Zitat :
|
Quote:
Bei Geräten mit elektrischer Heizung wie eure Waschmaschine oder der Herd entstehen isolationsbedingt sogenannte Ableitströme ,7 mA sind da ohne weiteres möglich und stellen auch keinen Fehler da. Die Ableitströme mehrerer Geräte summieren sich allerdings und wie Du an den Zahlen sehen kannst sind da 15-16 mA schnell erreicht und der FI löst trotz intakter Geräte aus.
Dieses ist zwar theoretisch korrekt, habe ich aber noch nicht einmal gesehen, das es wirklich aufgetretten ist.
|
Dieses ist nicht nur theoretisch korrekt, denn ich habe im letzten halben Jahr gleich 2 x genau diesen Fehler gehabt.
Kunde (in diesen Fällen großes Wohnungsunternehmen)ruft an, das der FI im Bad der Wohnungen nach Neuvermietung nicht hält.
Nach Aussagen der Mieter hat jeweils der FI immer bei Betrieb der Waschmaschine im Bad ausgelöst, es war jeweils ein 2pol. 25/10mA FI vorhanden, welcher nach Durchmessen mit dem BBC Revitester jeweils bei 7mA ausgelöst hat.
Fehler am FI war demnach auzuschließen.
Danach die Waschmaschine mit entsprechenden Meßgerät auf Isolationsfehler geprüft, und siehe da, die Maschine hatte leichten Isolationsfehler, der grade so hoch war, das er reichte, um den 10 mA FI zum Auslösen zu bringen.
Dies stellt jedoch nicht unbedingt ein Fehler da, zumal nicht, da die Waschmaschinen schon etwas älteren Semesters waren und selbst den E-Check bestanden haben, da die Werte noch weit von den Grenzwerten entfernt waren.
Soviel zum Thema Theorie und Praxis, so ganz unmöglich ist der Fall von sich summierenden Ableitströmen nicht, die können nen 30mA FI, wenn er denn fürs ganze Haus eingesetzt wird, schonmal raushauen.
Aber dieser Fall kommt doch eher selten vor, in diesem Fall würde ich auch eher auf N-PE Schluß tippen.