hochschwab Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 51 Wohnort: Graz
|
|
Hallo Joe
Danke, ich hätte es mir denken können...hab es in Fachkunde gehört und mach es natürlich falsch!
Tausendmal gelesen, nicht knicken, aber ich muß es ja übergenau machen..
Jetzt ist mir auch flexibel und starre Leitung klar.
Na gut, werde es eben ausbessern. Danke, für eure Hilfe, liebe Grüße Andrea |
|
BID = 18099
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
|
Also bist du jetzt schon am Verteiler verdrahten? |
|
BID = 18285
hochschwab Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 51 Wohnort: Graz
|
Hallo
Bis jetzt ist alles in Ordnung, hab richtig über Fi und LS angeschlossen.
Aber ein Problem hab ich bei dem Stromstoßschalter...
der ist ja eigentlich wie ein Verbraucher anzusehen, nur ist er im Sicherungskasten, oder?
Also ich hab vom LS-C16A (weil wir keine anderen haben)die
Phase auf das Stromstoßrelais gebügelt..
dieses Relais hat 1 u. 2 als Anschluß, als auch a u. b.
Durchgang von 1 auf 2 hab ich geprüft, der ist in Ordnung.
2 würde dann auf einen Taster gehen, dieser zur Lampe und von dort der Neutralleiter zurück auf ?
Ich hab da eine Erdeschiene´und eine Neutralschiene...
Geh ich mit dem Relais zur Neutralschiene, oder zurück zu diesen LS?
Wäre sehr dankbar für eine Antwort, l.G Andrea
|
BID = 18291
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Der 2. Spulenanschluss muss natürlich an den Neutralleiter angeschlossen werden.
mfg Joe
_________________
|
BID = 18699
hochschwab Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 51 Wohnort: Graz
|
Hallo
Was bitte ist Schleifenimpedanz... bekomme leider wieder mal keine Antwort darauf.
Bei der Isolationsprüfung unseres Hausanschlußkasten ist dieses Wort des öfteren gefallen.
Leider gibt es wieder mal keine Antwort darauf...braucht ein Betriebstechniker anscheinend nicht zu wissen, ist ja keine Lehrabschlußprüfungsfrage.
Wäre aber trotzdem dankbar für eine kurze Antwort,
l.G. Andrea
|
BID = 18701
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Impedanz = Widerstand (inkl. Der cap. und ind. Anteile)
Schleifenimpedanz ist Widerstand vom Aussenleiter am Trafo bis zum Hausanschlusskasten und über den PE wieder zurück bis zum Sternpunkt des Trafos.
Dieser Wert gibt auskunft über den Widerstand der Anschlussleitung und wie hoch man diese ansichern kann.
Siehe in deinem Fachkunde Buch bei den VDE-Messungen.
Wenn noch fragen dann posten.
mfg Joe
_________________
|
BID = 18834
hochschwab Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 51 Wohnort: Graz
|
Hi Joe
Danke, an dieses Buch hab ich nicht gedacht. Ja ist super beschrieben, danke.
Wir haben am Freitag die Messung gemacht, für die Berechnung welche Sicherung zulässig ist, damit der Kurzschlußstrom zum fließen kommt.
Soweit ist jetzt Schleifenimpedanz usw. klar, nur bei dieser Messung muß man die Spannungsdifferenz sehr schnell ablesen...warum hat uns aber wieder keiner gesagt.
Schadet es den Messgerät? Der Wert müsste doch gleich bleiben, oder?
|
BID = 18847
joe Schreibmaschine
    
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Auweia!
Mit was für Messgeräten arbeitet ihr denn?
Aber zu deiner Frage:
Wahrscheinlich sollt ihr so schnell ablesen, damit das Messgerät nicht überhitzt, denn bei der Messung wird das Netz mit einem Widerstand belastet, und so die Spg.-Diff. angezeigt.
Allerdings, kenne ich so ein messgerät gar nicht mehr. Die die ich bis jetzt in der Hand hatt zeigen direkt den zu erwartenden Kurzschlussstrom an oder die Schleifenimpedanz.
Mfg Joe