Autor |
Querschnitt des N-Leiters .... ? |
|
|
|
|
BID = 23391
bugman Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hallo zusammen,
mal ne wichtige Frage:
welcher leitungsquerschnitt muss zwischen einem etagenverteiler ( 5 Stromklreise ) und dem hauptverteiler im keller für den N-Leiter benutzt werden ?
ist das parallelschalten von mehreren 2,5qmm Leitungen für solche fälle erlaubt ?
Danke vorab
|
|
BID = 23396
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
|
Der N-Leizer muss den gleichen Querschnitt haben wie die Außenleiter.
Parallelschalten ist nicht erlaubt.
Aussenleiter müssen dem Querschnitt und der Leutungslänge entsprechend abgesichert sein.
mfg Joe |
|
BID = 23424
bugman Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
vielen Dank !
d.h., wenn ich 5 Stromkreise habe, so müssen auch 5 N-Leiter zum Verteiler geführt werden !?
Alle 5 Stromkreise haben je einen Leitungsschutzschalter 16A, und einen Querschnitt von 1,5qmm zum Verbraucher.. Somit ist der N-Leiter jeweils auch 1,5 qmm.
aber wie ist das bei einer etagenverteilung. wieviele N-Leiter müssen zwischen etagenverteiler und hauptverteiler verlegt werden ?
|
BID = 23427
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Der Querschnitt der Leiter muß sich sich stets an der davor liegenden Sicherung orientieren.
Dabei spielt es keine Rolle wieviele Stromkreise durch diese Sicherung abgesichert werden.
Der N-Leiter macht da keine Ausnahme, da er im Extremfall den gleichen Strom führt, wie der zugehörige Außenleiter.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jun 2003 12:04 ]
|
BID = 23459
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Also ich versteh jetzt gar nichts mehr
Vom Hauptverteiler (Zählerschrank) Legt man meistens 5*10mm² oder 5*6mm² zum Etagenverteiler(Sicherungskasten)
Dann sichert man die Leitung ihrem Querschnitt und Länge und Verlegeart entsprechend ab. Im Etagenverteiler sitzen dann die Sicherungen für die einzelnen Räume.
Hab ich jetzt etwas überlesen?
Auf jedenfall führt man n i c h t 5 einzelne Leitungen mit 3*1,5mm² ab dem Hauptverteiler und sichert diese im Etagenverteiler nochmals ab.
Oder hab ichs wirklich nicht verstanden?
mfg Joe
|
BID = 23469
bugman Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hallo Joe,
sorry für die Verwirrung. Du hast nichts überlesen. Mit deinen Informationen hast du natürlich Recht, und die Sache ist jetzt für mich klar.
Es bleibt für mich nur noch eine Frage:
Du schreibst dass die Absicherung vom
- Querschnitt
- Verlegeart
- und Länge abhängig ist.
Wie sind hier die Zusammenhänge. Gibt es eine Tabelle aus der hervorgeht, was wann wie abgesichert werden muss ?
1,5² + NYM unter Putz + Länge? = welche Sicherung
1,5² + Einzeladern in Leerrohr + Länge? = welche Sicherung
|
BID = 23476
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Natürlich gibt es Tabellen aus der sich die Verlegearten rauslesen lassen, darin sind auch die reduktionsfaktoren für Häufung von Leitungen usw. drin.
Diese Tabellen finden sich in Tabellenbüchern, in der VDE 0298 und Teile davon sowie die Formeln in der VDE 0100 Teil 520.
Schildere genau was du vorhast und ich sende Dir die genauen Faktoren.
mfg Joe
|
BID = 23482
bugman Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
bitte sieh dir mal das letzte posting an. da steht drin was ich vorhabe. mittlerweile habe ich aber einige bedenken...
im prinzip:
vom hauptverteiler mit n x 1,5²/2,5² in die etage in eine grössere verteilerdose ( 100x100 ). von der ausgehend mit flexiblem leerohr und einzeladern an die verbraucher. verlegt wird 1,5².
herdanschluss und backofen werden mit 2,5² direkt angeschlossen
das grosse problem:
- mehrere stromkreise in einem leerrohr
das kleinere problem:
- wie werden die stromkreise abgesichert ? 10A / 16A
- was hat die absicherung mit der leitungslänge zu tun
|
BID = 23484
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Auweia
das hört sich nicht gut an.
Das gefällt mir nicht so ganz.
_________________
|
BID = 23488
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
Also jetzt mal im ernst:
bei sehr vielen Einzeladern im Leerrohr oder im Wärmegedämmter Wand bei 1,5mm² nur 10A.
Mehrere Stromkreise in einem Leerrohr ok, aber Jeder Stromkreis hat auch seinen Schutzleiter, und dann wirds doch schnell eng.
Das ganze gefällt mir nicht.
Hier wirklich praxisüblich zu inst. ist m. E. nicht gegeben.
Tut mir leid, aber die wirklichen gegebenheiten vor Ort sind schwer vorzustellen.
Die ausführung bleibt Dir allein überlassen, sowie auch die Verantwortung dafür.
Natürlich stehe ich Dir für weitere Fragen zu verfügung.
mfg Joe
_________________
|