Allerdings siehst Du das völlig falsch!
Ersten gilt das für Mehrfamilienhäuser und sonstige (gewerbliche) Abnehmer. Bei Dir geht es aber doch um ein EFH, oder? Dort gilt stattdessen die 3x63A-Regel.
Zweitens hat das mit der Frage nichts zu tun!
Welcher Leitungstyp (NYY-J oder -O; vier- oder fünfadrig) eingetzt werden muß, hängt stattdessen von der Netzform und ggf. weitergehenden Forderungen des VNB ab.
Außer du willst sowieso ein (ggf. eben lokales) TT errichten.
Außerdem steht da, der "Planer und/oder Errichter"! Nicht, der "Bauherr"...
Gemeint ist also ein Fachmann! Und der weiß dann eben schon um all diese Parameter. Er kann den Spannunghsfall berechnen, den Gleichzeitigkeitsfaktor etc. und daraus den nötigen Mindestquerschnitt ermitteln.
Worauf willst Du denn mit Deinen Fragen eigentlich hinaus?
Um einen Zähler zu bekommen, brauchst Du doch sowieso einen eingetragenen Fachbetrieb, der für Dich einen Zählerantrag stellt. Und der gibt (in Absprache mit Dir) schon vor, was wie gemacht werden darf/soll/kann!
Auch wenn Du Teilarbeiten (wie z.B. Erdarbeiten, Kabelverlegung) selbst machen möchtest (das vermute ich), kommst Du doch für den Anschluß sowieso nicht um den Fachmann herum.
Noch was:
Wie sieht es denn mit dem Erder aus?
Nachtrag:
Gemäß Deiner Schilderung sollte es in Deinem Fall genügen, die Hauptleitung nach der absoluten Mindestanforderung, also der 3x63A-Regel zu bemessen. Das bedeutet, daß - unabhängig von der anfangs zu erwartenden tatsächlichen Nutzung - der Spannungsfall zwischen HAK und Zähler nicht mehr als 0,5% betragen darf.
Aufgabe:
Frage beim VNB nach, welche Netzform geliefert wird (TN-C oder TT).
Falls TN (und Du willst kein lokales TT errichten, obwohl das gewisse Vorteile hätte), auch noch fragen, ob die PEN-Stützung zwingend am HAK angeschlossen werden muß (dann kann es sein, daß Du - je nach Position des Erders - sogar ein zweites - einadriges - Kabel ziehen mußt!) oder ob es genügt, im Haus am Zähler den PEN mit der HPAS zu verbinden.
Außerdem wäre - wenn Du Kosten sparen willst - zu klären, ob der HAK für Alu-Leiter des dann erforderlichen Querschnitts geeignet ist. Ebenso auf der HV-Seite.
Dann sieht man weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Aug 2006 21:50 ]