Verteilung mal anders -- reloaded (oder Mehr Fehler geht nicht)

Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 31 10 2024  08:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Verteilung mal anders -- reloaded (oder Mehr Fehler geht nicht)
Suche nach: verteilung (2526)

    







BID = 384213

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen
 

  


Hallo Leute,

habe gerade folgendes im Nachbarforum entdeckt. Das reißt Euch die Füße weg:

Schaut Euch das an:

http://www.bilder-speicher.de/vollbild.php?Marianne124922
http://www.bilder-speicher.de/vollbild.php?Caro176621
http://www.bilder-speicher.de/vollbild.php?Agnella927397
http://www.bilder-speicher.de/vollbild.php?Riane57684




KK

BID = 384219

Benedikt

Inventar

Beiträge: 6241

 

  

Was ist daran schlimm ? Ist doch alles sauber isoliert, abgesichert usw.
Ich habe da schon weitaus schlimmeres gesehen.

BID = 384229

Danni

Gesprächig



Beiträge: 122
Wohnort: Werne
Zur Homepage von Danni

ALso ich habe da auch nichts gegen einzuwenden meiner sicht nach. Wie schon gesagt solange alles isoliert ist...

_________________
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.

BID = 384234

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Keine Hohlwanddosen verwendet, keine Selektivität, miserables Aussehen. Das habe ich spontan gefunden.

BID = 384241

2N3055

Schreibmaschine



Beiträge: 1383
Wohnort: Sulzbach (Ts.)

Zugentlastung?

Mir doch egal, ich fahr´ sowieso nur Auto.

Sehe ich das richtig, daß da aus N und PE ein PEN gebastelt wurde?

_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!

BID = 384283

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7385

... ach du Scheis...äh...Schande, welchen Zweck erfüllen denn die Sicherungen und die Abzweigkästen

...das mit den Federdeckeln ist gut


...oder kurz, von vorne Hui von hinten Pfui

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 384305

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7573
Wohnort: Wien

Ich hab ganz massiv was dran auszusetzen... die Steckdosen!!!
Ich kenn die Dinger... die letzten noch produzierten Steckdosen mit Schraubklemmen. Wenn man die Schrauben festzieht, gibt das Plastik nach, die Gegenmutter beginnt sich zu drehen und die Adern haben keinen Halt mehr.
Ich hatte mal 2 Packungen von dem Zeug und nach dem Versuch die erste zu installieren hab ich SOFORT die ungeöffneten Packungen entsorgt.

Und was soll der Schwachsinn mit den 2 Dosen mit N und PE???

Die Federdeckel sind harmlos... ist ja nix dahinter.

Aber ehrlich gesagt würd ich bei so einer Konstruktion gern eine Rückwand sehen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 384308

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36165
Wohnort: Recklinghausen

Und das mit den starren und flexiblen Leitungen hat da auch jemand verwechselt.

Das Gehäuse war teurer als der eingebaute Schrott.



_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 384432

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen


Zitat :


Sehe ich das richtig, daß da aus N und PE ein PEN gebastelt wurde?



Ja, das siehst Du richtig! Der Erbauer dieser Box hält es für einen genialen Einfall. Er hat festgestellt, dass er damit "ganz normal" Strom aus CEE-Steckdosen entnehmen kann, wo sogar eine gekaufte Lösung nicht funktioniert! (Tja, woran liegt das wohl) Der Schutz wäre so auch besser meint er, da der Schutzleiter zusätzlich gestützt wird....

KK

BID = 384461

2N3055

Schreibmaschine



Beiträge: 1383
Wohnort: Sulzbach (Ts.)


Zitat :
... keine Selektivität ...

Wieso, ein vorgeschalteter Fahlerstromschutzschalter hat doch sicherlich bisher immer gleich ausgelöst (vorausgesetzt, der PE hat überhaupt Kontakt in der Dosenklemme)

Also, Selektivität zum FI ist gegeben

_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!

BID = 384488

Peda

Schriftsteller



Beiträge: 891

Und aus Holz ises außerdem.
Hat denn im dem Forum, wo des her niemand was dran gemäkelt ??

Gehört sofort aus dem Verkehr gezogen

Gruss Peter

_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))

BID = 385027

baum-max

Gesprächig

Beiträge: 142
Wohnort: Wien

Dochdoch, aber jetzt geht das Projekt in Runde 2: siehe "neues Rack".

grtz
BM

BID = 385036

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268

Hallo,


Zitat :
baum-max hat am 11 Nov 2006 22:52 geschrieben :

Dochdoch, aber jetzt geht das Projekt in Runde 2: siehe "neues Rack".


wesentlich besser ist das auch nicht.

altes Rack:
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?p=48457

neues Rack:
http://www.elektrikforum.de/ftopic6078.html

besonders genial ist dieser Satz:
"keine angst, werde auch nen verteiler kaufen und den gekauften dann nutzen"

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 385042

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2193
Wohnort: Hamburg

Ich möchte gerne die Gesichter auf der LAN Party sehen wenn in der CEE Steckdose der nicht vorhanden ist.

123abc

BID = 385050

ein-mensch

Gerade angekommen


Beiträge: 1
Wohnort: Hes

habt ihr es nötig, euch über andere leute lustig zu machen, die noch lernen müssen und evtl.noch nicht euer wissen besitzen?
müsst ihr euch da in irgend einer weise behaupten oder wie ist das?!
habt ihr nicht mal früher genauso ohne professionalität angefangen?


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182260799   Heute : 691    Gestern : 4669    Online : 508        31.10.2024    8:25
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb