| Autor |
|
|
|
BID = 381329
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Was wohl:
Ein typischer Fall von Suchfaulheit im Forum...
Bitte benutze die "Lupe"! |
|
BID = 381342
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
|
Ich denke das du die Drehstrom aufteilung mit drei Reihen beibehalten solltest(mußt), denn bei den alten Verteilern ist der abstand der Hutschienen geringer als heute. Somit würde es eine Qual dort dreiphasenschienen zu setzen. Es gibt extra einphasenschienen zum verbinden der LS!
Außerdem verwette ich meinen Kopf darauf das an den N + PE schienen leiter unzulässigerweise doppelt/dreifach geklemmt sind, bitte kontrollieren/austauschen/umbauen!
Aus den bildern geht hervor das es sich um ein TN-System handelt, welches auch beibehalten werden muß da der HAK nicht Schutzisoliert ist! |
|
BID = 381355
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
LeoLöwe reloaded hat am 27 Okt 2006 11:53 geschrieben :
|
Der FI oben links sollte auf jeden Fall mal neu gemacht werden... |
Nicht nur das, am sinnvollsten neue Zähleranlage.
Lutz
|
BID = 381357
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
ego hat am 28 Okt 2006 10:49 geschrieben :
|
Außerdem verwette ich meinen Kopf darauf das an den N + PE schienen leiter unzulässigerweise doppelt/dreifach geklemmt sind, bitte kontrollieren/austauschen/umbauen! |
Da ist nichts mit umbauen. Mehr geht nicht.
Zitat :
| | Aus den bildern geht hervor das es sich um ein TN-System handelt, welches auch beibehalten werden muß da der HAK nicht Schutzisoliert ist! |
HAK keine Schutzisolierung nur weil da ein PEN-Bolzen raus kommt?
Lutz
|
BID = 381358
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Saarlaender hat am 27 Okt 2006 11:19 geschrieben :
|
Ich habe mal versucht ein Bild anzuhängen. |
Da fehlt noch d/er/ie Erder/Wasserleitung.
Lutz
|
BID = 381374
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Hallo,
also, zuerst nochmal Danke für eure Antworten.
Die PE bzw. N-Schiene im Schrank sind, wie ich es beim schnellen Begutachten gesehen habe, nicht doppelt und dreifach belegt.
Die Verdrahtung selbst sieht auch recht sauber aus, also eigentlich kein Pfusch.
Danke auch für den Tip mit den Abständen zwischen den Etagen, das hätte ich vorher sicherlich nicht kontrolliert und evtl. später dumm da gestanden.
Das es der beste Weg wäre den Schrank gegen einen neuen zu ersetzen ist mir schon klar, aber aus Kostengründen wahrscheinlich nicht im ersten und zweiten Jahr zu bewerkstelligen.
Deswegen hatte ich vor, vorerst mal die Automaten sowie den FI zu wechseln und soweit als möglich das alte Schaltermaterial und ältere Leitungen gegen NEU zu ersetzen. Insbesondere will ich die vereinzelt noch vorhandenen Stegleitungen rauswerfen.
Da werde ich sicherlich in naher Zukunft nochmal auf euch zukommen was man kann, darf und nicht sollte.
Den Antennenerder werde ich wohl der einfachheithalber mit einem separaten Erder realisieren.
Wiegesagt, ein weiteres Bild zum Thema Erder/Wasserleitung habe ich nicht. Nur das ein wo man es gerade so am Rande erkennt.
Gruß aus dem Saarland
PAS= Potentialausgleichsschiene
|
BID = 381418
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Saarlaender hat am 28 Okt 2006 12:56 geschrieben :
|
Wiegesagt, ein weiteres Bild zum Thema Erder/Wasserleitung habe ich nicht. Nur das ein wo man es gerade so am Rande erkennt. |
Vielleicht bin ich ja blind aber ich sehe da nur eine merkwürdige Gasleitung. Und der PEN von HAK läuft nach links aus dem Bild.
Lutz
|
BID = 381421
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Hi Lutz,
nicht nur vielleicht, sondern du bist blind  .
Ich schrieb ja schon: "Rechts unten im Bild bei dem roten Lappen, erkennt sieht man ein Stück der Wasserleitung und unter dem Bogen sieht man auch noch ein Stück der ominösen Erdleitung."
Die Erdung vom HAK geht nach links, korrekt und wird dann oben an der Decke, gesammelt mit den Leitungen für den Keller, wieder in die andere Raumecke zur Wasseruhr bzw. der Erdungsschelle mit o.g. Leiter geführt.
Ich hoffe das war nun verständlich.
Gruß aus dem Saarland
|
BID = 381559
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1406 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Saarlaender hat am 28 Okt 2006 16:16 geschrieben :
|
Ich schrieb ja schon: "Rechts unten im Bild bei dem roten Lappen, erkennt sieht man ein Stück der Wasserleitung und unter dem Bogen sieht man auch noch ein Stück der ominösen Erdleitung." |
Ist genau das was ich schrieb 10 mm Rundleitung. Also auf PAS auflegen.
Lutz
|
BID = 381598
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Hallo Lutz,
wiegesagt, ich bin der Meinung das es nicht so dick ist.
Aber ich will da jetzt nicht drüber streiten  !!
Ich werde die Tage wahrscheinlich nochmal hinfahren und dann messen.
Melde mich dann umgehend hier.
Ich habe zwar noch ein paar weitere Fragen aber dafür werde ich wegen der Übersichtlichkeit lieber einen neuen Thread eröffnen.
Danke nochmal.
Gruß aus dem kleinen aber feinen
Saarland
|
BID = 381637
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Ist es in etwa so dick - etwas dicker, wie ein handelsüblicher Bleistift? Dann ists 10mm...
|
BID = 381652
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Hi,
nein wie ich schon zu Anfang des Threads schrieb etwa 4-5mm dick.
Hatte da aber nicht nur Augen für diesen Leiter und kann es auch nicht beschwören, deswegen messe ich nach und dann hab ich auch Gewissheit
Gruß aus dem Saarland
|
BID = 381955
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Moin,
also ich wir heute nochmal im Objekt und habe den ominösen Leiter gemessen und es sind ziemlich genau 4mm. Mein Augenmaß hat mich also noch nicht im Stich gelassen.
Was also bedeuten würde das es nicht gerade ein toller Erder ist.
Was ist denn nun am besten zutun ?
Gruß aus dem Saarland
|
BID = 381960
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das kann schon eine Erdungsleitung sein. Früher waren bei Einsatz von Fehlerstromschutzschaltungen arg geringe Querschnitte dafür zulässig...
Was tun:
-Erder errichten
-HPAS anbringen
-kpl. HPA errichten
|
BID = 382004
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
Zitat :
Danni hat am 28 Okt 2006 08:57 geschrieben :
|
Hallo,
Was ist ein PAS ?
_________________
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13..
|
...na gut Potential Ausgleich Schiene  aber das nächste mal die Suche nutzen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|