sich das auf die Drehstromkreise, oder auf den ganzen Verteiler, kennt jemand vieleicht die konkrete VDE?
vielen Dank,
Marcus |
|
BID = 29298
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
|
Hier mal ein Anhaltspunkt, bin mir nicht sicher ob es das ist was du meinst.
Zitat aus VDE0100 Teil 300 1996-01
"314 Aufteilung in Stromkreise
314.1 Jede Anlage muß, soweit erforderlich, in mehrere Stromkreise aufgeteilt werden, um
- Gefahren zu vermeiden und die Folgen von Fehlern zu begrenzen;
- die sichere Kontrolle, Prüfung und Instandhaltung zu erleichtern (siehe Kapitel 46);
- die Gefahren zu berücksichtigen, die durch einen Fehler in nur einem Stromkreis entstehen können, z. B.
in einem Beleuchtungsstromkreis.
314.2 Getrennte Verteilungsstromkreise müssen für die Teile der Anlage vorgesehen werden, die deshalb
getrennt betrieben werden müssen, damit diese Stromkreise nicht durch den Ausfall anderer Stromkreise beein-
flußt werden."
Zitat Ende
Anscheinend steht auch noch was im 520er Teil drin habs aber noch nicht gefunden.
mfg Joe
_________________
|
|
BID = 29331
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
Zitat :
joe hat am 22 Aug 2003 03:42 geschrieben :
|
Hier mal ein Anhaltspunkt, bin mir nicht sicher ob es das ist was du meinst.
Zitat aus VDE0100 Teil 300 1996-01
|
Nein darum ging es mir nicht, ich meine einen Hauptschalter fuer die ganze Verteilung. In einigen alten TAB´s war das drin, und ich meine das das auch wenn auch abstrakt in der VDE gefordert wurde. Ich glaube die 520 ist da die richtige Adresse, muss am Wochenende in meinen (veralteten) T520 Nachschauen.
mfg
Marcus
|
BID = 29461
röhre Inventar
     
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
|
Sind die Installationsverteiler nicht generell allpolig
abschaltbar?
Im Zählerschrank war doch früher ein Linocour-Schalter für
den Verteiler, mindestens aber ein 3-poliger Lastschalter.
Heute nach neuer TAB haben wir doch einen SH-Schalter.
gruß
röhre
|
BID = 29468
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
Zitat :
röhre hat am 24 Aug 2003 00:19 geschrieben :
|
Sind die Installationsverteiler nicht generell allpolig
abschaltbar?
Im Zählerschrank war doch früher ein Linocour-Schalter für
den Verteiler, mindestens aber ein 3-poliger Lastschalter.
Heute nach neuer TAB haben wir doch einen SH-Schalter.
|
Im RWE-Gebiet bei uns gab es werder Linocour noch 3-pol Lastschalter, nach heutiger TAB kann man allpolig abschalten, nur nicht mit einem Schalter, bin immer noch nicht fündig geworden ;-(.
Gruss Marcus
|
BID = 29478
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Ist es das was du suchst?
Zitat aus VDE0100 Teil 520 2003-06
"Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet."
Zitat Ende
Danach kannst du lange in der Ausgabe von 1996-01 suche, da isses nicht drin.
In der 1985-11 war es auch drin. Warum es 1996-01 raus kam und 2003 wieder dazu das würd mich mal interessieren.
Also der neue 520er Teil ist nicht einfach zu lesen. Lasst euch da mal überraschen.
mfg Joe