Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 11 2024  16:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose?
Suche nach: kochfeld (2223) herd (7639) herdanschlussdose (395)

    







BID = 208104

Ludwigs

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  



Hallo,

kann man eine Induktionsplatte mit 6,8 kW und ein Backofen mit 5,2 kW an einer Herdanschlussdose anschließen?

Danke
Hendrik

BID = 208106

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

 

  


Isses eim Drehstromanschluss?

BID = 208129

pwk20

Stammposter

Beiträge: 203


Können wird man es wohl...

Die Frage ist, ob es zulässig ist...

Dafür brauchen wir aber mehr input...

BID = 208623

Ludwigs

Gerade angekommen


Beiträge: 3


Hallo,

hinter meiner Herdanschlussdose befindet sich ein Drehstromanschluss und jede Leitung ist mit einer 16A (B 10kA) Sicherung abgesichert. Ich Leitung sollte ein Querschnitt 2,0mm² haben.

Danke
Hendrik

BID = 208664

andreasm

Schriftsteller

Beiträge: 507
Wohnort: Sankt Ingbert
Zur Homepage von andreasm


kommt halt drauf an, wie die Geräte die Leistung aus dem Drehnetz nehmen.
Zwischen 2 Phasen geht das - aber alles über den Nullleiter ist nicht möglich.
Also kuck mal, wie die Geräte angeschlossen werden müssen

_________________
http://www.energie-bewusstsein.de

BID = 208695

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...


Öhm, wieso sollte das nicht gehen?
2 Phasen + N + PE zum Kochfeld und den dritten Außenleiter + N + PE zum Ofen.

Zu der Leitung - 2qmm ist aber sehr sehr unüblich. Entweder 1,5 (das was meist auch in Steckdosen zu finden ist) oder 2,5. Und nicht Querschnitt mit dem Durchmesser verwechseln. 2(,x) mm Durchmesser enspricht dann schon eher den 4mm².

Wie ist die Leitung verlegt? In wärmegedämmter Hohlwand oder im Rohr in Massivwand oder direkt im/unter Putz?

BID = 208703

Gilb

Urgestein



Beiträge: 16262
Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Zur Homepage von Gilb


Soeben las ich in de-hausgeräte, Ausgabe 3-2005 im Leserforum diese passende Anfrage:

Zitat :
Anschluss eines Backofens über
Schutzkontaktstecker:
? Für eine Küchenfirma habe ich den Anschluss
der elektrischen Einrichtungsgeräte
übernommen. Der Kunde wünschte
sich ein Glaskeramik-Kochfeld und einen
davon räumlich getrennten 2,5-k W-Backofen,
der über eine Anschlussleitung und
einen Schutzkontaktstecker verfügt.
Da der Anschluss des Backofens die Verlegung
eines separaten Stromkreises erforderlich
gemacht hätte, schloss ich den Backofen
und das Glaskeramik-Kochfeld gemeinsam
an der Herdanschlussdose an.
Dabei verwendete ich die ersten zwei Außenleiter
für das Glaskeramik-Kochfeld und den
dritten Außenleiter für den Backofen. Als
Anschlussleitungen verwendete ich HO5VVF
5 x 1,5 bzw. für den Backofen 3 x 1,5.
Die hinter den Küchenschränken verlegte
Leitung für den Backofen versah ich
mit einer Kupplung zum Anschluss des
Schutzkontaktsteckers.
Die Küchenfirma vertrat nun die
Ansicht, diese Art des Anschlusses sei nicht
zulässig, ohne jedoch diese Ansicht im
Einzelnen zu begründen. Stimmt deren Auffassung
und wenn ja: Aufgrund welcher Normen?
C. R., Rheinland-Pfalz

Ein generelles Verbot für die von
Ihnen beschriebene Installation lässt sich
aus den derzeit gültigen Normen nicht ableiten.
Obwohl es sich bei einer neu zu
installierenden Steckdose samt Verlegen
einer separaten Leitung zu dieser Steckdose
um die empfehlenswertere Variante handelt.
Dies würde nämlich auch bei zukünftigen
Erweiterungen eine bessere Ausstattung gewährleisten.
Bei einer Festinstallation ergibt
sich zudem nicht die Gefahr, dass die lose hinter
den Möbeln verlegte Leitung und die
dort befindliche Schutzkontaktkupplung
beschädigt oder durch Verschmutzung in
Funktion und Sicherheit (Eindringen von
Feuchtigkeit usw.) beeinträchtigt wird.
Auf jeden Fall müssen Sie bei Ihrer Installationsart
u.a. folgende Dinge beachten:
Zur Aufnahme von zwei Leitungen (z.B.
zwei Neutralleiter unter einer Klemme)
geeignete und dafür zugelassene Geräteanschlussdose
(Herdanschlussdose) verwenden,
wirksame Zugentlastung für beide Leitungen
vorsehen und
die erforderlichen Schutzgeräte für die
Leitungen entsprechend der Umgebungsbedingungen
als auch entsprechend der
Verlegeart auswählen.
R. Soboll



BID = 208827

Ludwigs

Gerade angekommen


Beiträge: 3


Hallo zusammen,

danke schon mal für die vielen Antworten.
Leider kann ich noch nicht genau sagen wie ich die Geräte anschließen muss, da sie bislang nur bestellt sind. Und das ist auch mein Problem. Erst bei der Bestellung sagte man mir, das beide Geräte einen Drehstromanschluss benötigen. Für Herdplatten absolut normal, dass aber auch ein Backofen soviel Power zieht, habe ich bislang nicht gewusst und es scheint auch eher die Ausnahme zu sein. Meine Überlegung ist nun, kann ich beide Geräte über eine Leitung versorgen (kann die Leitung zu warm werden?) und reichen die 16A Sicherungen. Und alles unter dem Gesichtspunkt ist das zulässig oder ist das eine Bastellösung?

Danke
Hendrik

BID = 208864

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Hallo Hendrik,

erstmal noch Willkommen im Forum!

Also:
Wie Dir hier schon mitgeteilt wurde, ist es (bei Einhaltung bestimmter Zusatzanforderungen) im Prinzip möglich und zulässig, einen solchen Drehstromkreis auf mehrere Geräte (z.B. Kochmulde und separaten Backofen) aufzuteilen.

Aber natürlich muß auch dann die erforderliche Belastbarkeit gegeben sein.

Dies scheint hier jedoch nicht sichergestellt:
Denn 5,2kW für einen Backofen sind sehr unüblich. Und ein Außenleiter ("Phase") Deines Herdanschlusses kann bei 16A auch nur 3,65kW liefern! Das reicht nicht.

Die 6,8kW der Kochmulde wären (falls sie - wie üblich - intern halbwegs gleichmäßig auf zwei Außenleiter verteilt sind) dagegen kein Problem.

Jetzt muß man zuerst mal zwei Dinge herausfinden:
1) Braucht der Backofen echte 400V oder "nur" 230V (Spannung an den Heizwiderständen)? Falls 230V, kann er ggf. auch zweiphasig angeschlossen werden und wie wäre dann seine Leistungsaufnahme verteilt?

2) Welchen Aderquerschnitt hat die vorhandene Herdzuleitung? Wieviele Adern? Welche Länge? Welcher Leitungstyp und welche Verlegeart?
Welche Art von Sicherungen/Leitungsschutzschalter ist dafür vorhanden? Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe)?
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?

Dann sehen wir weiter.

Es könnte durchaus sein, daß man als Fachmann mit "Trick 17" eine einwandfreie uns zulässige Lösung hinbekommt, ohne eine neue Leitung ziehen zu müssen.
Aber um das beurteilen zu können, muß man diese Angaben kennen.
Das heißt für die anderen Antwortgeber hier im Forum bitte auch, daß vor positiver Klärung dieser Punkte keine Hinweise darauf gegeben werden, wie so eine Lösung aussehen könnte. Danke!


Gruß,
sam2


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413253   Heute : 5236    Gestern : 7797    Online : 364        27.11.2024    16:39
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0469620227814