Azubi hat Fragen...

    







BID = 168066

Uiffi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
 

  


Gleich vorweg: Es geht nicht um bequemes Erledigen von Hausaufgaben! Ich möchte mein Wissen überprüfen und ggf. berichtigen!

1.)Was genau ist der Ersatz-Ableitstrom?

Ne Antwort mit Anfang "Ersatableitstrom ist der Strom,....." währe klasse!

2.)Was ist der Unterschied zwischen Schleifen- und Innenwiderstand?

3.)Bei APFR-Installationen:

3.1)Abstand 1.Schelle - APFR-Abzweigdose sollte wie groß sein?
3.2)Abstand Rohrende - APFR-Abzweigdose sollte wie groß sein?
3.3)Abstand der Schellen in Bögen sollte wie groß sein?
3.4)Abstand Rohr - Bogen
3.5)Wie lang sollte man Leitungen absetzen?

4.) Ist es ratsam bei der Gesellenprüfung, wenn man ein unbekanntes Prüfgerät (VDE 0100 T 610 bzw. T 0701/0702) bedienen soll erstmal nach der Bedienungsanleitung zu fragen (nicht wegen Unfähigkeit, sondern um sich mit Gerät "bekannt zu machen")
oder wird dies als gewertet?


Bedanke mich mal im Voraus, dass ichs ned vergess!

MFG Martin

BID = 168090

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

 

  

Hallo Martin,

schreib' doch mal die Antworten zu den Fragen, so wie Du es machn würdest. Dann ist heir auch gerne jemand Bereit, Deine Antworten zu überprüfen.

Nimms mir nicht übel, aber ein Wenig mehr Eigeninitiative kann ja wohl nicht schaden



_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Feb 2005 15:38 ]

BID = 168106

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

BID = 168164

Uiffi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66

-> ^ meiner Vorstellung

1.)Was genau ist der Ersatz-Ableitstrom?

Ne Antwort mit Anfang "Ersatzableitstrom ist der Strom,....." währe klasse!

-> nicht wirklich ne Ahnung

2.)Was ist der Unterschied zwischen Schleifen- und Innenwiderstand?

-> einmal Netzwiderstand (Generator + Leitung) bzw. nur Generator/Batterie/Akku oÄ.

3.)Bei APFR-Installationen:

3.1)Abstand 1.Schelle - APFR-Abzweigdose sollte wie groß sein?

-> ca. 8cm

3.2)Abstand Rohrende - APFR-Abzweigdose sollte wie groß sein?

-> ca. 1,5cm

3.3)Abstand der Schellen in Bögen sollte wie groß sein?

-> ca. 8cm

3.4)Abstand Rohr - Bogen

-> ca. 3cm

3.5)Wie lang sollte man Leitungen absetzen?

ca. 5 bis 10mm ind Dosen inner Verteilung ca 2cm


So, genug Beweis, dass es keine Hausaufgabe ist...


MFG Martin

BID = 168207

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,


"Ersatzableitstrom ist der Strom,"


Zitat Weka Media
"Da eine Definition des Ersatzableitstromes noch fehlt, wird hierzu nachfolgend ein Vorschlag....

"Strom, der dann fließt, wenn zwischen den miteinander verbundenen aktiven Leitern des Prüflings einerseits und dem Schutzleiter bzw. den berührbaren leitfähigen Teilen andererseits eine Spannung von 1,06-facher Nenn-Netzspannung und Nenn-Netzfrequenz angelegt wird".


Siehe letzen 2 Seiten "Definition des Ersatzableitstromes"



Quelle
http://www.produktion-net.de/wissen......rsys

mfg sps

Ps. kann mir jemand das mit der "1,06-facher Nenn-Netzspannung" erklären?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2005 20:01 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2005 20:02 ]

BID = 168299

Uiffi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66



wo fließt dieser Strom inner Zuleitung oder Schutzleiter?


MFG Martin

BID = 168308

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo Uiffi



"wo fließt dieser Strom inner Zuleitung oder Schutzleiter?"


hier noch mal der Link
http://www.elektropraktiker.de/download/ep-2004-814-816-25320.pdf

siehe Seite 2 Oben Bild b

mfg sps

BID = 168323

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

SPS:
1,06 vermutlich um den Ableitstom im schlimmsten zulässigen Fall zu erfassen - 230V + 6% Toleranz nach oben = 1,06*230V als Prüfspannung.

BID = 168324

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

@ Teletrabi,

Danke gute begründung.

Dann sind die Messgerät so ausgelegt, und Praktisch bauche ich das nicht zu beachten?

mfg sps


BID = 168432

meister lampe

Stammposter



Beiträge: 316

Hallo Stift,

zum Ersatzableitstrom: die Messung wird nicht mit der Nennspannung des Netzes gemacht. Deshalb gibt es auch Meßunterschiede.(wer misst- misst Mist).

Schleifenimpedanz: Widerstand gegemesse über PE und Aussenleiter. Ermittelt den Kurzschlußstrom. Erforderlich um die Schutzmassnahme zu überprüfen- bemesseung von Sicherungen.
Netzinnenwiderstand: gemessen über Aussenleiter und N, gibt Informationen über das Verhalten des netzes bei Belastung.

Zu den Bedienungsanleitungen: Es ist immer ratsam Bedienungsanleitungen zu lesen, auch für andere Dinge des täglichen Lebens, ich persönlich würde dafür Extrapunkte in der Prüfung geben. Es zeigt das sich der Benutzer Gedanken über seine Arbeit macht.
Ausserdem z.B. Wäschezeichen- frag mal deine Freundin was die davon hält. Ist ja auch ne Art Bedienungsanleitung.
Bischen weit her geholt;-)
Gruß und Erfolg
m

BID = 168434

meister lampe

Stammposter



Beiträge: 316

Noch einmal zu dem Ersatzableitstrom:
Wird bei der Messung nach VDE 0701/0702 verwendet. Überprüft wird die Summe aus Stromaussenleiter + Stromneutralleiter. Der Ersatzableitstrom ist dann die Summe aus Schutzleiterstrom(sofern vorhanden) und Gehäuseableitstrom, gemessen über berührbare leitfähige teile des Gehäuses.
m

BID = 168443

Uiffi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66

also, eigentlich nix anderes wie fehlerstrom!?

MFG Martin

BID = 168472

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Doch!

Ein Fehlerstrom setzt das Vorhandensein eines expliziten Fehlers (hier: Isolationsfehler) voraus.
Ein Ableitstrom größer Null kann sich dagegen auch bei intaktem Gerät durch dessen Bauweise ergeben (z.B. Kondensatoren gegen PE im Netzfilter).

-Edit: div. Linksscheibfehler entsorgt...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Mär 2005 16:23 ]

BID = 168525

Uiffi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66

aber ein strom, der zwar durch L hin aber nicht durch N zurückfließt!?

BID = 168530

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  


Zitat :

(z.B. Kondensatoren gegen PE im Netzfilter).


dann gibt es ja auch noch heizgeräte, die einen ableitstrom haben DÜRFEN

allerdings hast du insofern recht, dass ein FI auslöst, wenn die summe der ableitströme (z.B. n haufen schaltnetzteile) über dem maximal erlaubten Fehlerstrom liegt. dem fi ist es egal ob das gerät nach vde einen ableitstrom haben darf oder nicht. sobald der strom der durch den summenstromwandler gemessen wird (also die differenz zwischen dem herien und herausfließenden strom)größer ist als I Delta N löst er aus und schaltet ab.

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  1 Mär 2005 15:20 ]


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182409456   Heute : 1439    Gestern : 7797    Online : 232        27.11.2024    7:45
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0661950111389