Autor |
|
|
|
BID = 355157
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Hi Leute,
was mir Heute untergekommen ist bestätigt mal wieder meine Meinung zum Thema VNB Mitarbeiter und Sorglosigkeit/Unwissenheit/Ignoranz.
Ein Kunde von uns (Druckerei) bekommt eine neue Digitaldruckmachine, 55kVA Anschlußwert.
Vorhandener Hausanschlußsicherung ist schon jetzt am Limit(125A).
Da mehrere Hallen/Büros ursprünglich einzeln Vermietet wurden existieren 8 60A DS Zähler.
Diese sollen durch eine Wandlermessung ersetzt werden.
Auf anfrage nach einem höherem Anschlußwert teilte uns das VNB mit, das dies erst nach einer Einwöchigen Messung der Ströme/Spannung/Netzqalität entschieden werden könne. Soweit so gut!
Heute erschien der Mitarbeiter des VNB beim Kunden, und ich ging mit ihm in den Hausanschlußraum welcher den HAK und die Zähleranlagen für Gas/Wasser/Strom beherbergt.
Der MA öffnete den KHII HAK, stellte den Deckel beiseite und montierte die Strommessschlaufen und Krokoklemmen für den Spannungsabgriff. Anschließend erklärte er mir noch kurz das weitere vorgehen und verabschiedete sich. Zur erinnerung: Der HAK stand immer noch offen!
Als ich bedenken äußerte, eröffnete er mir, das ginge nicht anders, sonst würden die Krokoklemmen abgehen. Außerdem habe im Hausanschlußraum eh keiner was zu suchen, und das würden sie immer so machen.
Mir fehlen die Worte! |
|
BID = 355234
e-tec-fos Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Nähe Köln
|
|
Das is echt krass, wenn sowas passiert wo beschwehrt man sich dann? Beim VDE?
_________________
|
|
BID = 355304
Peda Schriftsteller
Beiträge: 891
|
Außerdem ist es wohl harte Realität, dass HAKs nur noch in den seltensten Fällen verplombt werden.
Brennt mal eine der Sicherungen durch, so kommt der Elektriker macht ein evt. (ganz selten) vorhandene Plombe weg, ersetzt die Sicherung, und ist weg.
Wenn man ihn fragt: Hab ich ned dabei, oder is doch eh wurscht.
PS: Es fehlen auch bei den meisten Zählern die Plomben, aber das stört auch das VNB ned.
Gruss Peter
_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))
|
BID = 355327
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| PS: Es fehlen auch bei den meisten Zählern die Plomben, aber das stört auch das VNB ned. |
Wie immer: regional verschieden. HAKs waren bei uns nie verplombt, aber Zähler werden bis heute spätestens bei der nächsten Ablesung neu verplombt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 355388
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
@Ego:
hätte der Monteur denn Deiner MEinung nach den HAK zubekommen, ohne die Abgriffe zu lösen..?
Ich will das Verhalten nicht gutheissen, aber ich kenne diese Messgeräte als recht sperrig und "unschön" anzulegen.
In derartigen Fällen erklären wir i.d.R den Übergaberaum vorübergehend als "Elektrischen Betriebsraum", bringen entsprechende Warnschilder an und versperren den Raum (ggf. anderer Zylinder). Dazu noch ein paar isolierende Gummimatten dekorativ um den HAK drappieren und fertig ist die Laube.
Den Schlüssel bekommt dann eine verantwortliche Person des Betriebs gegen Unterschrift auf einem entsprechenden Vordruck und gut is.
Mir ist klar, dass das keine 100% sichere Vorgehensweise ist, aber ich kann damit beruhigt schlafen.
Allerdings hängen solche Dinge auch sehr stark von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Ich habe auch schon für eine Langzeitmessung eine komplette Gebäudehauptverteilung umbauen dürfen, weil die Zuleitungen nicht anders sinnvoll zu fassen waren.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 355503
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
@Lightyear
Mit diesen Krokoklemmen natürlich so nicht!
Aber eine Gummimatte und ein Warnschild usw. wären wohl das Minimum gewesen! Aber nichts dergleichen!
Außerdem muß es doch für den Spannungsabgriff irgendwas geeignetes geben, zum aufschieben auf die Messer z.B., oder einfach aderende mit Kabelbinder an die Zuleitung Strapsen, fließt ja keine Last.
(Klappt auch mit Last zum Beleuchten der arbeitsstelle bei Umschaltungen super )
Alternativ ersatz-deckel, mit passenden Aussparungen/dergleichen für den HAK, soviel verschiedene gibt es ja nun nicht.
|
BID = 355635
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
|
Da gibts doch viele schöne Sachen zum Anschließen von solchen Messungen. Jean-Müller hat z.B. diese Stromwandersicherungen im Angebot.
Es gibt auch Sicherungen zum einseitigen Aufstecken auf das Messer der NH, an der anderen Seite wird dann eine Strippe angeschlossen. Hab diese auf die Schnelle jetzt nicht gefunden. Auf jedenfall halten die Dinger, wenn sie ordentlich aufgesetzt sind.
edit: Hab doch noch ein Bild zu den Aufsteck-NHs gefunden: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: katmar am 2 Aug 2006 6:59 ]
|
BID = 356617
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
sowas kann ich nicht gut heißen... aber also es gibt schon genug möglichkeiten wenn auch profesorisch (z.b. gummitücher) aber..
@ego... es gibt schon einige typen an HAK und für alle nen passenden deckel..mmmmm naja...
|
BID = 356628
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Na ja, so viele sinds ja auch nicht.
Bei uns gibst regional bedingt Dräco( aus Bergisch Gladbach), F&G(aus Köln), Geyer und Jean Müller HAK.
Vieleicht 8-10, wäre doch mal ein idealer Auftrag für die Lehrwerkstatt!
|
BID = 356678
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
|
na,ja, wenn die evus sich nicht kümmern, bleibt nix andres, als das ihr dann ein warnschild und gummimatten vorhaltet und sie dann bei bedarf anbringt..
_________________
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
|
BID = 356686
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Ich hab mal ne Abdeckung aus einem riesigen Isolierstoffgehäuse von Hensel gebaut. Boden rausgesägt, über den offenen HAK gestülpt und angedübelt. Lässt sich sogar verblomben und Iponverschraubungen für Messleitungen kann man auch einbauen
Leider ist das Teil zwischenzeitlich abhanden gekommen
Zum Thema VNB-Mitarbeiter: Ich hab letztes Jahr den Neubau eines Verwandten installiert. Der Zähler kam auf nicht ganz bürokratisch einwandfreiem Weg über einen Kontakt beim zuständigen VNB. Leider mit einem Monteur, der ungefähr zwanzig Worte Deutsch konnte und vom Zählereinbau ebensoviel verstand. "Besser du bauen ein, ich nur solle liefern Apparate"
Nach Rücksprache mit meinem VNB-Kontakt hab ich das Ding dann eingebaut (keine Angst, Anlage wurde natürlich komplett von mir gemessen). Nach solchen Situationen kann ich schon verstehen, warum wir mittlerweile ganz offziell in einigen VNB-Gebieten Zähler selbst einbauen dürfen.
Gruß Tobi
|
BID = 356728
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
@tobi... also über vnb mitarbeiter kann man sagen was man will ist reginal sehr unterschiedlich und kommt sehr auf die betriebsstrukturen an...
den fall den du erlebt hast ist (hoffe ich) eher die ausnahme
@ego... ok lehrwerkstattauftrag aber... ich denk an meinen alltag und an meine kollegen von dennen nimmt niemand mal eben 10 modelle mit. dann soll es auch mal vorkommen das wir über den hak ne prov. gummikabeleinspeisung und dann noch in ausreichender menge deckel dabei haben ??? ordentlich gummimatten drum -> besser wie nix
|
BID = 356731
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Ja, zum Glück sind 99% der VNB-Leute, mit denen ich zu tun habe, nette und kompetente Leute
Wenn mal ne Nullnummer dabei ist, kann man leider nichts machen - höchstens versuchen, den Schaden zu begrenzen
Gruß Tobi
|
BID = 356859
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
|
BID = 356875
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Erstaunlich:
Kommt der sache verdammt nahe!
|