Hallo,

ich renoviere gerade ein Bad. Der Entlüfter(startet nach 45sek.und läuft 6 min. nach) und die Deckeneinbauleuchten sollen nur benutzt werden, wenn man sich länger im Bad aufhält(Dusche/WC).
Die Leuchte über dem Waschtisch und die Deckeneinbauleuchten im Vorraum sollen betätigt werden, wenn man mal eben die Hände waschen will oder etwas aus dem Vorraum holen möchte.

Ist der angfügte Schaltplan korrekt?
Danke für alle Anregungen!

Gruß
Bauherr



BID = 182188

grasi

Neu hier



Beiträge: 29
Wohnort: Ö

 

  

Hallo

das mit dem nachlaufen vom motor wird nicht klappen da du ihn den L nimmst. du breuchtest einen Zeitrelais um das mit dem nachlaufen zu realisieren oder einen lüfter der die schaltung schon integriert hat.

MFG

Grasi

BID = 182189

Bunkerspirit

Stammposter



Beiträge: 393
Wohnort: Nähe Ulm

NIEMALS !!!! den N-Leiter schalten.

Wo ist das Nachlaufrelais im Lüfter oder in der Schalter bzw. Abzweigdose? Evt. 5 adrige Leitung zum Lüfter erforderlich.

Sehr wichtig: Im Bad Verlegezonen beachten. Im Bad keine andere Stromkreise durchführen.

FI mit höchstens 30mA Fehlerstrom erforderlich, besser noch 10mA.

Wasser und Strom sind zwei Sachen, die sich gar nicht vertragen.

BID = 182196

grasi

Neu hier



Beiträge: 29
Wohnort: Ö

ich scick dir den schaltplan auf deine mail.

mfg

grasi

BID = 182206

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507


Zitat :
ich scick dir den schaltplan auf deine mail.


...welchen Schaltplan *sehnix*

...warum per email und nicht hier ins Forum

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 182207

grasi

Neu hier



Beiträge: 29
Wohnort: Ö

weil ich keine schimmer hab wie das geht!!!

BID = 182221

Bauherr

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Hallo,
ihr seit alle sehr schnell!

Der Lüfter hat ein Nachlaufrelais integriert!

Bauherr

BID = 182236

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7507

...dann braucht der Lüfter aber 3 Anschlüsse
  • L Dauer
  • L geschaltet vom Licht
  • N


...und den Schalter von der Spiegelleuchte bitte in den L nicht in den N

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 182245

Bauherr

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Hallo Primus von Quack,

in der Schaltskizze des Maico ECA 100 Ventilators sind N und L so belegt, wie ich es in meinen Plan übernommen habe. An der Stelle des Trafos ist dort das Schalsymbol für eine Glühlampe parallel geschaltet. Also müsste das doch funktionieren!?

Bauherr

BID = 182248

Bauherr

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Noch eine Ergänzung: Die Schutzzonen sind bedacht worden.
Der Ventilator ist Spritzwasser geschützt. Die Einbauleuchten sind mit IP 44 auch geeignet!

Bauherr

BID = 182257

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

Zum Maico ECA 100 : der muss dann über ein externes Verzögerungsrelais angesteuert werden.
So einer heißt bei Maico VZ 6 und wird in Schalter- oder Abzweigdosen installiert.
Und dieses Relais benötigt neben dem geschalteten (parallel zum Licht) auch einen direkten Aussenleiteranschluss !

Sonst wie Vorredner geschrieben haben !

Ist die Spiegelleuchte Schutzklasse II ?
-> Bitte immer Schutzleiter (Isolationsüberwachung) mitführen !

Gibt es jetzt einen Fehlerstromschutzschalter ?

BID = 182281

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Wie Gretel schon geschrieben hat, den Schutzleiter sollte am beste auch zu Geräten geführt werden, wo er nicht direkt benötigt wird. Es besteht dann aber die Möglichkeit später Geräte mit Schutzklasse 1 einsetzen zu können.
Andere Lampe mit Metallgehäuse zum Beispiel.

Gretel:
Aber was meinst du mit „Schutzleiter (Isolationsüberwachung)“.
Bei einer Hausinstallation handelt es sich in sehr (sehr) seltenen Fällen um ein IT Netz.
Aus diesem Grund kann man auch keine Isolationsüberwachung einsetzen, da der N beim Transformator mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Man hätte somit einen andauernde Fehlermeldung. Hinter den Halogentransformatoren währe eine Isolationsüberwachung möglich aber wegen der Schutzkleinspannung nicht gerade sinnvoll.

BID = 182293

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ganz einfach:
Der möglichst überall (z.B. auch in Schalterleitungen) mitgeführte Schutzleiter fungiert auch als sog. Isolationsüberwachungsleiter. Denn erfahrungsgemäß greift eine akute Beschädigung der Betriebsisolation der aktiven Leiter auch oft unmittelbar auf den Schutzleiter über, so daß dann eine (schnellere) Abschaltung durch den FI
erfolgen kann.
Hat also nix zu tun mit einer eigenständigen aktiven Isolationsüberwachungseinrichtung im IT.

BID = 182302

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Ist klar, wenn zum Beispiel jemand einen Nagel in die Leitung haut, besteht die Möglichkeit, dass er auch den Schutzleiter erwischt.
Ich habe es mahl wieder zu genau genommen.

Als Dipl.-Ing. nimmt man einiges einfach genauer.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192389869   Heute : 1746    Gestern : 4012    Online : 380        16.7.2026    12:55
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0515990257263