Autor |
|
|
|
BID = 289227
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Stimmt sind 1,5 auf 10mm²! Wer auch immer das so gemacht hat , hat führs OG 2xNYM-O 4x10 verlegt. und da alle LSS zentral sein sollten, haben wir halt die 10mm² mit 13A abgesichert.
Die grünen Kästchen sind Feldfreischlter alterer Bauart, hat der Kunde noch gehabt. Und er wollte das ich sie fürs OG einbaue (Kunde ist König ).
Ist eine PE und eine N Schine für den FI der daneben ist.
Shark1 |
|
BID = 289708
Rambodischien Schreibmaschine
Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
|
|
Im gegensatz zu vorher:
Super Leistung
Mfg
Rambodischien |
|
BID = 292041
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat : | Stimmt sind 1,5 auf 10mm²! Wer auch immer das so gemacht hat , hat führs OG 2xNYM-O 4x10 verlegt. und da alle LSS zentral sein sollten, haben wir halt die 10mm² mit 13A abgesichert. |
...10mm² mit 13A abgesichert, na das ist aber relativ knapp bemessen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 292065
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Och, das entspricht ungefähr den aktuellen Wiener Vorzählerleitungen für Wohnungen - 10mm2 und abgesichert mit 20A. Allenfalls 25 wenn der Elektriker großzügig war. Die 10mm2 sind eine Sondervorschrift vom EVU... früher waren das mal 4mm2, noch früher 2,5 mit 20A.
|
BID = 293626
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 293652
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
|
Wenn die 13A Absicherung dann noch durch Vergoldete feinsicherungen für 300€ das Stück realisiert wird, und Original Öhlbach kabel für 9999€/Meter in der 500€ Hifi-Steckdose stecken, dann freut sich auch der Hifi-Enthusiast
_________________
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
|
BID = 297105
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
|
Wenn der Deckel drauf ist siehsts immer besser aus
_________________
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
|
BID = 298003
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Zitat : RolSim hat am 3 Feb 2006 10:29 geschrieben : |
Wenn der Deckel drauf ist siehsts immer besser aus
|
Setzt natürlich voraus, dass dieser noch drauf passt, was vorher ja nicht der Fall war.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 298023
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
|
hihi, in der konsole meines schuco physik A
Link
Damals als kind, hatte ich auch die leitungen auf "sicher ist sicher" gut lang geschnitten.
Verkabelt, ging der deckel net druff, weil immer kabelsalat im weg war.
Vater damals kabel auf sinnvolle länge gekürzt, und das Wirrwarr sortiert, und schon ging der Deckel drauf
Gut, als nächstes habe ich dann versehentlich einen 10 Ohm widerstand abgefackelt damals, war vom cosmos x1000 noch gewöhnt, daß man machen kann was man will und trotzdem nix futsch geht (okey, waren noch zink kohle batterien damals, damit konnte man auch nix zum durchbrennen bringen
)
6 monozellen alkali-mangan ham halt einfach mehr power als eine 9 volt block in zink-kohle ausführung
gut, okey, das ist jetzt etwas off-topic also back to topick
Marcus
Zitat : clembra hat am 6 Feb 2006 13:29 geschrieben : |
Zitat : RolSim hat am 3 Feb 2006 10:29 geschrieben : |
Wenn der Deckel drauf ist siehsts immer besser aus
|
Setzt natürlich voraus, dass dieser noch drauf passt, was vorher ja nicht der Fall war.
|
Jo, das ist dann im Empire state Building schon eher relevant
_________________
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
|
BID = 298148
cerker Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Hochheim a.M.
|
Ich hätte gerne den Vorgänger von Philips, aber in Ausbaustufe EE2008 wenns geht
Ne, die Philipskästen waren verdammt cool .. hab die Anleitung hier, was damit alles ging. Da sind die heutigen MÜLL dagegen.
Aber ein Radiomann mit Holzplatte und RE074d wäre noch besser
Gruß,
Christian
|
BID = 298167
stephan84 Stammposter
Beiträge: 350
|
Schuco hab ich nen ganzen Satz aufm Dachboden.
(Irgendwann mal von der Nachbarin geschenkt bekommen.)
Da sind einige nette Sachen dabei, z.B. Erweiterungskasten Fernsehzeug, Digitalschaltung, usw.
Ich komm nur leider nicht dazu da mal was draus zu machen.
|
BID = 298178
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Bitte im Thema (Stromunfälle/Pfusch) bleiben!
Oder muß ich sam2 holen?
|
BID = 298277
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
|
Wer noch was zum thema Schuco physik A o.ä. posten will, thread im off-topic, oder wo immer es paßt, aufmachen, und hier verlinken
_________________
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
|
BID = 302657
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Und jetzt kommts :
Vor einigen Tagen hat mich der Kunde angerufen und gesagt, dass es in diesem Heizkeller zu einem Brand der Demmwolle durch den neu eingebauten Ofen gekommen sei und ich jetzt die verbrannten Kabel/Leitungen austauschen soll.
Ich hab nachher so einen Lachkrampf bekommen!
Ist doch er wahnsinn, zuerst macht man den "brandgefährlichen" Verteiler neu, weil man einen neuen Ofen einbauen will und dann springt ein Funke in die ÖKO-Dämmwolle und verkohlt den ganzen Heizkeller.
Habe leider keine sehenswerte Bilder, weil alles schon aufgeräumt worden war, als ich dort hin kam.
Skark1
|
BID = 302669
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
|