Hallo chaber,
so "trifft" man sich wieder...
Gut, ich gebe zu, etwas nachgeholfen zu haben (hab den Thread nach hierher verschoben).
Also:
Im Prinzip geht das.
Aber es ist sehr vieles zu beachten! Brandgefahr durch Windungsschluß!!!
Daher vorher meine Frage:
Was genau ist das Problem mit der Wärmeentwicklung?
Den größeren Wärmeanteil gibt nämlich die Leuchtstofflampe selbst ab!!!
Wenn das VG zu heiß werden sollte (warum eigentlich) kann man es durch ein VVG (spezielles verlustarmes Vorschaltgerät) oder sogar ein EVG (elektronisches VG) ersetzen.
Die Lampen bleiben aber immer noch heiß!
Wenn Du das vorhandene KVG (konventionelles VG) auslagern willst, brauchst Du aber erstmal ein Gehäuse dafür! Ob das aus Metall sein muß oder Kunststoff genügt, hängt vom VG ab.
Das steht alles (in Symbolform) drauf, daher bitte mal ein Bild von dem VF hier hochladen!
Die Anschlüsse sind Steckklemmen. Da gibt es welche, die nur durch gleichzeitiges Drehen und Ziehen an der Ader gelöst werden können. Andere haben eine Schlitz oder ein Loch zur Entriegelung der Klemmfeder. Auch hier hilft ein Foto weiter.
Wiederanschließen dann einfach durch Stecken (aber blanke Länge beachten!).
Wenn gar nichts geht, kann mann auch die Adern durchtrennen und mittels separater Klemmen verbinden. Dazu aber keine Lüsterklemmen o.ä. verwenden (außer sie sind aus Porzellan), sondern spezielle wärmebeständige Leuchtenklemmen (z.B. von WAGO). Eventuell muß man das sowieso derart lösen, weil die Steckklemmen oft weder für feindrähtige Leiter ("Litze) geeignet sind noch für 1,5mm² Querschnitt.
Und alle Leitungen außerhalb der Leuchte müssen mindestens 1,5mm² Querschnitt haben.
Die Länge ist nicht sehr begrenzt. Bis zu 5m sollten überhaupt sein Problem sein.
Den Schutzleiter mußt Du in jedem Falle an das Gehäuse des Vorschaltgerätes klemmen. Deshalb eine dreiadrige Leitung verwenden.
H05VV-F 3G1,5mm² ist aber ne bewegliche Leitung. Die ist für solche Festverlegung NICHT zulässig.
Nimm am besten NYM-J 3x1,5mm² oder so.
Ein ausgelagertes VG muß aber nicht unbedingt von der Leuchte direkt abzweigen. Man kann es auch genausogut einfach irgendwo (nach dem Schalter) in die Zuleitung einschleifen! Es liegt ja nur im Außenleiter in Reihe.
Gruß,
sam2