Schlitzfräser Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo, ich bin neu hier und ja ich habe die Suche bemüht
Nun zur meiner Frage.
Wann darf man Leitungen für die Versorung anderer Räume durch das Bad/Dusche legen? Restwandstärke 6cm ist bekannt. FI 30mA auch gut nur wie sieht es mit der (abgehängten) Decke aus? Was gilt da?
Bin irgendwie etwas planlos in dieser Richtung! |
|
BID = 134333
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
Zuleitungen für andere Räume haben im Bad (Dusche) nichts zu suchen (egal wo)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Nov 2004 17:16 ] |
|
BID = 134389
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Neuerdings dürfen sie aber dort liegen, wenn sie mit FI bis zu 30mA geschützt sind!
|
BID = 134411
Frank111 Neu hier
Beiträge: 31
|
hallo
also ,als ich auß der Lehre kam galt noch diese mindesthöhe Fußboden zu Decke 2,25m im Bad ;also über 2,25
dürfen Leitungen zu andern Räumen durchgeführt werden.
Frage :Müßen denn in den Gefahrenbereichen auch noch diese
Mindestdicke von 6 cm (ab Wandobefläche zu Leitung)eingehalten werden ,bei der neuen Regelung ?
Andere frage :Mein Kolege hat über seiner Badewanne ein
Durchlauferhitzer mit Direktamaturanschluß ;also ca. 30 cm
üder den Wannenrand .Er hängt also quasi über den Gefahrberieich -glaub Gefahrenzone 0 oder 1 nennt man das
noch wenn ich mich entsinne.Ist sowas eigentlich noch zulässig mal abgesehen das er auch sowieso kein FI hat?
|
BID = 134471
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Bereich 0 = im "Becken" (Wanne, Duschtasse etc.)
Bereich 1 = oberhalb dieses Wassergefüllten Bereichs
Für Durchlauferhitzer gibt's Ausnahmen, die sind auch im Bereich 1 okay, IIRC sogar ohne FI. Ansonsten haben 230V-Geräte dort nichts zu suchen.
Gelten die 6cm nicht nur dann, wenn man eine Leitung unter "normalen" nicht-Bad-Bedingungen dort verlegen möchte?
|
BID = 134551
Schlitzfräser Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
@Frank111
genau in diese Richtung gehen meine Gedanken!
Weil in der VDE nur die Wände erwähnt sind.
Ist vielleicht ab 2,25 alles "egal"?
VDE sagt zu Leitungen für andere Stromkreise:
Restwanddicke > 6 cm alle Leitungen zulässig
Restwanddicke < 6 cm Stromkreise brauchen FI mit 30 mA
Wer weiß mehr?
|