Also vorab, wenn das Thema zu hart ist, werft es halt raus.
Diese Woche stand in unserer Zeitung, dass eine Frau irgendwo in Deutschland den eingeschaltenen Fön in die Badewanne mit Ehemann geworfen hat. aut Zeitung konnte sich der Mann durch einen "Sprung aus der Wanne" retten.
Jetzt kam hier die Diskussion auf, ob mit einem 0,03er FI überhaupt noch ernsthafte Gefhar für einen Erwachsenen besteht.
Dass man das Abknallen eines 0,03 von Hand überlebt, hab ich auch schon gesehn. Aber in der Badewanne wirkt der Strom ja durch das Wasser auf einer größeren Fläche, ändert sich da was?
Wie siehts aus mit Metallwanne geerdet / ungeerdet / Plastikwanne?
Damit kein falscher Eindruck entsteht, ich hab nix in der Richtung vor. Rein aus technischem Interesse. |
|
BID = 303845
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Auch für Bauchredner - äh, Schlafredner - gilt:
Bitte benutze die Suchfunktion!
Gerade dieses (interessante) Thema haben wir schon sehr detailliert durchgekaut... |
|
BID = 303879
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
|
Aber das ist ein guter Grund VOR der Heirat noch schnell einen 10mA fi einzubauen Oder besser gleich die richtige frau heiraten ......
Marcus
_________________
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
|
BID = 303984
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Unter anderen jenen Link hatten wir in einem der erwähnten Beiträge.
Hättest halt nicht "Suchfunktion" als Schlagwort nehmen sollen...
|
BID = 304006
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
|
@Lui: Irgendwas hast du da falsch gemacht. Link
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 304089
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7178
|
Zitat : djtechno hat am 23 Feb 2006 16:22 geschrieben :
|
Aber das ist ein guter Grund VOR der Heirat noch schnell einen 10mA fi einzubauen ... |
Das Überschreiten von 4mA führen zur
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 304094
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
und auch ein 10mA FI lässt die paar ms bis zur Auslösung weit mehr fließen.
danke für den suchlink und sorry fürs nicht suchen
|
BID = 304188
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Jornbyte schrieb:
Zitat :
| Das Überschreiten von 4mA führen zur
|
Wo hast Du das her?
Das ist so pauschal schlicht falsch!
Erstens hängt es von der Art der Durchströmung ab, welcher Wert eines 50-Hz-Wechselstroms letal wirkt.
Aber vor allem ist die Einwirkdauer entscheidend.
Denn der Wirkmechanismus ist hierbei das Entstehen von Herzkammerflimmern.
In der Theorie wie in der Praxis bieten FI mit 30mA bereits einen wirksamen Personenschutz bei direktem Berühren. Mit 10mA wird es dann noch besser.
|
BID = 304298
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
warum wird es mit 10 noch besser? sind die auch schneller?
|
BID = 304300
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Weil im Regelfall nicht nur die Spannung, sondern auch der Strom sinusförmig sind...
Außerdem ist ja nicht gesagt, daß der Fehlerstrom schlagartig einsetzt. Gerade bei "Fön in Wanne" steigt er mit dem Eintauchen erst an!
|
BID = 304376
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7178
|
Link
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 304406
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nett, nur etwas lang (zumindest in Hinblick auf die akute Fragestellung).
Aber beim kurzen Überfliegen lese ich dort (auf Seite 46 unten) genau das, was auch meinem bisherigen Kenntnisstand entspricht:
Zitat :
| Kleinster Stromwert, der Herzkammerflimmern bewirkt (bei Wechselstrom 50/60Hz):
50mA bei t>1s
1000mA bei t<100ms |
Und nun?
Oder hattest Du das auf Hatzen oder Kasen bezogen, statt auf Menschen?
Dann könnte es wohl hinkommen mit den 4mA...