Netz ohne getrennten PE heißt TN-C <- danach googlen
Zu Frage 1:
Nullung ist die einzige Schutzmaßnahme, die zum Unfall
wegen der schutzmaßnahme führen kann. (alle anderen nur
trotz der Schutzmasnahme)
Bei PEN bruch stehen alle Gehäuse der genullten Betriebsmittel unter Spannung gegen Erde. was das bedeutet kannst du dir sicherlich denken...
Den getrennten Schutzleiter braucht man z.B. auch damit ein Fehlerstromschutzschalter (FI / RCD <- googeln) richtig funktioniert.
Die einzige Stelle wo ein TN-C heute noch erlaubt ist ist in Leitungen mit einem Querschnitt von mindestens 10mm² (IMHO da ab diesem Querschnitt ein PEN bruch recht unwahrscheinlich ist. Ausnahmen sind natürlich Klemmstellen...)
Zu frage 2:
Zitat :
|
Wie lange wird es ihn in der BRD noch geben?
|
Deinen Lehrer.... naja es kommt drauf an ob er verbeamtet ist....
Zum PE also getrennten Schutzleiter: hoffentlich mindestens so lange die BRD und der VDE (<- googeln) existiert.
Begriffe(einach mal googeln...):
PE - Schutzleiter (darf keine Betriebsströme führen!)
PEN- kombinierter Schutz- und Neutralleiter,
Nullleiter (fürt Betriebsströme und ist zusätzliche PE)
N- Neutralleiter fürt nur Betriebsströme und darf keine Schutzfunktion übernehmen.
Außenleiter ("Phase") - es gibt L1;L2;L3 früher R;S;T fürt gegen den N im Hausgebrauch 230V und die Außenleiter gegen anderen Außenleiter aufgrund von Phasenverschiebung 400V
_________________
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 30 Sep 2004 18:32 ]