| Autor |
|
Zulässig? 63 Amp Drehstromsteckdose nur 4-polig angeschlossen |
|
|
|
|
BID = 1301
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
|
Hallo ich steh vor einem Problem und würde gerne wissen ob es zulässig ist eine CEE 63 Amp Steckdose ohne dem ML Null anzuschließen.
Es soll dann daran ein Gummiverteiler betrieben werden. Innerhalb des Verteilers kann man ja intern ML/PE brücken. Der eingebaute FI-Schutzschalter müßte ja dann auch funktionieren.
Bin für jeden Tip/Hilfestellung dankbar
Gruss Jo |
|
BID = 1310
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
|
|
Hallo,
war ne ganz schön harte Nuss, hab eine weile gesucht, aber dann noch gefunden.
Was du da machen willst, heisst ja das du ab der 63A Steckdose mit einer 4-Adrigen flexiblen Leitung den Gummiverteiler versorgen willst.
Sehe ich das so richtig?
Dann wäre der gn/ge Leiter in der Leitung also der PEN Leiter.
Wann ist ein PEN Leiter zulässig?
VDE 0100 Teil 540 Abs. 8.2.1
"In TN-Systemen (Netzen) darf bei fester Verlegung und bei einem Leiterquerschnitt von mindestens 10mm² für Kupfer oder 16mm² für Aluminium ein einzelner Leiter verwendet werden, der sowohl Schutzleiter als auch Neutralleiter ist......."
Das kleine Wörtchen "und" nach "fester Verlegung" bricht dem Vorhaben das Genick, da ich davon ausgehe das es sich um keine feste Verlegung handelt (Gummiverteiler).
Das andere Problem sehe ich in der Steckdose:
Die trägt ja die Aufschrift: 63A 6h 3P+N+PE
Das heist wenn die ohne N angeschlossen wird, wird sie nicht dem bestimmungsgemässen Verwendungszweck betrieben. Leider auch nicht zulässig.
Noch problematischer wird es wenn es sich um eine Stromversorgung für eine Baustelle handelt. Dann ist die VDE 0100 Teil 704 ergänzend zu beachten, dann gehen die Ansprüche an die Betriebsmittel und Sicherheit nochmal nach oben.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Grüße Joe
_________________
|
|
BID = 1483
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich habe einen Kollegen der hat daß mal versucht.Der nächste hat dann einen Verteiler eingesteckt der dann ohne Nulleiter betrieben wurde.Der Erfolg war durch unvermeidbare verschiedene Phasenbelastung,der Verlust vieler Geräte.
|
BID = 3674
connan Gerade angekommen Beiträge: 7
|
NADA: Da es bei einen Betrieb nicht gewährleistet ist das ein Unbefugter den Anschluss benutzt, könnte sich durch eine verschllepung (da RCD nicht auslöst, durch Alterung) zu Fehlströmen führen!
|