@Phil:
Bei kurzen Stücken würde ich zu 240mm² tendieren, ggf. aber auch mehr, je nach Verlegebedingungen (schwarzes H07RN-F erwärmt sich bösartig unter der Sonne...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 431326
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
|
Mannschaft
1.5mm2 => ca. 10A
400A => 60mm2
...würde der Laie sagen
Was macht den wesentlich höheren benötigten Querschnitt aus? Der "Hitzestau" im Innern des Kupferquerschnitts?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 22 Mai 2007 8:15 ] |
|
BID = 431327
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Schaftstiefel
@Phil: DIN VDE 0282, Teil 4 behandelt H07RN-F...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 431328
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Stiefellecker
Moin @ all
|
BID = 431329
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
poppeldost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Mai 2007 8:21 ]
|
BID = 431330
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
leckerfellknäul
kerastase
( http://www.google.de/search?q=keras.....fox-a )
diese Norm ist mir bekannt, behandelt jedoch lediglich den mechanischen Aufbau dieser Leitungsart. Belastbarkeit findet sich z.B. in 0298-4
Was mich verwirrt ist, dass ein großer Teil der mir bekannten Powerlockleitungen maximal 150mm2 haben, aber für 400A eingesetzt werden. Auch im Hösl gibt es eine Tabelle (zwar zu BaustromVTs, aber das ist ja erstmal nebensächlich) die 400A mit 150mm2 angibt... leider ohne Quellenverweis
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Mai 2007 8:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Mai 2007 8:34 ]
|
BID = 431332
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Semko
http://www.sweden.intertek-etlsemko.com/
Also mir kommen 150mm² als zu schwachbrüstig für 400A vor. Vielleicht gibt es da aber auch irgendeine Ausnahme wegen "Verlegung in der Luft" oder sowas... Frag doch mal einen Hersteller derartiger Leitungen, auf welcher Grundlage er fertigt und das CE-Zeichen vergibt...
Edit:
Oder wende Dich mal dirket an die "Fragestelle" des VDE (DKE), die helfen schnell und kostenlos und vor allem kompetent!
Vielleicht sind die 150mm² ja auch sowas wie "haben wir schon immer so gemacht, was soll schon passieren..."
Edit 2: http://www.dke.de/DKE/Auskuenfte+zu+Normen/default.htm
Mit Herrn Hörmann hatte ich schon öfters schriftlichen Kontakt, sehr kompetent der Mann!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Mai 2007 8:38 ]
|
BID = 431334
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
koordination
Danke Lightyear, auf die Idee mit der DKE hätte ich auch selbst kommen können - bin schließlich Mitglied in dem Verein.... tztztztz
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 431335
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
nationalität
Edit:
@Phil: Warum bist Du mitglied beim VDE..?
Was bringt Dir persönlich die VDE-Mitgliedschaft..?
Antwort gerne auch per PN...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Mai 2007 8:52 ]
|
BID = 431337
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Täterspuren (DNA)
|
BID = 431338
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Spurenanalyse
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 431341
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
seeschifffahrt
edit: Wie unhöflich von MIr.. Guten MOrgen Gilb!
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Mai 2007 9:41 ]
|
BID = 431342
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Schifffahrtskapitänsmützenbommelherstellermanufaktur
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 431343
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
Turkmenistanreiseführerdruckereiangestelltenarbeitsvertrag
|
BID = 431344
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
vertragsfakturierungssoftwareprodukt
edit: Hahahahahahahahar
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Mai 2007 10:10 ]
|