Hallo,
@SPS
also im Wohnhaus sind 3 Panzersicherungen mit jeweils 35A.
Es befindet sich kein FI im Haus.
Vom Haus bis zu den Außengebäuden dürften sich 6mm² Kabel befinden; ca. 20 Meter.
Am Aussengebäude befindet sich dann ein weiterer Sicherungskasten in dem sich ein Fi + weitere 16A Sicherungen befinden. Von dort aus soll dann das besagte Kabel ca. 50 Meter zur Werkstatt gelegt werden. Dann Spannungsverlust kann man berechnen, ich weiß, Denke aber ein 5x4 mm² sollte langen
In der Werkstatt sollen Drehstromsteckdosen mit 16A Installiert werden, 2 Stück an der Zahl + Hebebühne, auch mit 3x16A träge abzusichern.
Und noch ein paar normale 230 Volt Steckdosen + 4 Leuchtstoffröhren.
@Sam2
Ich bin Dankbar für die deutlichen Worte
Das mit der Selbsteinschätzung, naja glaub ich net so ganz
ich hab ja net umsonst Kommunikationselektroniker gelernt; leider kenn ich mich mit "Starkstrom" net so ganz aus
Ich weiß net ob ein Pa notwendig ist, und wie ich den rest aufteil.
Richtig, ein Isolationsmeßgerät und Schutzmaßnahmenprüfgerät hab ich nicht, den Drehfeldanzeiger bräucht ich net wirklich; weil ich ja die Drähte nach falschlaufen des Motors rumdrehen kann.
Ich werde deinen Vorschlag annehmen und mal einen Bekannten fragen, der Elektriker gelernt hat. Der soll sich das mal anschaun.
Besten Dank für
Eure hilfe
Gruß Andy