Autor |
Saunaofen Absicherung |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 145385
nokiasmm Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Ich will einen Saunaofen mit 7kW (400 V) absichern. Die Zuleitung habe ich übervorsichtig mit NYM 5*4mm² bei 5m Länge ausgelegt.
Bei der Auswahl des Leistungsschutzschalters bin ich unsicher: Welche Auslösecharakteristik ist geeignet?
Mein best guess: B 16A
Was meint Ihr?
|
|
BID = 145389
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
|
Hallo zuerstmal
Also bei 7 kW hätte mitunter auch 5*2,5 mm² gereicht wobei es bei Verlegung in Wärmegedämmten Wänden da auch schon eng werden könnte ,somit ist die Wahl 5*4mm² schon richtig !
zur Absicherung reicht 3*LS16 B aber bitte die Sauna über einen Fehlerstromschutzschalter mit delta I =0,03 A betreiben.
gruß Bernddi |
|
BID = 145391
nokiasmm Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Danke, mein Problem ist gelöst.
|
BID = 145396
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo zuerstmal
Schön das dein Prob damit gelöst wurde aber schliese bitte den THema ab
gruß Bernddi
|