Autor |
PEN - Stütze als Tiefenerder ? Suche nach: pen (4418) |
|
|
|
|
BID = 201376
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
|
Hallo,
ich habe bereits sehr viel hier im Forum gelesen und mir mal Gedanken um einen vernünftigen Potentialausgleich in meinem Haus gemacht.
Bj des Hauses 1870, Elektrifizierung ca. 1930, erste Kompletterneuerung 1971, dann noch mal im Zuge Renovierungsarbeiten in den letzten 5 Jahren bis Heute alle Leitungen in den Räumen.
Zählertafeln, HAK usw. stammen noch von 1971 evtl. auch früher.
Eine PAS gibt es bisher nicht.
Wasserleitung war früher mal mit dem PEN im HAK verbunden, aber seitdem Kunststoffrohr seitens der Stadtwerke verlegt wurde nicht mehr.
Die haben damals mit dem neuen Rohr eine Stütze (Bandstahl) für den PEN (TNC-System) mit eingebracht. (Siehe Bild).
Ich würde gerne die Wasserleitung wieder mit in den PA einbeziehen, bzw. eine Potential-Ausgleichsschiene sezten.
Einen Tiefen / Kreuzerder kann ich einschlagen. Oder kann ich den Bandstahl als Erder verwenden, der mit Umstellung auf Kunststoffrohr mit verlegt wurde ?
Gruß Anderas
|
|
BID = 201385
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
|
Zitat :
| Oder kann ich den Bandstahl als Erder verwenden, der mit Umstellung auf Kunststoffrohr mit verlegt wurde ?
|
...dafür ist es wohl gedacht
...man müsste mal den Erdungswiderstand mit einem VDE-Messgerät mit Erdsonde messen, wenn der Erdungswiderstand klein genug ist spricht nichts gegen die Verwendung als Erder für eine PAS
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 201389
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Ich nehme mal an, der Bandstahl geht nur im "Rohrgraben" auf deinem Grundstück? Oder ist der irgendwo mit anderen verbunden?
Ggf. mal Stadtwerke fragen.
Würd mich zwar wundern, wenn die auf der Straße sowas verbinden würden, aber gut.....
Andererseits wundert mich auch, daß die sowas überhaupt ungefragt machen - wohl weil zuvor das Leitungsnetz als erder diente? Scheint aber nicht üblich zu sein, wenn man hört daß offenbar öfters duch solche Umstellungen die Erdung unsinnigerweise entfällt...
|
BID = 201396
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
@ Primus :
Erdwiderstand werde ich mal messen lassen.
@ didy :
Zitat :
| Ich nehme mal an, der Bandstahl geht nur im "Rohrgraben" auf deinem Grundstück? Oder ist der irgendwo mit anderen verbunden?
|
Ja, der wurde damals im Rohrgraben mitverlegt. Also ums Haus rum geht der nicht. Kommt von der Straße. Aber wie weit, und ob der mit den Nachbarn verbunden ist weiß ich nicht.
Die haben aber auch einen Bandstahl verbunden mit ihrem HAK.
Ist eine Straße mit mehreren EFH´s.
Zitat :
| Scheint aber nicht üblich zu sein |
ja, scheint mir auch so. habe hier nichts vergleichbares gefunden. Deshalb frage ich hier, ob sowas überhaupt bekannt ist.
Hauptgrund wird wohl sein, dass der PEN eine gute Erdverbindung bekommt.
Die Erdung meiner Wasserleitung ist ja leider damit ersatzlos entfallen.
Außer der Antenne war auch nichts an der Wasserleitung geerdet.
Die Antenne hat vor einiger Zeit einen eigenen (Kreuz-)Erder bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 31 Mai 2005 19:23 ]
|
BID = 201416
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Wie mit ihrem HAK verbunden? Ich seh da keine Verbindung die in den HAK geht???
Will heißen die Wasserleute von Stadtwerken haben das gelegt und die Stromer die Erdung schon wo angeschlossen?
|
BID = 201428
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Hallo didy,
ok, die Leitung ist etwas schwer zu sehen. Und genau genommen ist es keine Leitung, sondern nur eine unisolierte CU-Ader. Hab den Verlauf nachgeschaut und im Bild eingezeichnet.
Die Wand ist anschließend verputzt worden und daher ist die Einzelader, oder besser Draht hinter der Zuleitung verschwunden.
Ja, erst haben die Wasserleute das Kunststoffrohr und den Bandstahl gelegt. Anschließend kamen die vom EVU und haben diesen "Draht" dort angeklemmt.
Ob der vorher an der Wasserleitung angeschlossen war, oder ob der neu eingezogen worden ist (warum dann nicht in Grün / Gelb ?) weiß ich nicht. Ist schon so ca. 10 Jahre her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 31 Mai 2005 20:51 ]
|
BID = 202937
matze0482 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erbach Odenwald
|
Hallo,
also ich würde wie oben schon geschrieben mal den Erdungswiederstand messen.
Wenn der nicht ausreicht, dann würde ich sicherheitshalber einen Tiefenerder schlagen. Der sollte dann schon 2 mal 1,5 meter in die erde geschlagen werden. Danach ganz normal eine PA-Schiene setzen und die Wasserleitung, ggf. Wasseruhr und den HAK neu erden. Wenn dann noch die möglichkeit besteht die Heizungsanlage zu erden, (nehme mal das ist eine öl heizung, dann würde ich auch diese erden.
Ist zwar ein bisl was an arbeit aber die kosten halten sich in grenzen, wenn man das selbst in die hand nimmt!!!
MfG Matze
|