Aber gerne doch.
Danke für die Infos.
Hinweis:
Die Zuleitungen HV -> UV hätten eigentlich auch damals schon mindestens in 10mm² ausgeführt werden müssen! So vertragen sie (je nach Verlegart) bestenfalls 40A (statt der geforderten 62A). Wie hoch sind sie denn vorgesichert?
Das ist an sich nicht weiter tragisch, aber eben nicht korrekt.
Und:
Ich hoffe und gehe davon aus, daß die Netzform im Haus TN-C-
S ist. Dafür sprechen ja auch die durchgehend 5adrigen Leitungen. Wegen des zu geringen Hauptleitungsquerschnitts muß die Aufteilung des PEN hier spätestens in der HV vorgenommen werden. Vermutlich passiert sie aber schon im HAK (das wäre sogar löblich).
Ich hab mal alles kurz durchgerechnet:
- HAK -> Zähler: 0,2% (wenn nur 1 Zähler/63A) bzw. 0,3% (wenn zwei Zähler/80A).
- Zähler -> UV EG: 0,64% (bezogen auf nur 40A)
- UV EG -> UV Garage: 0,32% (bezogen auf 20A)
- UV Garage -> 20m-Kreise: 1,28% (bezogen auf 6A)
- UV Garage -> 30m-Kreise: 1,93% (bezogen auf 6A)
Somit paßt haarscharf (mit 2,99%...) alles, wie von Dir vorgesehen!
Dreipoliger LS muß nicht sein, ist aber sicher kein Fehler. B20A ist dann in Ordnung, falls die Leitung nicht in einer Wärmedämmung liegt.
Und denke daran, den Abzweig zur UV Garage aus Selektivitätsgründen
vor einem FI im Haus vorzunehmen!
Nach Fertigstellung unbedingt nicht nur die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren nachmessen, sondern auch den Netzinnenwiderstand (max. Kurzschlußstrom?).