NYM-O 4x10 für OG verlegt, aber LSS im Keller montieren?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 23 12 2025  21:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
NYM-O 4x10 für OG verlegt, aber LSS im Keller montieren?
Suche nach: nym (2995)

    







BID = 128154

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH
 

  


Also bei mir ist folgendes probem aufgeteten:

In dem haus in dem ich gerade arbeite, ist im keller der HV und im OG ein uv in dem sich nur 3 LSS montiert sind. ich wurde beauftragt die 3 LSS in der keller zuverlegen weil vor den UV im og ein möbelstück gestellt werden soll(es wird nicht fix montiert aber es ist halt unprktisch wenn es einen LSS rauswirft). ist es zulässig für das NYM-O 4x10 im keller die 3 B13 LSS (F&G L7-13/1/B) zu montierem und im og anstatt der LSS nur Reihenklemmen zu setzen?

Danke

Shark1

BID = 128194

:andi:

Inventar



Beiträge: 3221
Wohnort: Bayern

 

  

Denke nicht, da Du dann keinen PE und N oben getrennt hast, nur einen PEN.

Eventuell kannst Du noch eine einzelne Ader dazu ziehen? Oder gleich das 4x10 rauswerfen, wenn es denn im Rohr liegt.

BID = 128202

Eltako

Schreibmaschine



Beiträge: 1138

Er kann doch oben trennen oder? Müsste doch klappen, wenn der PEN geerdet wird oder ist das nicht zulässig?

_________________
In dubio pro reo

BID = 128204

kaot

Stammposter

Beiträge: 228
Wohnort: Hamburg

Ja,neue Leitungen vom Keller nach oben 3 mal dann ist es ok.
ein seperater PE wird nicht gehen da warscheinlich 2mal grün gelb Gruß k

BID = 128218

KD-one

Gesprächig



Beiträge: 123
Zur Homepage von KD-one


Zitat :
kaot hat am 15 Nov 2004 18:24 geschrieben :

Ja,neue Leitungen vom Keller nach oben 3 mal dann ist es ok.
ein seperater PE wird nicht gehen da warscheinlich 2mal grün gelb Gruß k


???
Da stimmt aber was nicht.
Im TN-C-S System ist der Neutralleiter blau und nicht gelb/grün.
Ausserdem besitzt das NYM-O keinen als Schutzleiter(PEN,PE) gekennzeichneten Leiter.
Ausserdem führt sich diese Diskussion sowieso ad absurdum. Wenn schon die Sicherungen in den Keller kommen, dann zieh doch 3 mal YM-J 3x2,5 nach oben, das müsste sich platzmäßig in dem Rohr, in dem das NYM-O 4x10 liegt, ausgehen.

Gruß

Kurt

BID = 128259

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo Shark,

ich vermute ganz stark, daß es ein Gebäude in Österreich ist. Daher wird es neben dem NYM-O (die selbsverständlich in Ermangelung einer gelb/grünen Ader gar keinen PEN enthalten kann... ) wohl noch einen separaten PE geben.

Dann hätten wir bei Deiner Überlegung den klassischen Fall einer Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstrom-Äste.

Nach VDE wäre dies dann so zulässig!
Es muß nur (zusätzlich zu den einpoligen LS) eine allpolige Freischaltmöglichkeit geben. Das wäre aber schon durch den zwangsläufig erforderlichen gemeinsamen FI geben.

Was der ÖVE dazu sagt, müssen aber die österreichischen Kollegen beurteilen.


Gruß,
sam2

BID = 128303

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775

Hi,

also ich bin zwar offiziell Laie (will heißen kein Elektriker-Titel, aber durchaus Ahnung vom Fach).

Technisch funktionieren würde es dann schon, wenn noch ein separater PE liegt.

Aber nun hat mir vor kurzem jemand erzählt, eine Querschnittsreduzierung nur mit Sicherungen zulässig wäre? (Hier wäre es ja ziemlich Krass, von 10mm² auf 1,5 oder 2,5 mm²).

Stimmt das so? Wenn ja, wäre es wohl doch nicht so "hasenrein" in dem Fall?

Schönen Abend
Didy

BID = 128305

Satman

Gesprächig



Beiträge: 169
Wohnort: Oberfranken

Hallo, wie ist es denn dann mit der Querschnittverjüngung in UV im OG von 10mm2 auf 2,5mm2 oder 1,5mm2 ?
Könnte ja jemand später im Keller mal auf die Idee kommen, das 10mm2 mal höher abzusichern.

Satman


BID = 128306

Satman

Gesprächig



Beiträge: 169
Wohnort: Oberfranken

Sorry didy, du warst schneller.

Satman

BID = 128335

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

wenn LS eingesetzt werden ist ein wechsel von 13A auf einen höheren Nennstrom nicht ohne werkzeug zu bewerkstelligen.

und wer mit werkzeug in einer Verteilung rumbastelt hat meist ein anliegen.... in diesem fall warscheinlich die bereitstellung von mehr Leistung in der oberen UV ....

und spätestens dann müssen in der UV wieder LS installiert werden. Und das sollte jedem Installateur klar sein.

Wir können doch nicht im Vorfeld jede Möglichkeit der vorschriftswidrigen Änderung einer Anlage verhindern... oder?!

wenn in der Hauptverteilung so abgesichert wird, dass der Nennstrom zum geringsten Querschnitt der nachfolgenden Anlage passt und die allpolige Abschaltmöglichkeit besteht sehe ich in dem Vorhaben kein Problem.

Achtung ein PEN darf nicht geschaltet werden!!!

mit FI in der HV muss natürlich auf 5 Adern aufgestrockt werden.

Die Variante mit 3 Leitungen NYM-J3*2,5 finde ich nicht unbedingt besser. (Stichwort Spannungsfall usw.)



_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 128374

KD-one

Gesprächig



Beiträge: 123
Zur Homepage von KD-one


Zitat :
psiefke hat am 15 Nov 2004 23:18 geschrieben :

Die Variante mit 3 Leitungen NYM-J3*2,5 finde ich nicht unbedingt besser. (Stichwort Spannungsfall usw.)


Ach bitte, bei einer Leitungslänge von 10-20m mit einem Querschnitt von 2,5mm² und einer Absicherung von B13A vom Spannungsabfall zu reden, finde ich nun schon etwas exotisch.
Wenn ich Shark richtig verstanden habe, handelt es sich hierbei um die Absicherung einiger Zimmer, die i.d.R. sowieso nie mit dem Nennstrom belastet würden und selbst wenn, wäre der Querschnitt mehr als ausreichend.
Desweiteren meine ich zu wissen, daß in A, im Gegensatz von DE, die gemeinsame Führung mehrerer Stromkreise in einem Kabel nicht zulässig ist, allerdings bin ich mir dabei nun nicht ganz sicher.

Gruß

Kurt

BID = 128377

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ohne Eure Vorschriftenlage genau zu kennen, weise ich darauf hin, daß die Führung von mehreren Stromkreisen in einer Leitung nochmal ein anderes Thema ist als die Aufteilung eines Drehstromkreises, um die es hier geht!

BID = 128379

KD-one

Gesprächig



Beiträge: 123
Zur Homepage von KD-one

Nun, wenn ich shark richtig interpretiert jabe, dann sind es abgangsseitig immer schon 3 Wechselstromkreise gewesen, lediglich die Verteileranspeisung dürfte über den NYM-O erfolgt sein.
Folglich dürfte es sich hierbei nicht um die Aufteilung eines Drehstromkreises, wie z.B. bei einem Herd, handeln.

Gruß

Kurt

BID = 128383

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das wäre egal. Es wäre definitiv die Aufteilung eines Drehstromkreises. Die Reihenfolge der Errichtung ist unbeachtlich.

Nur - ist das prinzipiell bei Euch erlaubt oder nicht?

BID = 128389

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

@KD-one

da hast du mich erwischt.... hab tatsächlich nicht auf die Meter zwischen den beiden verteilungen geachtet...

Aber ich frage mich trotzdem... wenn ein venünftiger Querschnitt in der Wand liegt, wieso soll mann dann auf einen weitaus geringeren Querschnitt runtergehen?

Wer sagt z.B. dass nicht irgendwann die 3 LS wieder in die UV wandern und evtl noch weitere Verbraucher hinzukommen?

(z.B. eine Kleine Küche mit E-Herd o.ä. ....)

Aber vielleicht bin ich ja auch ein wenig geschädigt.... ich lege immer lieber - solange es das Produktionbudget hergibt - ein wenig mehr kupfer hin als rechnerisch und der Tabelle nach gefordert wird...


_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 16 Nov 2004  0:54 ]


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187903733   Heute : 17932    Gestern : 18168    Online : 499        23.12.2025    21:20
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0609719753265