Hallo,
ich würde gerne wissen wie man bei einer Stern Dreieck Schaltung zum anlassen eines Motors und einem Motorschutzrelais in der Motorleitung auf den Faktor von 0,58 kommt zum berechnen des Stroms über das Motorschutzrelais.
Kann mir einer erklären wie man formeltechnisch auf die 0,58 kommt?
Vielen Dank
Gruß
Riedi
|
|
BID = 336864
Sechbock Gesprächig
  
Beiträge: 110 Wohnort: Baden-Württemberg
|
|
Hallo,
also 0,58 ist der Kehrwert von Wurzel3.
Man könnte den Strom genauso I/Wurzel 3 rechnen,
oder eben I*0,58.
Ist deine frage damit beantwortet?
Mfg Frank |
|
BID = 337290
Riedi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
|
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das war das was ich gesucht hatte!
Gruß
Riedi
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186009043 Heute : 16287 Gestern : 12637 Online : 323 25.10.2025 23:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0953481197357
|