Autor |
Reicht IP54? |
|
|
|
|
BID = 355321
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hallo ihr und danke für die zahlreichen Antworten!
Also es soll lediglich ein zweipoliger Ausschalter im Automatenformat und ein Sicherungsautomat (für eine Gartenpumpe) eingebaut werden.
Somit sollte doch IP54 hinsichtlich Feuchtigkeit und Kondenswasser ausreichen...
chip |
|
BID = 355322
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
JA
Aber auf UV-/Wetterbeständigkeit des Gehäuses achten!
Shark1 |
|
BID = 355343
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hi shark1,
ja mach' ich!
Danke an Alle!
|
BID = 355400
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Es gibt auch Verteiler die eine Kondeswasseröffnung haben, die man Ausbrechen kann, am besten sichen den Verteiler und die Bedienungsanleitung genau ansehen!
|
BID = 355405
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Es gibt auch so nette "Belüftungsstopfen" in dne gängigen M-Größen, die man einfach in eine freie Ausbrechöffnung des Verteilers stecken kann.
Hat den Vorteil, dass nicht so viele Viecher in den Verteiler krabbeln und dort Nester bauen...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 355420
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Ähm, bin nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe.
Kondenswasseröffnung ausbrechen, damit das angesammelte "Wasser" ablaufen kann, ok.
Und was bewirken diese Belüftungsstopfen? Dass sich (eben wegen einer Gehäuseentlüftung) erst gar kein Kondenswasser ansammeln kann, oder schlicht das Ablaufen des Kondenswassers mit zusätzlichem Ungezieferschutz ?
@Lightyear: Hast du bitte einen Link, wo man sich diese Stopfen ansehen kann?
Danke!
|
BID = 355631
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hmm, da muss ich erst suchen, ob ich da nen Linkk finde - wir haben die Dinger halt einfach im Lager, seit Gottweiswann...
MAl sehen, ob ich wenigstens ein Bild davon machen kann...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 355638
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Ein Bildchen wäre auch super Lightyear...
Schon mal vielen Dank!
chip
|
BID = 355706
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
http://195.243.248.155:8080/Start-Boxfinder2.html und dann in die Suchbox 26242001 eintippen und Enter drücken!
Zitat Spelsberg Katalog:
"Schutzart IPX4, mit labyrinthdichtung zur Reduzierung der kondeswasserbildung in Gehäusen, thermoplastisches Elastomer, grau, zum einstecken in unter Grhäuseseite, keine Gegenmutter notwendig"
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 2 Aug 2006 11:33 ]
|
BID = 355720
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Danke für den Link shark1!
a) Schutzart IPX4 bedeutet wohl, dass solche Belüftungsstopfen die Schutzart herabsetzen, oder? Und wofür steht das X?
b) Welche Menge an Belüftungsstopfen wäre wohl für ein Gehäuse mit nur 3 Teilungseinheiten angebracht - oder reicht da sogar schon ein solcher Stopfen?
chip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am 2 Aug 2006 12:05 ]
|
BID = 355721
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
1: Die Schutzart ist damit IP54
2: Einer reicht locker!
MfG; Fenta
|
BID = 355724
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hi Fenta
Also steht das X für die erste Ziffer der jeweiligen Schutzart, welche das Gehäuse im Grunde auch ohne so einen Stopfen hat. Keine Änderung!
Die 4 würde bei einem IP65-Gehäuse die Schutzart auf IP64 herabsetzten, bzw. wenn es kein IP64-Gehäuse gibt, dann halt Herabsetzung auf IP54?
Stimmt das so?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am 2 Aug 2006 12:25 ]
|
BID = 355745
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Die Formulierung IP x4 bedeutet, dass das Gehäuse nach dem Einbau noch einen Wasserschutz der Klasse 5 bietet.
Die erste Ziffer (Staubschutz) wird von diesem Teil offensichtlich nicht beeinflusst.
Wobei es widersinnig erscheint, dass ein Staubdichtes Gehäuse durch den Einbau derartiger Stopfen danach noch als Staubdicht anzusehen ist.
Ein gehäsue IP65 wird durch den Einbau zu IP 64, auch wenn das ungewöhnlich klingt.
Diese Veränderung ist allerdings nicht "aufwärtskompatibel", d.h. ein Gehäuse in IP33 wird duch den Einbau niemals zu Ip 34 oder dgl.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 355760
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Somit ist es dann wohl Ermessenssache des Betreibers, ob eine Abstufung der Schutzklasse in Kauf genommen werden kann, oder aber Kondenswasser, das nicht verdunsten kann, auf Dauer zu Schäden führt…
Die Frage ist für mich auch, ob durch die Löcher dieser Belüftungsstopfen nicht mehr Wasser in das Gehäuse eindringen kann, als es je zu Kondenswasseransammlung ohne diese Stopfen kommen könnte?
chip
|
BID = 355764
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Da diese Stopfen immer auf der Unterseite anzubringen sind, sehe ich keinen Grund, wieso durch den Stopfen Wasser in das Gehäuse eindringen sollte.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|