Stromkreis teilweise mit FI schützen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  18:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Stromkreis teilweise mit FI schützen
Suche nach: stromkreis (4291)

Problem gelöst    







BID = 130139

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  


Na, wer sagts denn. Wir kommen der Sache näher...

Dann mach ein TN-C-S daraus. Dazu nimm einen kleinen einreihigen AP-Verteiler (z.B. 4 bis 6 TE). Dort hinein einen oder vielleicht auch zwei LS mit B6A (dann auf getrennte Steckdosen zur Lastverteilung EDV / Rest). Außerdem einen 2pol-FI mit 25A. Beim Nennfehlerstrom scheiden sich nun die Geister. Besser von der Schutzwirkung wäre 10mA. Kann aber, wenn viele EDV-Netzteile vorhanden sind, Probleme geben. Sonst nimm 30mA.

Wie viele und welche EDV-Geräte werden denn angeschlossen?


Der PEN wird dann auf der PE(N)-Schiene vor dem FI in PE und N aufgeteilt. L und N durch den FI geführt, der L dann auf die LS, der N auf die N-Schiene. Abgänge dann jeweils an PE(N)-Schiene, N-Schiene und den zugehörigen LS.

Beim Verklemmen äußerste Sorgfalt walten lassen, eine Verwechslung kann tödlich enden...

Dann das sorgfältige Prüfen und Messen nicht vergessen! Ganz wichtig! Insbesondere der Schleifenwiderstand über den PEN ist wichtig, die FI-Funktion sowieso.

Am besten nach Fertigstellung von dem Elektriker, der die LS gesetzt hat, durchmessen und abnehmen lassen.


BID = 130156

FriedhelmFusel

Neu hier



Beiträge: 31

 

  


Zitat :

Wie viele und welche EDV-Geräte werden denn angeschlossen?

Auf dem PC Netzteil steht als Aufnahmeleistung 5A, kommt mir erstmal ein bisschen sehr viel vor bei 230V ... oder?
Bildschirm hat ~2A


Zitat :

Am besten nach Fertigstellung von dem Elektriker, der die LS gesetzt hat, durchmessen und abnehmen lassen.

Aber selbsredend doch. Was nützt mir die ganze Aktion mit dem FI wenn er nicht auslöst oder sonstwas.
Das werde ich dann schon abnehmen lasen.

BID = 130167

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wenn es nur ein PC und ein Monitor ist, gar kein Problem. Dann nimm unbesorgt den 10mA-FI.

Die Stromangabe ist der max. Wert. Im Realbetrieb aber wohl nicht mal die Hälfte erreicht. Außerdem kann ein B6er geraume Zeit auch deutlich mehr ab. Zur Not kann man auch einen 10er nehmen.

Kauf halt erst mal nur einen 6er und probiere es aus. Wenn er hält, ists gut, dann kauf einen zweiten. Sonst nimm den 6er für die übrigen Geräte und nen 10er für dier EDV-Sachen.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424800   Heute : 3845    Gestern : 5459    Online : 399        29.11.2024    18:44
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0434889793396