Autor |
leitungsquerschnitt bei gewickeltem trafo-ausgang Suche nach: trafo (15625) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 177417
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
|
hallo forum,
es geht um einen gewickelten trafo mit 500 VA, der jeweils ein ausgang zu je 7 lampen 35 W betrieben werden soll.
meine frage ist nun, wie ich diesen leitungsquerschnitt berechnen kann, das ich wenig verlustleistung im kabel bis zur lampe habe.
sollten noch angaben fehlen, werde ich sie beantworten.
mfg. carpe |
|
BID = 177436
BlackLight Inventar
Beiträge: 5316
|
|
> sollten noch Angaben fehlen ...
Welche Spannung liefert der Trafo(auf der Sekundärseite)?
P.S. Der hat zwei Ausgänge a 250 Watt? |
|
BID = 177439
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo BlackLight
der trafo hat an der Sekundärseite 12 V.
ich hatte es unglücklich formuliert.der trafo hat einen ausgang.
ich möchte aber 7 lichter a 35 W in insgesamt 8 m länge über ein kabel legen.
dann nocheinmal das gleiche, 7 lichter a 35 W in insgesamt 8 m länge über ein kabel legen.
heisst also anders, ein ausgang vom trafo,dann 1 8 m kabel nach links für 7 lichter und ein kabel nach rechts für 7 lichter.
es ist doch so, das je länger das kabel von der sekundärseite ist es entsprechend dick sein muss.
meine frage war, wie man dies am besten ausrechnet.
mfg.carpe
|
BID = 177462
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Es fließen in jedem Strang dann rund 20A. Das ist schon ganz schön Holz...
Der erforderliche absolute Mindestquerschnitt von der Leitungsbelastbarkeit her wäre ca. 2,5mm². Aber dann hättest Du recht hohe Verluste. Deswegen ist deutlich mehr nötig.
Gib einfach vor, wie hoch (prozentual) der Leistungsverlust sein darf, dann kann man den erforderlichen Querschnitt ausrechnen.
|
BID = 177475
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo sam 2
wie soll ich denn vorgeben wie hoch die leitungsverluste sein sollten.
ich möchte sie so auslegen, damit ich später keine probleme habe mit den lampen.
gibt es vielleicht einen richtwert für den leistungsverlust den man annehmen könnte um den passenden querschnitt auszurechnen?
mfg. carpe
|
BID = 177479
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Ja den gibt es :
Ein Spannseil mit Kevlarfaden ist ab 5m Länge enpfehlenswert.
Die Formel für den erforderlichen Querschnitt (neben
normaler Leistungsformel P = U x I ) :
A = (2 * s * P) / (u * U² * k)
wobei
A = Leiterquerschnitt
s = einfache Leiterlänge in m
U = Lampen / Trafo-Nennspannung in Volt
P = Lampenleistung in Watt
k = Leitfähigkeit in m/(Ohm * mm² ; Cu = 56)
u = Spannungsfall in % , wobei folgendes gilt :
Lichtstromminderung um 20% > 6,6% Spannungsfall
Lichtstromminderung um 30% > 10 % Spannungsfall
Eine Lichtstromminderung von bis zu 30% gilt als
annehmbar ! 80% Regel bei konv. Trafos ! - passt hier !
(Und halt bei konv. Trafos - Phasenanschnitt-Dimmer)
Also rechnen wir :
500VA ; 490W 14m Länge und Mitteneinspeisung
2 * 14m * 490W / 0,066 * 12² * 56 =
13720 / 532,224 = 25,7 mm²
- bei 30% = 0,1 * 12² * 56 = 806,4 -> 17,0138 mm²
16 mm² geht wohl gerade noch so !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Mär 2005 20:18 ]
|
BID = 177485
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo gretel
das hat mir schon sehr weitergeholfen.
eine frage die ich mir stelle ist, wenn ich von dem trafoausgang, 2 getrennte leitungen verlege, mit jeweils 8 m länge und 245W (7x35W) belaste, komm ich doch auf einen anderen rechenergebnis.
mfg. carpe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 20:34 ]
|
BID = 177489
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Huch , habe ausversehen 7m bei 490W Lampenleistung eingesetzt !
Sorry - musst halt Deine Werte einsetzen und einmal 6,6% und 10% ausrechnen !
->
Neu :
8m Länge und 245W (7x35W)
2 * 8*2m * 245W / 0,066 * 12² * 56 =
7840 / 532,224 = 14,73 mm²
bei 10% =
2 * 8*2m * 245W / 0,1 * 12² * 56 =
7840 / 806,4 = 9,722 mm²
Würde auf 10 mm² gehen !
Aber die 80% Regel der Transformatorauslastung passt hier nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Mär 2005 20:37 ]
|
BID = 177499
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo gretel
vielen dank für die rechnung.ich habe es nochmal nachgerechnet und auch verstanden.
was meinst du mit:
Aber die 80% Regel der Transformatorauslastung passt hier nicht !
???
|
BID = 177500
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Na die Lampenlebensdauer wird gemindert !
Der Trafo sollte zu 80% ausgelastet sein !
|
BID = 177503
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
ist es so zu verstehen das ein trafo der 500 VA hat zu 80 % belastet weden sollte, soll heissen, mit 400 VA belasten?
warum hast du denn deine rechnung geändert?
2 x 8m x 245 VA war doch richtig(an dem Trafoausgang)
dasselbe dann nochmal in die andere richtung.
mfg. carpe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 20:47 ]
|
BID = 177505
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Ja !
-
Optimal wäre eine Spannung von 11,8V.
Die Hersteller von Kupferkerntrafos garantieren diese Spannung für die maximal angelegte Belastung.
Die Ausgangsspannung steigt mit abnehmender Belastung, weshalb eine Faustregel besagt, dass ein Transformator zu mindestens 80% ausgelastet werden sollte !
-
|
BID = 177509
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Du hast aber falsch gelesen/zitiert!
gretel schrieb: Die Regel paßt hier (im Sinne von "sie ist eingehalten".
Du liegst mit 14 x 35VA sogar bei 98%! Das ist sehr gut.
Zum Querschnitt:
In Deinem Fall ist jeder Ast getrennt zu betrachten.
Mit Leitung von 6mm² ergibzt sich ein Spannungs- (=Leistungs-) Verlust von gut 7%. Das wäre ein gut brauchbarer Wert. Noch besser wäre aber eine Leitung von 10mm².
Mußt Du entscheiden. Kommt halt auch drauf an, was unterzubringen oder schon vorhanden ist.
|
BID = 177512
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
... ich blick wohl nicht mehr durch !
Wie lang sind die Gesamtleitungslängen jetzt ?
Wieviele Lampen (wohl je 35W) sind eingeplant ?
Dann rechne ich es nochmal !
|
BID = 177513
carpe Gesprächig
Beiträge: 100
|
hallo forum
der trafo hat einen ausgang mit 12 V.
an dem ausgang möchte ich gerne 2 kabel verlegen.
1 kabel hat eine länge von 8 m mit insgesammt 7x35W,das andere kabel hat auch eine länge von 8 m mit insgesammt 7x35W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 21:00 ]
|